Подскажите литературу, методику для расчета усиления кирпичного простенка методом инъектирования полимерным составом?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите литературу, методику для расчета усиления кирпичного простенка методом инъектирования полимерным составом?

Подскажите литературу, методику для расчета усиления кирпичного простенка методом инъектирования полимерным составом?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.05.2015, 23:24 #1
Подскажите литературу, методику для расчета усиления кирпичного простенка методом инъектирования полимерным составом?
nik7293
 
Регистрация: 01.05.2015
Сообщений: 4

Суть вопроса: в дипломном проекте сравниваю методы усиления кирпичного простенка. Не могу найти нормативную документацию по данному вопросу. Нужна методика, на которую потом можно будет сослаться.
Просмотров: 9241
 
Непрочитано 01.05.2015, 23:53
#2
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


В одном из объектов чудики-обследователи указали на необходимость инъектирования кирпичной кладки. Насверлили дырок, а раствор, как и следовало ожидать, в кладку закачать не удалось. В итоге ничего не сделали, а в документах инъектирование показали. Вот такая методика. Другой не знаю.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 10:24
1 | #3
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от nik7293 Посмотреть сообщение
Не могу найти нормативную документацию по данному вопросу. Нужна методика, на которую потом можно будет сослаться.
Ну из старого, можете на это
http://dwg.ru/dnl/11886
это хоть не норматив, но все же...
В нормативах (то бишь в СНиПах типа 3.03.01-87, заложены только цементно-полимерные составы)
А так, такие рекомендации выпускают многие
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293834/4293834725.htm


Цитата:
Сообщение от nik7293 Посмотреть сообщение
в дипломном проекте сравниваю методы усиления кирпичного простенка.
Сравниваете по критерию цены или по результату?
Ну все такие результаты как у небезызвестного в этой среде Ищука (http://kamkon.nethouse.ru/documents] это лаборатория. В жизни это не так красиво и работоспособно.

Последний раз редактировалось kruz, 02.05.2015 в 16:55.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 11:23
#4
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Разрушение простенков, как правило, при нарастании нагрузки, начинается не с вертикального смятия раствора и кирпича, а с возникновения вертикальных трещин... Так что правильное усиление перегруженного простенка - бандажи и обоймы!
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2015, 13:54
#5
nik7293


 
Регистрация: 01.05.2015
Сообщений: 4


Обойма не возможна, т.к. памятник архитектуры. А инъектированием надеюсь повысить связность кладки, т.к. прочность раствора нулевая по факту. Так же рассматриваю бандаж из углеволокна и металлокаркас, воспиринимающий нагрузку от перекрытий и покрытия.

----- добавлено через ~2 мин. -----
kruz, благодарю!
nik7293 вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 18:43
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от nik7293 Посмотреть сообщение
А инъектированием надеюсь повысить связность кладки, т.к. прочность раствора нулевая по факту.
1. Интересно, а как вы определили, что прочность раствора 0?
2. Чтобы повысить связность, нужно качать. Чтобы качать, нужно чтобы раствор входил (и не менее 2-5 литров на 1 м3).
Увы. Раствор (пусть он будет и того подвижней и супер-пупер), распространяется только по трещинам.
Старая кладка часто не имеет трещин. Да, она рыхлая и кирпич коршиться, НО все поры закрыты и хрен туда что вкачаешь.
Швы - тоже самое. Известковый (пусть и "разложившийся") раствор - очень пластичная масса. Она сама заполняет все трещины и не пускает на свое место никакой химии.... Это не жесткие цементные растворы....

