| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Отклонения по перегородкам из ПГП
строительство
Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 44
|
||
Просмотров: 5584
|
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Посмотрите табл. 10.1 СП 55-103-2004. Можно также посмотреть в альбомах производителей, напр. Volma.
"1 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения" Видимо оба эти требования должны быть выполнены. Последний раз редактировалось Ilez, 01.07.2015 в 17:02. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 44
|
в чём и вопрос... По Кнауфу, шифр М25,55/2002, перегородки можно ложить до 3,6м (п.п3.2), при норме 1мм на 1м, но не более 10мм!!! Даже если взять высоту этажа 3,6м, то сколько брать за норму 3,6мм, или всё же 10мм?
----- добавлено через ~15 ч. ----- У кого-нибудь ещё есть соображения по этому поводу?
__________________
прораб |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Допустимые отклонения монолитных конструкций | kamiluh | Железобетонные конструкции | 28 | 28.06.2017 11:59 |
Отклонения буровых свай от проектного положения | Bogdanus1 | Основания и фундаменты | 5 | 27.01.2014 10:43 |
Возможны ли отклонения от ППР | mrsmith1989 | Технология и организация строительства | 16 | 07.03.2013 13:56 |
Предельные отклонения линий плоскостей пересечения от вертикали | darya1990 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.09.2012 16:23 |
Допустимые отклонения для опорных частей пролетных строений моста(транспортная развязка)? | Gerdov-85 | Технология и организация строительства | 17 | 04.09.2012 15:20 |