Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.03.2015, 16:55 #1
Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт
Pikhur
 
Проектирование
 
г. Владимир
Регистрация: 17.07.2013
Сообщений: 20

Доброе время суток! Судя по ст. 88 закона №123-ФЗ п. 15-16, есть три варианта решений обеспечить соответствие требованиям данной статьи. Это : 1) противопожарные двери EI30, установленные в ограждающих конструкциях шахты лифта (EI45); 2) экраны (EI45), прикрепленные к ограждающим конструкциям шахты лифта и опускающимися во время срабатывания пожарной сигнализации (что крайне настораживает, а если помешает какой-либо предмет и еще хуже человек); и 3) тамбур с ограждающими конструкциями EI45. Заполнение данных конструкций должно быть соответствующее, а конкретно - двери распашные с доводчиками EI30, дабы человек смог выбежать из тамбура. Ситуация такая, что заказчик не хочет устанавливать такие двери. Если посмотреть на СП 4.13130 п 6.1.37, в данный проем можно установить открытый тамбур, оборудованный системой автоматического пожаротушения. Если я, конечно, все правильно понимаю. Вопрос, данная система должна быть рассредоточена по всей площади тамбура, или только над проемом, а может быть над двумя проемами (и над проемом в шахту лифта, и над проемом отделяющим тамбур от помещения)? Дайте пожалуйста подробный ответ и желательно со ссылками на документы. Спасибо.
P.S. Что из себя представляют противопожарные экраны и чем они отличаются от противопожарных штор и завес?
Просмотров: 4729
 
Непрочитано 30.03.2015, 11:11
#2
Living2005

архитектура
 
Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
<phrase 1=


ФЗ №123. Табл 24. до 28 метров E30. Если лифт имеет режим перевозки пожарных подразделений, то НПБ. Лифт имеющий сертификат соответСТВИЯ по 384 ФЗ имеет и сертифицированные двери E30 и EI30. И не стоит мудрить, любое отклонение от данного типа может привести к подвязыванию Вас не только на показатель R но и на W)))) так что шлюзование, подпор, дымоудаление, НО стандартный лифт)))))
Living2005 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2015, 15:08
#3
Pikhur

Проектирование
 
Регистрация: 17.07.2013
г. Владимир
Сообщений: 20


Спасибо большое за ответ!
В нашем случае это не совсем лифт. Это подъемник в производственном здании между двумя этажами из складского в производственное помещение. Двери шахты лифта в течении месяца после установки просто "убьют" тележками с продукцией, загружаемой в подъемник.
Pikhur вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 15:55
#4
Living2005

архитектура
 
Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
<phrase 1=


м.да... задачка со звездочкой) . А Вы не консультировались с ВК? Мы расставляли спринклеры , правда в офисном здании, по радиусу их действия.

По поводу штор. завес Вы наверное смотрели ППС-09-2012 "Элементы заполнения строит проемов. Противопожарные шторы и экраны"?

СП 7 дает определение 3.14, тоже наверное читали....

СТ СЭВ 383-87 пожарная безопасность в строительстве термины и определения. Дает определение "Противопожарный занавес"
Единства с классификацией нет

Когда применяли такие рулонные штуки на объекте в ЛК, не задумывались над формулировкой. нам нужны были сворачивающие шторы.
Living2005 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 10:18
#5
Pikhur

Проектирование
 
Регистрация: 17.07.2013
г. Владимир
Сообщений: 20


Подскажите где скачать можно ППС-09-2012 "Элементы заполнения строит проемов. Противопожарные шторы и экраны".
Спасибо!
Pikhur вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 10:21
#6
Living2005

архитектура
 
Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Pikhur Посмотреть сообщение
Подскажите где скачать можно ППС-09-2012 "Элементы заполнения строит проемов. Противопожарные шторы и экраны".
Доброе утро! напишите адрес, отправлю Вам!
Living2005 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна помощь! Ищу литературу как обрамлять проемы, дверные и оконные в железобетоне di_per_se Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 27.04.2012 15:50
Как определить требуемую толщину стенки шахты лифта из сборного ж/б SerStar Железобетонные конструкции 5 16.06.2010 23:16
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Вопрос по проектированию лифтовых шахт vinilman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 11.11.2008 22:26