Разбитие плиты перекрытия на конечные элементы в ЛИРЕ 9.6R9
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Разбитие плиты перекрытия на конечные элементы в ЛИРЕ 9.6R9

Разбитие плиты перекрытия на конечные элементы в ЛИРЕ 9.6R9

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.03.2015, 10:30 #1
Разбитие плиты перекрытия на конечные элементы в ЛИРЕ 9.6R9
Misha_GaMMI
 
Регистрация: 16.06.2014
Сообщений: 12

Добрый день уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой: при импорте поэтажных планов из AutoCAD в ЛИРА 9.6 R9 сетку конечных элементов разворачивает на 45 градусов. Шаг триангуляции 350 мм. Но при изменении шага направление не меняется. Как добиться корректного направления сетки конечных элементов?. Возможно необходимо разбивать плиту непосредственно в AutoCAD, но каким образом это сделать. Поделитесь кто-нибудь своим опытом. Чертежи прилагаю. Заранее спасибо.

Вложения
Тип файла: rar План.rar (800.3 Кб, 22 просмотров)

Просмотров: 1449
 
Непрочитано 01.04.2015, 10:16
#2
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


бывает такая проблема, если контур один и сложный. Дело ни в шаге, а в направлении полилинии контура плиты. Отзеркальте схему слева-направо, чтобы первый угол не был под 45 градусов. Потом в Лире отзеркалите схему обратно.
ander вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Разбитие плиты перекрытия на конечные элементы в ЛИРЕ 9.6R9



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Красные конечные элементы при расчете армирования плиты в SCAD Regby SCAD 9 21.01.2008 12:54
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34