Навес. критика, советы, оценка моей работы
nfdv
 
Регистрация: 01.02.2009
Сообщений: 215

Доброго времени суток.
решил выложить на обсуждение свой проект металлического навеса для хранения пиломатериала.
Металлом занимался последний раз лет 5 назад и то от дали.
А тут для собственных нужд фирмы потребовалось соорудить навес, вот я и попал )))

геологии естественно нет (для себя же стоим)
конструкция фундамента принята по образу соседнего цеха(так же построенного без геологии)

А вот саму конструкцию навеса прошу посмотреть по строже, так как нет у меня в организации ни гип-ов ни прорабов. посоветоваться не с кем (

забыл указать. место строительства г. Самара

Вложения
Тип файла: pdf навес для DWG.pdf (2.13 Мб, 432 просмотров)


Последний раз редактировалось nfdv, 31.03.2015 в 11:19.
Просмотров: 3522
 
Непрочитано 31.03.2015, 10:56
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


снеговой мешок есть?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 11:08
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Сколько весит каркас на 1 м2 площади под навесом? Зачем фермы? Сверху профнастил?

Последний раз редактировалось eilukha, 31.03.2015 в 11:14.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 11:18
#4
nfdv


 
Регистрация: 01.02.2009
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
снеговой мешок есть?
по факту нет. ветреная сторона
забыл указать г. строительства Самара снеговая нагрузка 240гк

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сколько весит каркас на 1 м2 площади под навесом? Зачем фермы?
весь каркас3,5т получается по 100кг/м2

по желанию директора 10м без опор для свободного перемещения материала при разгрузке (доски 6м)
nfdv вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 11:25
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от nfdv Посмотреть сообщение
геологии естественно нет (для себя же стоим)
конструкция фундамента принята по образу соседнего цеха(так же построенного без геологии)
а почему именно такая свая, если нет геологии?
неужели так сложно заплатить за одну - две скважины?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 11:25
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от nfdv Посмотреть сообщение
100кг/м2
- трёхкратный перерасход по весу стали.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 13:41
#7
nfdv


 
Регистрация: 01.02.2009
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а почему именно такая свая, если нет геологии?
неужели так сложно заплатить за одну - две скважины?
это все х*й никому не надо (слова директора)
он цех по деревообработке построил без геологии
24х12м

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- трёхкратный перерасход по весу стали.
а я переживаю, что слишком легкий )))
nfdv вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 13:53
#8
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


А колонна К-2 по оси 2 точно проходит по расчету? На глаз кажется сечение 140 маловато. Какую расчетную длину приняли в плоскости фермы?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 13:59
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от nfdv Посмотреть сообщение
это все х*й никому не надо (слова директора)
он цех по деревообработке построил без геологии
по проекту?
если есть проект, то фамилию в штампе его пишите
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 14:06
#10
login


 
Регистрация: 03.01.2012
Сообщений: 18


Скажите, а сколько времени ушло на разработку? Чертили в архикаде?
login вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2015, 10:57
#11
nfdv


 
Регистрация: 01.02.2009
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от login Посмотреть сообщение
Скажите, а сколько времени ушло на разработку? Чертили в архикаде?
месяца 2 (в промежутках между срочными проектами)
да в архикаде
nfdv вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 23:49
#12
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- трёхкратный перерасход по весу стали.
Как Вы так определяете?
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 04:44
#13
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от nfdv Посмотреть сообщение
а я переживаю, что слишком легкий ))
не переживайте!
---
А что это прогоны вдоль гофры расположены?
КМД недорого
__________________
Холост

Последний раз редактировалось Солидворкер, 03.04.2015 в 15:24.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 09:15
1 | #14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Как Вы так определяете?
Горев, Т2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расход.jpg
Просмотров: 160
Размер:	75.7 Кб
ID:	146975  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 09:35
#15
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


подскажите , как вставить текст "Для проверки коллегами форум двг" в ПДФ ?

Последний раз редактировалось Начинающий КЖ, КМ, 03.04.2015 в 10:16.
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 10:34
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Начинающий КЖ, КМ, любым мало-мальски умным ПДФ-редактором или ПДФ-принтером)
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 11:06
#17
nfdv


 
Регистрация: 01.02.2009
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
А что это прогоны вдоль гофры расположены?
по ним обрешетка из трубы 50х30

----- добавлено через 32 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Начинающий КЖ, КМ Посмотреть сообщение
подскажите , как вставить текст "Для проверки коллегами форум двг" в ПДФ ?
в архикаде сделал подложку
nfdv вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 14:15
#18
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Offtop:
Цитата:
Сообщение от nfdv Посмотреть сообщение
в архикаде сделал подложку
А зачем вообще этот текст?
EvgenyLeonov вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 14:29
#19
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Offtop:
Цитата:
Сообщение от EvgenyLeonov Посмотреть сообщение
А зачем вообще этот текст?
чтоб никто не воспользовался информацией, не по-русски короче....
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 14:45
1 | #20
nfdv


 
Регистрация: 01.02.2009
Сообщений: 215


Offtop:
Цитата:
Сообщение от EvgenyLeonov Посмотреть сообщение
А зачем вообще этот текст?
что бы мои ошибки не выкладывались на всякие файл обменники типа чертежи.ру под видом рабочих чертежей
nfdv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Навес. критика, советы, оценка моей работы

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? VAV Прочее. Архитектура и строительство 317 18.12.2012 03:13
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
Что именно нужно относить к СМР? Mylene Технология и организация строительства 6 29.08.2011 11:50
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50