#1 | |
Статическая неопределимость
ГП, ПЖ, АД
Санкт-Петербург
Регистрация: 13.02.2015
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 2597
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507
|
Цитата:
3 жестких заделки дают 3*3=9 связей; плюс 2 податливые заделки; минус шарниры по 2 в каждом; минус 3 связи, обеспечивающие геометр. неизменяемость; итого = 9+2-4-3=4 а вообще схема изменяемая ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229
|
- система 6 раз статически неопределима
- податливых заделок здесь нет - схема неизменяема - ничего здесь не крутится вокруг своей оси - это не скад. 'ползун' накладывает два граничных условия: угол=0, одно смещение=0. в задании бесконечная EA стержня значит скорее всего, что для остальных стержней в интегралах мора нужно учесть влияние продольных сил основную систему выбери по вкусу, дело индивидуальное |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0
|
zdarova_koresh, просьба изменить название темы "Статическая неопределимость" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Статическая неопределенность. | SanVenan | Конструкции зданий и сооружений | 98 | 19.07.2021 15:50 |
Проблема с Монтажем в SCADе. Нормальная статическая схема при расчете в Монтаж выдает неадекватные результаты. | Helena_mia | SCAD | 2 | 01.07.2012 06:21 |
герметичные полы в чистой комнате (статическая камера) | hulk45 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 13.10.2010 09:20 |