Может ли быть металлический лестничный косоур сварной по длине?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Может ли быть металлический лестничный косоур сварной по длине?

Может ли быть металлический лестничный косоур сварной по длине?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.06.2015, 08:34 #1
Может ли быть металлический лестничный косоур сварной по длине?
Zhenya555
 
Регистрация: 04.03.2014
Сообщений: 9

Добрый день. Лесенка в частном доме спроектирована по металлическим косоурам. На стройке остались куски швеллеров, можно ли из двух швеллеров сварить косоур? Сварщики на стройке говорят - нет, что косоур д.б. цельным.
Можно сделать косоур сварным? Сварить по серии 2.400-10 "Нормали заводских стыков профилей...."
Просмотров: 4168
 
Непрочитано 08.06.2015, 08:41
#2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Можно сварить и по нормалям, и в стык. Как угодно. Правда выглядеть будет хреново, если их не "зашить".
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 09:04
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от Zhenya555 Посмотреть сообщение
Сварщики на стройке говорят
Ну раз говорят - значит вряд-ли стык получится равнопрочным /видимо мало квалификации/.
Рекомендую сваривать так, чтобы средняя треть косоура (зона наибольшего изгибающего момента) была без шва.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 09:13
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
видимо мало квалификации
Скорее всего. Хорошо, что сами это сознают.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 10:58
#5
Pavel Samofalov

Еxpat
 
Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424


Можно и нужно, при условии, что операция стыковки экономически целесообразна и физически возможна. Вообще, это очень плохая практика у сварщиков спрашивать можно или нельзя. Сварщикам нужно давать распоряжения и они должны их выполнять. Не могут, значит плохие специалисты - искать других.
Pavel Samofalov вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 11:16
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Даже плохой сварщик выполнет сварной узел с накладками. Еще раз советую выполнить среднюю треть балки без шва.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 11:54
#7
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Можно и в середине выполнить стык. Вряд ли там потребуется равнопрочность. Всё же косоуры больше подбираются по жесткости. Запаса по прочности, как правило, там с избытком.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 08:49
#8
Zhenya555


 
Регистрация: 04.03.2014
Сообщений: 9


Спасибо, теперь буду знать. Смутила уверенность с которой они это утверждали))
Zhenya555 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 11:33
#9
Pavel Samofalov

Еxpat
 
Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424


Цитата:
Сообщение от Zhenya555 Посмотреть сообщение
Спасибо, теперь буду знать. Смутила уверенность с которой они это утверждали))
Вот только говорить им, что информация получена в интернете на форуме не стоит, иначе уверенности у них прибавится как и контрпродуктивных аргументов.
Pavel Samofalov вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 16:57
#10
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Ну раз говорят - значит вряд-ли стык получится равнопрочным /видимо мало квалификации/.
Этож каким криворуким надо быть, чтоб даже косоур не сварить? Любой студент из ПТУ должен уметь. В стык такую стенку варить не сложней, чем с накладками. Разделки не надо и толщина хорошая, не прожжешь.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2015, 12:03
#11
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Zhenya555 Посмотреть сообщение
Сварщики на стройке говорят - нет, что косоур д.б. цельным.
Неверьте им! Они Вас обманули!!!
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2015, 15:20
#12
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
В стык такую стенку варить не сложней, чем с накладками. Разделки не надо и толщина хорошая, не прожжешь.
Не слишком ли смелое утверждение не зная даже о каком швеллере речь?
А как варить полки, тоже без разделки?
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2015, 14:13
#13
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Не слишком ли смелое утверждение не зная даже о каком швеллере речь?
Цитата:
Сообщение от Zhenya555 Посмотреть сообщение
Лесенка в частном доме спроектирована по металлическим косоурам.
Врядли там что-то больше 14 или 16-го.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2015, 14:35
#14
Zhenya555


 
Регистрация: 04.03.2014
Сообщений: 9


Косоуры из 16 швеллера
Zhenya555 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2015, 15:38
#15
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Zhenya555 Посмотреть сообщение
Косоуры из 16 швеллера
Offtop:
Ну вот, опыт не пропьешь
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2015, 16:23
#16
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Можно , только по ГОСТ максимальная длинна шва , если непрерывно будет выкручивать. Это обычная сварная балка , только в построечных условиях это будет такой ужас ......... хотя у меня ребята варили на стройке косоуры по дуге...... несколько недель )
miko2009 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Может ли быть металлический лестничный косоур сварной по длине?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Что может быть слайдом в dcl-окнах? Shraybicus Программирование 69 24.12.2010 23:35
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? GreyeyedPhoenix Архитектура 32 06.07.2010 21:48
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32