Устройство дренажных колодцев для отвода поверхностных вод в вечной мерзлоте?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Устройство дренажных колодцев для отвода поверхностных вод в вечной мерзлоте?

Устройство дренажных колодцев для отвода поверхностных вод в вечной мерзлоте?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.06.2015, 12:54 #1
Устройство дренажных колодцев для отвода поверхностных вод в вечной мерзлоте?
ГИП б/у
 
безработный
 
Г.Тюмень
Регистрация: 21.11.2011
Сообщений: 2,331

Устройство дренажных колодцев для отвода поверхностных вод в вечной мерзлоте.
Буду благодарен за любую информацию. Кто чем поможет?
Просмотров: 8269
 
Непрочитано 08.06.2015, 23:37
#2
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Может, подойдет?
К сожалению, не загрузилась, Ястребов "Инженерные коммуникации на вечномерзлых грунтах".
Но эта книжка есть в И-нете.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 00:21
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


СН 510-78 Инструкция по проектированию сетей и канализации для районов распространения вечномерзлых грунтов

Ястребов А.Л. Инженерные коммуникации в вечномерзлых грунтах
Федоров Н.Ф., Заборщиков О.В. Справочник по проектированию систем водоснабжения и канализации в районах вечномерзлых грунтов

В развитие СН также написана книжка Лютов А. В. "Строительство и эксплуатация водоводов надземной и канальной прокладки на севере".
Вкратце.
1) Не срезается почва. Всё кладётся на мохорастительный покров или на подсыпку из песка, грунта. Иначе потом провалы, озёра... Это касается длинных трасс трубопроводов.
2) Соответственно работы в зимний период для сохранения почвы от колёс.
3) В старом СН 66 года была ошибка нормотворцев. Рекомендовали устанавливать трубы надземной прокладки на высоте выше снега, в то время как снег - теплоизолятор.
4) В 1976 году дождевые воды на ВМГ по с покрытий кюветам сбрасывали в пониженные участки рельефа. Что плохо по экологии (сегодня уже запрещено) и плохо для ВМГ (растает).
5) В трубах вода не должна стоять. Она или течёт или спускается автоматическими спусками.
6) В трубопроводах незамерзающее оборудование.
Куча формул, которые наверняка есть в СН.
Ну и автор продвигает много своих патентов куда надо и не надо.
Также. Трубопроводы канализации должны быть защищены выпусками воды, иногда обогреваемыми. Что-то такое было и в СН.

На ВМГ всё что ниже поверхности холодное. Если отогреваем, то получается условно "болото" и условно грубо "всё" тонет.

Если правильно понимаю схема должна быть такая:
а) Сбор вод с покрытий в лотки или кюветы (но против кюветов бензин, масло и экологи). Малой протяжённости до ?50? м.
б) Видимо, всё-таки некий колодец. Обогреваемый, но теплоизолированный от грунта. Может быть в насыпи.
Но он такой ведь утонет.
Тогда бы неплохо его сделать надземным или наземным. Кстати.
Возможно есть специальное оборудование для приёма вод из лотков в трубы.
А ведь есть лотки не требующие колодца на конце. Там трубы введены под низ лотка... Кстати.
в) Надземный (или канальной прокладки с множеством нюансов для ВМГ вплоть до вентиляции) трубопровод до очистных сооружений или водного объекта (для чистой воды).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 09.06.2015 в 00:57.
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 09.06.2015, 06:13
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Не стоит в ВМГ вообще делать колодцы для поверхностных вод. Все равно стоки должны будут отводиться надземно, напорными трубопроводами, с резервированием и обогревом. Колодцы делают только в качестве приемников стоков (фактически насосных станций) вблизи зданий. А далее - напорная канализация с камерами гашения и смешения и с надземными насосными перекачки.

Объем поверхностных стоков неравномерный, непредсказуемый. На насосных его не организовать.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 09:18
#5
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Устройство дренажных колодцев
Куда будет дренироваться в вечной мерзлоте?

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Но он такой ведь утонет.
Под него делаются сваи
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 12:00
#6
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Куда будет дренироваться в вечной мерзлоте?
Вопрос очень интересный.
По заданию этот "дренаж" является, скорей всего, ливневым дренажем (поверхностным), и предназначен для сбора воды с проезжей части через водоотводные канавы в сооружение "колодец", с последующей откачкой спецмашинами и вывозом.
Таким образом, в моем понимании, колодец д.б. изолированной конструкцией (с днищем), утепленным основанием и стенками, закрыт крышкой.
Поправьте, если я ошибаюсь. Хотелось бы посмотреть что-либо подобное. Ибо то, что выдал разработчик, вызывает большие сомнения. Выкладываю на суд специалистов и жду обоснованной критики.
Вложения
Тип файла: pdf Колодцы дренажные_ВМГ.pdf (59.1 Кб, 488 просмотров)
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 12:25
#7
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Хотелось бы посмотреть что-либо подобное
Подобный колодец в книге Ястребова. Но канализационный колодец
TVN вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 20:00
#8
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Вопрос очень интересный.
По заданию этот "дренаж" является, скорей всего, ливневым дренажем (поверхностным), и предназначен для сбора воды с проезжей части через водоотводные канавы в сооружение "колодец", с последующей откачкой спецмашинами и вывозом.
Этот смешной "колодец" имеет полезную емкость всего около 4 м3. Это несколько минут дождя. Какими спецмашинами это можно откачать? Да еще с 6 м? Должен быть приличный резервуар с объемом, зависящим от расчетной площади водосбора.

