| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Применение пластиковых резервуаров в качестве маслосборника на подстанции
Инженер
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 867
|
||
Просмотров: 4577
|
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
"2. Устройство маслоприемников и маслоотводов должно исключать переток масла (воды) из одного маслоприемника в другой, растекание масла по кабельным и другим подземным сооружениям, распространение пожара, засорение маслоотвода и забивку его снегом, льдом и т.п.
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/3923095/19/#ixzz3YU1WgfTa" |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867
|
К чему???? Мысль не улавливаю!!!!
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
При чем здесь маслоприемники и маслоотводы когда речь идет о
Из ПУЭ, п.4.2.69 8) маслосборники должны предусматриваться закрытого типа и должны вмещать полный объем масла единичного оборудования (трансформаторов, реакторов), содержащего наибольшее количество масла, а также 80 % общего (с учетом 30-минутного запаса) расхода воды от средств пожаротушения. Маслосборники должны оборудоваться сигнализацией о наличии воды с выводом сигнала на щит управления. Внутренние поверхности ... и маслосборника должны быть защищены маслостойким покрытием.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 19
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Откуда там будет высокая температура, близкая к 150 град. Пока масло из маслоприемника по маслопроводу дойдет до маслосборника оно успеет остыть до приемлемых значений, не выше 50-60 град. Да и из трансформатора оно будет вытекать не при 150 град., а гораздо ниже
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867
|
Не согласен. Температура точно будет больше. Представьте объем стока около 80-90 кубов. Остыть не успеет. Рисковать - я не хочу.
|
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,346
|
Извиняюсь, а у вас трансформаторы не горели? У нас горели печные, и в маслоприёмник лилось и горело. Я бы предпочёл чтоб горело только масло, а не в комплекте вместе с баком. Остывать по дороге там просто негде (это если оно вообще потухнет).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 19
|
Подскажите, для подземной установки емкости РГСП в каких случаях целесообразно применять двустенные резервуары? В п. 5.3.2.2 ГОСТ 17032— 2022 указана следующая фраза: "Для подземного расположения используются резервуары с двустенными корпусами. Расстояние между стенками должно быть не менее 4 мм."
|
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,346
|
Вроде как фраза однозначно трактуется? Хочешь подземный резервуар - РГСД применяй (понятия не имею как там внутреннее пространство защищается от коррозии или освобождается от протечек - сам просто одностенные бочки закапывал, но это было давно)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,026
|
Первую АЗС строил с резервуарами одностенными в бетонном саркофаге. Тот еще гемморой. Все остальные в двойной оболочке, без капли бетона. Без всяких Гостов и чертежей все понятно))). Чего тут думать?; просто сообразить.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
А в маслосборнике что при этом происходило, ведь речь то идет про
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
А пригружал чем?
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Применение газобетонной крошки в качестве подстилающего слоя в полах по грунту | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 15.06.2013 15:28 |
Применение напыляемого пенополиуретана в качестве наружной теплоизоляции | Yakomir | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 05.10.2012 18:51 |
Возможно ли применение шпунтового ограждения в качестве опалубки в глубоком котловане? | SerStar | Основания и фундаменты | 1 | 17.05.2011 12:30 |
применение пластиковых труб в жилых зданиях | medved | Инженерные сети | 4 | 02.09.2009 15:39 |