Кладка перегородок по торцам лоджии h=2850мм
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Кладка перегородок по торцам лоджии h=2850мм

Кладка перегородок по торцам лоджии h=2850мм

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.05.2015, 14:54 #1
Кладка перегородок по торцам лоджии h=2850мм
Mode_link
 
студент
 
Иваново
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 14

Составляю раздел ТСП.
Исходные данные: есть лоджия 12,08 м длиной на консольных балках 1,2м, высота этажа 2,85м. По торцам стоят перегородки в пол кирпича.
Вопрос: Опираясь на ттк по кладке стен и ВНУТРЕННИХ перегородок, чем еще мне руководствоваться, учитывая, что перегородки у меня не внутренние: повышающие коэффициенты с учетом работы и т.п. ?
[IMG]http://s017.***********/i418/1505/b9/38abf2d7d9e7.jpg[/IMG]
Просмотров: 957
 
Непрочитано 02.05.2015, 15:02
1 | #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


1) Ну так другая расценка на кирпичную кладку.
Как вы так ТК делаете не глядя в ГЭСН и ЕНиР ?

2) Рекомендую выкладывать кирпичи перед укладкой на самих консольных плитах. Тогда прогиб плит уже немного да состоится и кирпичная стена почти не отклонится из-за него от вертикали.

3) Это наружные стены. При чём здесь перегородки ? Или вы думали, что есть ещё наружные перегородки ?
Что-то вы совсем, студент, заучились...

4) Если сделаете п. 2, то следите, чтобы обеспечивалось рабочее место для каменщика. Сколько не знаю, смотрите сами СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. Видимо, что-то около ?800х1000? м в плане?
Я к чему клоню. Возможно он с самого балкона и не выложит. Хотя все всегда кладут с плиты. Глупость уже пишу.
Просто это место надо продумать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Кладка перегородок по торцам лоджии h=2850мм



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22