Лира-Сапр 2013 Rus. При расчёте шарнирно-опёртой балки от нагрузки, лира выдаёт завышенные результаты.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-Сапр 2013 Rus. При расчёте шарнирно-опёртой балки от нагрузки, лира выдаёт завышенные результаты.

Лира-Сапр 2013 Rus. При расчёте шарнирно-опёртой балки от нагрузки, лира выдаёт завышенные результаты.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.07.2015, 16:45 #1
Лира-Сапр 2013 Rus. При расчёте шарнирно-опёртой балки от нагрузки, лира выдаёт завышенные результаты.
kultiapin
 
Регистрация: 29.07.2015
Сообщений: 9

Доброго времени суток!

Передо мной встала задача проверить шарнирно-опёртую балку, пролётом 2,5 метра с равномерно-распределённой нагрузкой 75 кг/м.

Сечение-профиль молодечно, 50х25х2. Проверил ручным счётом по 1-му и 2-му предельному. всё мене-более прошло (фото прилагается).

На досуге загоняю в лиру, и что она мне выдаёт? то что нужно бешенное сечение 160х40. Пфф..

Из соображений что компуктер всегда прав, а человек дурак, встаёт вопрос, где накосячил? Лировский фаил тоже приложил.

Заранее спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1BOpCCqo72k.jpg
Просмотров: 239
Размер:	156.5 Кб
ID:	154102  Нажмите на изображение для увеличения
Название: {3D}.jpg
Просмотров: 196
Размер:	161.1 Кб
ID:	154104  

Вложения
Тип файла: lir поверка балки.lir (10.8 Кб, 30 просмотров)


Последний раз редактировалось kultiapin, 29.07.2015 в 17:02.
Просмотров: 6087
 
Непрочитано 29.07.2015, 18:51
#2
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


А вам не кажется что в Лире ограничение прогиба назначено 1/400 а вы рисуете 1/120.
И как так при вашем расчёте допустим прогиб 20,8; фактический прогиб 21,8 и они у вас проходят. А у вас стенка 2 а проходит 2.5 в лире также.

Последний раз редактировалось Stanum, 29.07.2015 в 18:57.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 18:54
#3
andrejjerdna

Борьба с пустотой
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2014
Владимир
Сообщений: 558
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kultiapin Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!

Передо мной встала задача проверить шарнирно-опёртую балку, пролётом 2,5 метра с равномерно-распределённой нагрузкой 75 кг/м.

Сечение-профиль молодечно, 50х25х2. Проверил ручным счётом по 1-му и 2-му предельному. всё мене-более прошло (фото прилагается).

На досуге загоняю в лиру, и что она мне выдаёт? то что нужно бешенное сечение 160х40. Пфф..

Из соображений что компуктер всегда прав, а человек дурак, встаёт вопрос, где накосячил? Лировский фаил тоже приложил.

Заранее спасибо.
Раскрепления для прогибов задали?
andrejjerdna вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 18:58
#4
andrejjerdna

Борьба с пустотой
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2014
Владимир
Сообщений: 558
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™


См. вложенный файл
И еще ограничение по прогибу измените. Сейчас стоит 1/400
Вложения
Тип файла: lir поверка балки.lir (51.7 Кб, 35 просмотров)
andrejjerdna вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 19:32
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


количество сечений минимум 5- схема - расчетные сечения стержней - выделить элемент - 5 сечений - применить

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
Раскрепления для прогибов задали?
в данном случае оно не нужно - по оси Z стоит ограничение

----- добавлено через ~5 мин. -----
у вас при ручном расчете какой прогиб получился и какой максимальный?
проверте правильность сравнения, у вас предельнодопустимый меньше полученного
исправленный файл

----- добавлено через ~6 мин. -----
я так понимаю вы узлами якобы сделали количество сечений стержней?
это распространенная ошибка
Вложения
Тип файла: lir поверка балки.lir (11.2 Кб, 21 просмотров)

Последний раз редактировалось wvovanw, 29.07.2015 в 19:39.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 20:31
#6
andrejjerdna

Борьба с пустотой
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2014
Владимир
Сообщений: 558
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
количество сечений минимум 5- схема - расчетные сечения стержней - выделить элемент - 5 сечений - применить

----- добавлено через ~1 мин. -----

в данном случае оно не нужно - по оси Z стоит ограничение
Согласен, ошибся, с ходу написал. Да, конечно. необходимо увеличить количество расчетных сечений!
andrejjerdna вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 21:11
#7
kultiapin


 
Регистрация: 29.07.2015
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
А вам не кажется что в Лире ограничение прогиба назначено 1/400 а вы рисуете 1/120.
И как так при вашем расчёте допустим прогиб 20,8; фактический прогиб 21,8 и они у вас проходят. А у вас стенка 2 а проходит 2.5 в лире также.


