| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
1 | | #1 |
Какова фактическая работа монолитных участков в сборном перекрытии?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 4621
|
|
||||
1. Учитывается. Многие не обращают внимания на эту доп. нагрузку, т.к. плиты применяют с большим запасом.
2. Если узкий МУ - конструктивно армируется по минимальному проценту армирования иначе будет трескаться. 3. Конструктивно. 4. до определенного момента времени (уровня нагрузки) все как вы написали. При определенной деформации сборных плит и МУ включается в "работу". 5. Нагрузку от МУ распределить равномерно на всю плиту. Даже при значительной ширине сборняка нагрузка распределяется равномерно (за исключением ребристых плит). |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,499
|
Цитата:
при образовании трещин в плитах жесткость будет выравниваться. К тому же при такой схеме правильней рассматривать совместную работу плиты и монолитного участка. Почему бы, например, не предположить, что небольшая часть нагрузки с плиты будет сниматься монолитным участком? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- а для чего там газобетон, чтобы эта корзинка сложилась и упала быстрее? Да и выполнить такое невозможно.
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
В предельном состоянии всё должно включится в работу. Но не достигнут ли деформации в арматуре сборной плиты предельных значений раньше, чем МУ полностью включится в работу, т. к. преднапряжением уже выбрана значительная часть деформаций? Последний раз редактировалось eilukha, 09.03.2015 в 11:36. |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
В общем-то все говорят об одном и том же. Решать такую систему нужно из совместного рассмотрения жесткостей в допредельной стадии и методом предельных усилий в предельной стадии. Так что тут все понятно.
Цитата:
Получится что деформации предварительного напряжения арматуры составят 1200МПа/200000МПа=0,006. Или 0,6%. Реально разрыв арматуры произойдет при деформации 4-6%. Ну даже по СП предельные деформации разрешено принимать на уровне 1,5% (с хорошим запасом). Пусть будет так. Итого запас по деформации составит 0,9%. Какие же напряжения нужны арматуре класса А400 чтобы загрузиться до расчетного сопротивления? Очевидно 355МПа/200000МПа=0,0018 или 0,18%. Так что переживать не стоит. Другое дело, что деформации предварительно напряженной арматуры будут при этом уже конечно пластическими. Но в этом нет ничего страшного при статической или квазистатической нагрузке. Очевидно что и по трещинам все будет хорошо - так как деформации определяются арматурой А400. По прогибам менее очевидно. Так как такие плиты с предварительно напряженной арматурой в стадии работы с трещинами очень грешат большим приращением прогиба. Но тут скорее всего надо исходить из того, что при нормативных нагрузках и нормативном сопротивлении арматуры скорее всего деформации предварительно напряженной арматуры не будут пластическими. Так что и в расчете по методу предельных усилий, и в расчете с совместным рассмотрением жесткостей нет ничего плохого. Тут больше надо думать об обеспечении совместной работы. |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Если нагрузка такая, что поперечная сила не воспринимается монолитным участком самостоятельно, то конечно часть ее будет передаваться на плиту. Т.е. тут тоже надо рассматривать совместное сечение. Чаще всего проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,499
|
Цитата:
![]() а по поводу разных жесткостей - например в белорусских сборно-монолитных каркасах Б1.020-7 вдоль плит в одной с ними плоскости бетонируются связевые (ненесущие) ригели. При расчете, часть нагрузки с плит снимается этим ригелем (распределение нагрузки между несущим и связевым ригелем пропорционально жесткостям пустотных плит в рабочем и поперечном направлении, т.е. на связевой приходится лишь несколько процентов). А при фактическом загружении перекрытие вообще работает и деформируется, как сплошная плита. Так что все упрощения при расчете - лишь упрощения |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Акты скрытых работ | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 324 | 05.03.2015 12:24 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Расчёт монолитных участков | olganik | Железобетонные конструкции | 2 | 08.05.2009 11:22 |