А так, опять упомянутый Ищук...
Цитата:
Оценка эффективности инъекции кладки без трещин на рост ее прочности.
Исследований по оценке уровня прочности кладки, усиливаемой без трещин, до настоящего времени не проводилось. Для изучения были выбраны такие же образцы, как и при двухэтапном испытании кладки. Описание образцов и результаты испытаний приведены в таблице. Было установлено, что при прочности кладочного раствора 0,2 МПа наблюдается увеличение прочности усиленной кладки более, чем в 1,5 раза. Однако при большей прочности кладочного раствора роста прочности кладки в результате ее инъекции практически не происходило
kruz вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 18:53
#7
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Посмотрите информацию о пенетрирующих составах. Они вместе с гидроизоляцией кладки увеличивают её несущую способность. Система ПЕНЕТРОН, например.
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 18:55
#8
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Зяблик, Это немного не то, о чем спрашивал автор. Это составы для нанесения на поверхность для усиления поверхностного слоя материала.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 19:04
#9
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
Они вместе с гидроизоляцией кладки увеличивают её несущую способность. Система ПЕНЕТРОН, например.
Ну так посвятите нас в таинство этого Продукта? Как фтористые соли (задача котрых - обычное флюатирование) и которые применяются только для бетонов да и то не для всех (ну а с чем им реагировать в кирпичной кладке), могут УВЕЛИЧИТЬ несущую способность кладки?????
Что вы понимаете под несущей способностью?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 19:29
#10
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Зяблик, Это немного не то, о чем спрашивал автор. Это составы для нанесения на поверхность для усиления поверхностного слоя материала.
Не совсем так, в линейке ПЕНЕТРОН есть составы и для инъецирования бетона и кирпичной кладки через отверстия, просверленные в шахматном порядке.
http://dwg.ru/dnl/6589
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 19:40
#11
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
в линейке ПЕНЕТРОН есть составы и для инъецирования бетона и кирпичной кладки через отверстия
И что же из указанной вами в "линейки" соответствует упрочнению кладки?
Я уж думал, вы укажете более поздние их клеи типа "Скрепа", но и то они для этого не подходят, а вы такое старье предлагаете
kruz вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 19:48
#12
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
И что же из указанной вами в "линейкЕ" соответствует упрочнению кладки?
Пенетрирующие (проникающие) смеси - не клеи, они проникают в поры бетона или кладки и уплотняют их. Прочность материала повышается на 10 %. По исследованиям возможно и более 10 %.
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 19:58
#13
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
они проникают в поры бетона или кладки и уплотняют их.
В школу......
НЕ, прочитайте лучше в той же манагерской литературе, за счет чего идет уплотнение. И вспомните курс химии-стоймата института, где в кирпичной кладке вы найдете нужные химические реагенты....

Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
Прочность материала повышается на 10 %. По исследованиям возможно и более 10 %.
А вы часом не торговец данного ПРОДУКТА?
(поищите на форме давнее обсуждения этого явления, это еще было до чудо-нанокраски)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 14:14
#14
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А вы часом не торговец данного ПРОДУКТА?
Да нет, я не торговец ...
А вот Ваш скептицизм как раз и базируется на поверхностных знаниях.
Проводили свои исследования лет пять назад, упрочнение бетона и кирпича подтвердилось. А вот химические реакции проходят не с существующими материалами, а с водой ... если появится желание, можете разобраться и самостоятельно .............
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 14:38
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Хоть одну ссылку можно получить что бы скептицизм уменьшить?
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 15:17
#16
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Хоть одну ссылку можно получить что бы скептицизм уменьшить?
О какой ссылке вопрос? Одна есть в #10
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 15:22
#17
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В посте 10 речь идет о гидроизоляции а не усилении. Грунт можно усилить инъектированием, кладку нет. Поэтому простенок разгрузить и отремонтировать ( переложить)

Последний раз редактировалось igr, 03.05.2015 в 15:36.
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 20:30
#18
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Грунт можно усилить инъектированием, кладку нет.
Это не так, но я и не настаиваю, выбор за Вами ....
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 20:38
#19
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Я ничего не собираюсь усилять и не встречал таких данных по усилению кладки, буду рад если увижу
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 20:41
#20
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
Проводили свои исследования лет пять назад, упрочнение....... кирпича подтвердилось.
Ссылку, ссылку, ссылку, .........
или мы под словом "кирпич" понимаем разные материалы и вещества?
Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
О какой ссылке вопрос? Одна есть в #10
В посте 10 приведена ссылка на широко известную разработку ЦНИИПРОМ, а именно материалы для проектирования......
(кстати устаревшую, так как у Пенетрона появились и другие материалы....)
Ну, так вот тыкните пожалуйста своим пальчиком, какой из материалов упрочняет кладку?
Вот, предложенная Вами линейка материалов:
Пенетрон, Пенекрит, Ватерплаг, Пенеплаг, Пенебар

Нус, ждемс....
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите литературу, методику для расчета усиления кирпичного простенка методом инъектирования полимерным составом?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10