СНиП Защита конструкций от коррозии. В чем разница между оцинкованной сталью и сталью с цинковым покрытием?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > СНиП Защита конструкций от коррозии. В чем разница между оцинкованной сталью и сталью с цинковым покрытием?

СНиП Защита конструкций от коррозии. В чем разница между оцинкованной сталью и сталью с цинковым покрытием?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.04.2015, 07:52 #1
СНиП Защита конструкций от коррозии. В чем разница между оцинкованной сталью и сталью с цинковым покрытием?
RrRR
 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637

Добрый день!
В СП28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии" в таблице Ц.1 разделяется оцинкованная сталь по ГОСТ... и сталь с цинковым покрытием, т.е. по СНиП предусматривается различная антикоррозийная защита.
При этом (судя по ГОСТ 14918) в обоих случаях речь может идти о горячем цинковании.
Вопрос: в чем разница между оцинкованной сталью (например, горячее цинкование по ГОСТ 14918) и сталью покрываемой цинковым покрытием (тоже горячее цинкование)?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 156
Размер:	183.2 Кб
ID:	148120

Просмотров: 3457
 
Непрочитано 21.04.2015, 08:05
1 | #2
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


гост14918 для тонколистового металла (до 2,5мм)! профлист и т.д. а другая графа для всего остального!
тонкий металл опасен сквозной коррозией!
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2015, 14:38
#3
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


В первом случае (первая выделенная колонка) материал конструкций, в следующем - материал покрытия.
Также см. "Не применять" и "Без лакокрасочного покрытия". Оцинкованная сталь повторно не цинкуется. Т.е. для сталей по ГОСТ 14918 и ГОСТ Р52246 второй колонки нет.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 21.04.2015 в 14:57.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2015, 06:26
#4
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Спасибо!
Пока, получается так:
Есть два ГОСТа, ГОСТ 14918-80 "Сталь тонколистовая оцинкованная..." и ГОСТ Р 52246-2004 "Покат листовой горячеоцинкованный"
по первому изготавливаются листы толщиной до 2,5 мм, по второму до 4,5 мм.
По СНиП есть такой материал как оцинкованная сталь (как раз эти листы) и СНиП не допускает их применение в средне- и сильноагрессивных средах.
Кроме этого СНиП рассматривает цинковое покрытие не только как материал, но и как металлическое защитное покрытие.
Видимо, здесь имеется ввиду любое изделие оцинкованное горячим и термодиффузионным способом, кроме листов по ГОСТ 14918-80 или ГОСТ Р 52246-2004.
RrRR вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > СНиП Защита конструкций от коррозии. В чем разница между оцинкованной сталью и сталью с цинковым покрытием?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41