Непрочитано 27.04.2015, 08:21 #1
Применение пластиковых резервуаров в качестве маслосборника на подстанции
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 867

Здравствуйте!!!

Заказчик хочет видеть на подстанции пластиковый резервуар под маслосборник.

Странновато, но якобы современно и долговечно!!!

Вопрос:

1. Применял ли кто их в проекте?
2. Какой тип выбрать, все же масло поступает под высокой температурой в него!!!
3. Какие подводные камни могу выползти!!!
Просмотров: 4577
 
Непрочитано 27.04.2015, 08:52
#2
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Темпертура масла и выползет...
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 09:01
#3
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867


Тогда какую температуру масло правильнее брать.

Брать близкой к вспышке около 150град. (самовозгоранию).

Конечно дойдя до маслосборника она будет меньше, но все же высокой.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 09:10
#4
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Конечно дойдя до маслосборника она будет меньше, но все же высокой.
"2. Устройство маслоприемников и маслоотводов должно исключать переток масла (воды) из одного маслоприемника в другой, растекание масла по кабельным и другим подземным сооружениям, распространение пожара, засорение маслоотвода и забивку его снегом, льдом и т.п.

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/3923095/19/#ixzz3YU1WgfTa"
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 09:27
#5
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
"2. Устройство маслоприемников и маслоотводов должно исключать переток масла (воды) из одного маслоприемника в другой, растекание масла по кабельным и другим подземным сооружениям, распространение пожара, засорение маслоотвода и забивку его снегом, льдом и т.п.
К чему???? Мысль не улавливаю!!!!
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 09:30
#6
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
К чему???? Мысль не улавливаю!!!!
Устройство маслоприемников и маслоотводов должно исключать................................ распространение пожара........................
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 09:36
#7
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867


Да это понятно!!!! Пламегаситель стоит в маслоприемнике.

Тут идет речь о маслосборнике и применение его в пластиковом исполнении.

Что то даже термостойкие резервуары не попадаются на глаза!!!!
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2015, 07:02
#8
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Устройство маслоприемников и маслоотводов
При чем здесь маслоприемники и маслоотводы когда речь идет о

Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
резервуар под маслосборник
Из ПУЭ, п.4.2.69
8) маслосборники должны предусматриваться закрытого типа и должны вмещать полный объем масла единичного оборудования (трансформаторов, реакторов), содержащего наибольшее количество масла, а также 80 % общего (с учетом 30-минутного запаса) расхода воды от средств пожаротушения. Маслосборники должны оборудоваться сигнализацией о наличии воды с выводом сигнала на щит управления. Внутренние поверхности ... и маслосборника должны быть защищены маслостойким покрытием.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2025, 15:38
#9
Kurly


 
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Здравствуйте!!!

Заказчик хочет видеть на подстанции пластиковый резервуар под маслосборник.

Странновато, но якобы современно и долговечно!!!

Вопрос:

1. Применял ли кто их в проекте?
2. Какой тип выбрать, все же масло поступает под высокой температурой в него!!!
3. Какие подводные камни могу выползти!!!
Подскажите, как в итоге поступили?
Kurly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2025, 15:42
#10
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867


Вот уже больше 10 лет так и ставлю стальные резервуары РГСп.

Производители стеклопластиковых не дают гарантий на принятие масло-водяной смеси высокой температуры.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2025, 22:31
#11
Kurly


 
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Вот уже больше 10 лет так и ставлю стальные резервуары РГСп.

Производители стеклопластиковых не дают гарантий на принятие масло-водяной смеси высокой температуры.
Благодарю
Kurly вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2025, 20:31
#12
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
все же масло поступает под высокой температурой в него
Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Брать близкой к вспышке около 150град.
Откуда там будет высокая температура, близкая к 150 град. Пока масло из маслоприемника по маслопроводу дойдет до маслосборника оно успеет остыть до приемлемых значений, не выше 50-60 град. Да и из трансформатора оно будет вытекать не при 150 град., а гораздо ниже
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2025, 09:47
#13
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Откуда там будет высокая температура, близкая к 150 град. Пока масло из маслоприемника по маслопроводу дойдет до маслосборника оно успеет остыть до приемлемых значений, не выше 50-60 град. Да и из трансформатора оно будет вытекать не при 150 град., а гораздо ниже
Не согласен. Температура точно будет больше. Представьте объем стока около 80-90 кубов. Остыть не успеет. Рисковать - я не хочу.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2025, 12:57
#14
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,346


Извиняюсь, а у вас трансформаторы не горели? У нас горели печные, и в маслоприёмник лилось и горело. Я бы предпочёл чтоб горело только масло, а не в комплекте вместе с баком. Остывать по дороге там просто негде (это если оно вообще потухнет).
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2025, 00:56
#15
Kurly


 
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Вот уже больше 10 лет так и ставлю стальные резервуары РГСп.

Производители стеклопластиковых не дают гарантий на принятие масло-водяной смеси высокой температуры.
Подскажите, для подземной установки емкости РГСП в каких случаях целесообразно применять двустенные резервуары? В п. 5.3.2.2 ГОСТ 17032— 2022 указана следующая фраза: "Для подземного расположения используются резервуары с двустенными корпусами. Расстояние между стенками должно быть не менее 4 мм."
Kurly вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2025, 06:12
#16
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,346


Вроде как фраза однозначно трактуется? Хочешь подземный резервуар - РГСД применяй (понятия не имею как там внутреннее пространство защищается от коррозии или освобождается от протечек - сам просто одностенные бочки закапывал, но это было давно)
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2025, 06:39
#17
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,026


Первую АЗС строил с резервуарами одностенными в бетонном саркофаге. Тот еще гемморой. Все остальные в двойной оболочке, без капли бетона. Без всяких Гостов и чертежей все понятно))). Чего тут думать?; просто сообразить.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано вчера, 20:56
#18
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
и в маслоприёмник лилось и горело
А в маслосборнике что при этом происходило, ведь речь то идет про

Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
маслосборник
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано сегодня, 00:19
#19
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Первую АЗС строил с резервуарами одностенными в бетонном саркофаге. Тот еще гемморой. Все остальные в двойной оболочке, без капли бетона. Без всяких Гостов и чертежей все понятно))). Чего тут думать?; просто сообразить.
А пригружал чем?
Pavel_V на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Применение пластиковых резервуаров в качестве маслосборника на подстанции



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Применение газобетонной крошки в качестве подстилающего слоя в полах по грунту Sarman Прочее. Архитектура и строительство 3 15.06.2013 15:28
Применение напыляемого пенополиуретана в качестве наружной теплоизоляции Yakomir Прочее. Архитектура и строительство 11 05.10.2012 18:51
Возможно ли применение шпунтового ограждения в качестве опалубки в глубоком котловане? SerStar Основания и фундаменты 1 17.05.2011 12:30
применение пластиковых труб в жилых зданиях medved Инженерные сети 4 02.09.2009 15:39