Но вода в колодце будет замерзшая и он, скорее всего, будет до дна промерзшим. "Минус"-то грунта почти до поверхности. Резервуар должен быть обогреваемым, но с учетом того, что он будет непредсказуемо заполняемым.

При этом сам резервуар должен быть так теплоизолирован, чтобы грунт не оттаивал. Да и форма его должна быть не "узкий и глубокий", а "широкий и не глубокий". И грунт под и вокруг резервуара надо заменять на непучинистый и "не таящий".

В общем, серьезное сооружение, требующее расчетов и правильного конструирования. Уж точно не "воткнуть трубу 1220".
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 20:20
#9
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
В общем, серьезное сооружение, требующее расчетов и правильного конструирования. Уж точно не "воткнуть трубу 1220".
Вот и я о том же, но... Северный поселок, реконструкция дорожного покрытия и благоустройство. Предполагается устройство таких колодцев через 50-70м вдоль дорог. Работать эти сборные колодцы будут в период с положительной температурой. На счет теплоизоляции стенок и днища (которое также необходимо, на мой взгляд), засыпкой пазух непучинистым грунтом, я абсолютно согласен.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 20:46
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Предлагаю альтернативное решение:
1) Запретить стоянку ТранспортныхСредств на дороге. Расчётом обосновать малое загрязнение поверхностных вод при движении ТС. Тем самым сбрасывать в водный объект без очистки через кюветы или лотки (а то и просто на рельеф сквозь насыпь нетвердого дорожного полотна). Именно такое решение, имхо, я вижу на 90% дорог Ленобласти.
2) Уклон одежды внутрь к оси дороги, в середине мегалоток. Сброс в очистные сооружения, но уже, допустим, каждые 2-3 км.
3) Принять выданные вам колодцы, ибо всё равно система работать не будет (именно на вашей дороге в России каждые 4 минуты каждые 50 м будет стоять по водовозу, инфа 100%) и какая разница какие именно в ней колодцы.
Тем самым плавно выполнится вариант 1.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 21:18
#11
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Предлагаю альтернативное решение:
Благодарю вас. Ваше альтернативное решение будет в полной мере доведено как до Проектировщика, так и до Заказчика. И пусть принимают оптимальное решение, с учетом требований по экологии.

Всем откликнувшимся по данному вопросу - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2015, 10:34
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Ёлки-палки. Я то раньше поленился резервуар в ПДФ посмотреть. Думал все умные...

Народ, всё пучком. Это не резервуар. Это дренажный колодец. Написанному верить. Он сбрасывал бы воду вниз под себя. Если бы не.

Но тогда ещё проблемы :
1) В ВМГ ниже сезонно-оттаивающего слоя (глубиной 2-3 м) везде лёд. Вода сквозь лёд в водный объект не попадёт. Колодец не работает. Вообще какой интеллектуальный проектировщик его таким придумал. Находятся же нормальные ребята делающие дренажные колодцы глубиной 6 м на ВМГ.
Хотя вам скорее всего скинули не глядя чертёж из другого проекта под Москвой...
2) Да и вообще идея очистки дренажом на ВМГ не актуальна. Всё замерзнет и зимой не работает. Зачем оно надо ? Это неправильное решение.
Очистные сооружения надо группировать и обогревать.
3) Я бы делал упор именно на сбросе без очистки по итогам расчёта. Разумеется если такое возможно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 16.06.2015, 10:59
#13
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Северный поселок, реконструкция дорожного покрытия и благоустройство. Предполагается устройство таких колодцев через 50-70м вдоль доро
Сейчас вода куда идет? Постараться туда и сохранить
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2015, 13:01
#14
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Сейчас вода куда идет? Постараться туда и сохранить
А сейчас вода подмывает проезжую часть, скатываясь в придорожную канавку. Отвести по рельефу нет возможности. Вот и мудрит Заказчик.
ГИП б/у вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Устройство дренажных колодцев для отвода поверхностных вод в вечной мерзлоте?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Как проектировать зем.полотно в вечной мерзлоте? алекс123 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 5 11.03.2013 09:34
Конструкция и установка нивелировочных марок в фундаменты зданий на вечной мерзлоте Республики Коми Tyhig Основания и фундаменты 3 21.04.2012 13:03