"Великий"
 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, куда правильнее крепить крайние распорки (см. вложение)? к оголовку колонн или к фермам "молодечно"?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_32.png
Просмотров: 471
Размер:	104.6 Кб
ID:	149057  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_30.png
Просмотров: 590
Размер:	201.4 Кб
ID:	149058  

Просмотров: 12724
 
Непрочитано 02.05.2015, 11:44
#2
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


В связевом блоке распорки правильно крепить к колоннам, в остальных местах их правильно убрать.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 11:56
#3
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
В связевом блоке распорки правильно крепить к колоннам, в остальных местах их правильно убрать.
С чего бы вдруг?
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 12:22
#4
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
С чего бы вдруг?
Усилия передавать через прогоны.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2015, 12:23
#5
"Великий"


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
в остальных местах их правильно убрать.
если остальные распорки убрать, то как усилие от ветра будет передаваться на вертикальные связи?
"Великий" вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 12:24
#6
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
если остальные распорки убрать, то как усилие от ветра будет передаваться на вертикальные связи?
Ну написал же выше - ЧЕРЕЗ ПРОГОНЫ.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2015, 12:24
#7
"Великий"


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Усилия передавать через прогоны.
а если без прогонное покрытие?

----- добавлено через 37 сек. -----
только несущий профнастил и распорки
"Великий" вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 12:34
#8
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
а если без прогонное покрытие?
Цитата:
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
только несущий профнастил и распорки
Ветер собирается с торцевых колонн и затем передается на колонны связевого блока. Не вижу смысла"удлинять" путь усилия, передавая его через фермы. Распорки нужно ставить между колоннами.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 13:56
1 | #9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Конечно к колоннам. И вдоль всего продольника.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Прогоны лучше не включать.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 00:48
#10
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


"Великий"! Профессор! Гений! Зачем столько распорок по нижнему поясу?
Зачем стойки в фермах из сходящихся к верхнему поясу раскосов?
Зачем вертикальные фермы между фермами?
Зачем все эти раскрепления нижнего пояса ферм когда его нужно то только придержать что б фермы не болтались от ветра и крана???
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 01:23
#11
ISN


 
Регистрация: 27.08.2007
Moscow
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, куда правильнее крепить крайние распорки (см. вложение)? к оголовку колонн или к фермам "молодечно"?
С серии срисовать не судьба?

P.s.: что за желание считать всё в 3d? Сомневаюсь, что Вы (судя по заданному вопросу и приложенной схеме), способны на данный момент проанализировать полученный результат правильно.
ISN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2015, 10:58
#12
"Великий"


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от ISN Посмотреть сообщение
С серии срисовать не судьба?
не судьба!

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
"Великий"! Профессор! Гений! Зачем столько распорок по нижнему поясу?
Зачем стойки в фермах из сходящихся к верхнему поясу раскосов?
Зачем вертикальные фермы между фермами?
Зачем все эти раскрепления нижнего пояса ферм когда его нужно то только придержать что б фермы не болтались от ветра и крана???
я по аналогии делал..
"Великий" вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 11:03
#13
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
я по аналогии делал..
По аналогии с чем?
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 11:36
#14
qwer


 
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Зачем стойки в фермах из сходящихся к верхнему поясу раскосов?
Для предотвращения работы нижнего пояса на поперечный изгиб, к примеру. Для ответа на этот вопрос нужно знать нагрузки. Может, под узлом верхнего пояса приложена(ы) нагрузки от оборудования, к примеру? И соответственно установлена и распорка, и стойка в ферме.


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Зачем вертикальные фермы между фермами?
Оба-на. Как зачем. А обеспечивать развязку из плоскости нижнего пояса фермы чем собираетесь? Цитата из серии Молодечно (наверняка, автор пользовал ее).
Здесь вопрос нужно ставить не "зачем", а почему конкретно вертикальные фермы вместо вертикальных серийных связей.

Offtop: И вообще, чего накинулись на человека. Все когда-то с чего-то начинали. Некоторые до сих пор закончить не могут

Может быть, в качестве ответа автору может быть использована выдержка все из той же серии Молодечно:
Цитата:
Прогоны, устанавливаемые по осям колонн, служат одновременно распорками с учетом изгибающего момента и продольного усилия от ветровых нагрузок с торца.
Таким образом, ошибкой не будет использовать прогоны в качестве распорок. В этом случае они рассчитываются и как изгибаемые, и как внецентренно сжатые (сжато-изгибаемые).
Следовательно, прогоны-распорки можно крепить к ферме. Передача горизонтальных нагрузок с прогонов-распорок на вертикальные связи происходит за счет работы короткого участка колонны на сдвиг (связи крепятся ниже узла опирания фермы).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени-2.jpg
Просмотров: 149
Размер:	33.8 Кб
ID:	149073  

Последний раз редактировалось qwer, 03.05.2015 в 11:55.
qwer вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 11:53
#15
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от qwer Посмотреть сообщение
Для предотвращения работы нижнего пояса на поперечный изгиб... оборудование...
ничего там нет. по аннналлогии делал товарищ, не понятно с кого содрал... с курсового проекта может. в совке ведь профобразование шло своим путем, а практическое проектирование своим и давно уже эти пути не параллельны...

Цитата:
Сообщение от qwer Посмотреть сообщение
А обеспечивать развязку из плоскости нижнего пояса фермы чем собираетесь?
зачем растянутый пояс развязывать?... хоть в плоскости хоть из, что за ересь?

а для того что бы фермы не болтались достаточно одной распорки и завязки связями либо кр. фермы к колоннам либо крайних ферм между собой
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 16:33
#16
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
зачем растянутый пояс развязывать?... хоть в плоскости хоть из, что за ересь?
Перегибаешь. С каких пор СП стал ересью?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 16:56
#17
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
зачем растянутый пояс развязывать?... хоть в плоскости хоть из, что за ересь?
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Перегибаешь. С каких пор СП стал ересью?
А что, где-то в СП есть требование о необходимости развязывать растянутый пояс фермы?
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 17:06
#18
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


dkspb,
Ну к примеру для обеспечения предельной гибкости, иначе можно получить 200 трубу вместо 80
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 17:25
#19
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Николай Г., И какая же предельная гибкость из плоскости фермы согласно СП должна быть у растянутого нижнего пояса? Где об этом сказано?
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 17:38
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
какая же предельная гибкость из плоскости фермы согласно СП должна быть у растянутого нижнего пояса?
В таблице 33 сказано вполне ясно первой же строчкой, не?)

Другой вопрос в том, что для небольших ферм и без распорок гибкости может хватить..
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильнее крепить распорки?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
К чему и как правильно крепить горизонтальные связи JohnSmith Конструкции зданий и сооружений 21 04.09.2017 20:40
Как правильнее будет спроектировать консоль,точнее узлы? Выпускник Металлические конструкции 11 27.06.2014 14:40
Ansys Workbench. Узел крепления распорки к колонне Willy ANSYS 45 14.10.2009 07:43