Я написал что сечение 50х20х2мм, не проходит, оценивая величину превышения прогиба 20.8V21,8 следует принять стенку толще (2,5мм).

Выразился просто не очень понятно.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
Раскрепления для прогибов задали?
Прошу прощения, что понимается по раскреплениями и как их задать?

Шарнирное опирание я моделировал связями, заданными по концам балки(по Х и Z;по Z )
kultiapin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 21:21
#8
kultiapin


 
Регистрация: 29.07.2015
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
количество сечений минимум 5- схема - расчетные сечения стержней - выделить элемент - 5 сечений - применить

----- добавлено через ~1 мин. -----

в данном случае оно не нужно - по оси Z стоит ограничение

----- добавлено через ~5 мин. -----
у вас при ручном расчете какой прогиб получился и какой максимальный?
проверте правильность сравнения, у вас предельнодопустимый меньше полученного
исправленный файл

----- добавлено через ~6 мин. -----
я так понимаю вы узлами якобы сделали количество сечений стержней?
это распространенная ошибка
Как я понял, следует задавать разбиением на n равных частей?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 93
Размер:	166.5 Кб
ID:	154119  
kultiapin вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 21:26
#9
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Цитата:
я так понимаю вы узлами якобы сделали количество сечений стержней?
это распространенная ошибка
В мануале к старой версии лиры говорилось, что для подбора армирования необходимо в балках задать 5 расчетных сечений, иначе, арматуру подбирать откажется.
В новой версии лиры сапр не проверял, по инерции задаю 5 сечений для ж/б балок.
А вот в чем Вы видите распространенную ошибку в данном случае?
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 22:21
1 | #10
andrejjerdna

Борьба с пустотой
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2014
Владимир
Сообщений: 558
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
В мануале к старой версии лиры говорилось, что для подбора армирования необходимо в балках задать 5 расчетных сечений, иначе, арматуру подбирать откажется.
В новой версии лиры сапр не проверял, по инерции задаю 5 сечений для ж/б балок.
А вот в чем Вы видите распространенную ошибку в данном случае?
Надо сделать так (см. вложение).
А не разбивать стержень узлами.

----- добавлено через 43 сек. -----
Цитата:
Сообщение от kultiapin Посмотреть сообщение
Как я понял, следует задавать разбиением на n равных частей?
См. вложение, как разбить
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 134
Размер:	132.1 Кб
ID:	154120  
andrejjerdna вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 22:55
#11
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


andrejjerdna, без разбиения вы прогиб не получите. и вся проверка по 2 пс идёт лесом.
надо относительный прогиб указать равный 1/120 для балки. Задать констр элем, чтоб 1 сечение подобрать. задать раскрепления, хотя это в данном случае не существенно. и получить результат, а будет у вас 5 сечений или 7 или 3 не важно. Пытаться экономить время счёта уменьшая кол-во стержней это как очень спорная тактика.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 23:34
#12
andrejjerdna

Борьба с пустотой
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2014
Владимир
Сообщений: 558
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
andrejjerdna, без разбиения вы прогиб не получите. и вся проверка по 2 пс идёт лесом.
Вы в этом уверены?
andrejjerdna вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 09:00
#13
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


andrejjerdna,
Ошибка то в чем?
В лире есть возможность замоделировать одну и туже конструкцию разными методами и получить одинаковые результаты. Это не значит, что один метод правильный, а другие ошибочные.
Если знаете, в чем ошибка, не держите в себе, разъясните всем.
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 09:33
#14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


разбивать узлами балку не надо
надо задавать количество сечений

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
схема - расчетные сечения стержней - выделить элемент - 5 сечений - применить
----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
без разбиения вы прогиб не получите. и вся проверка по 2 пс идёт лесом.
сделайте проверку - разбейте узлами одну, а а в другой поставьте 5 сечений как указано выше, и посмотрите на результаты по 2пс
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 09:42
1 | #15
andrejjerdna

Борьба с пустотой
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2014
Владимир
Сообщений: 558
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
andrejjerdna,
Ошибка то в чем?
В лире есть возможность замоделировать одну и туже конструкцию разными методами и получить одинаковые результаты. Это не значит, что один метод правильный, а другие ошибочные.
Если знаете, в чем ошибка, не держите в себе, разъясните всем.
Советую ознакомиться с примерами расчета. Так как вы делаете, это не правильно. Собственное файл в первом сообщении тому подтверждение. Ознакомьтесь с ним.
andrejjerdna вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 10:05
#16
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


andrejjerdna, признаю был не прав. (можно и не разбивать для одной балки), но если что-то сложнее см. рис. то уже надо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: lira1.jpg
Просмотров: 72
Размер:	112.4 Кб
ID:	154128  
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 10:14
#17
andrejjerdna

Борьба с пустотой
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2014
Владимир
Сообщений: 558
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
andrejjerdna, признаю был не прав. (можно и не разбивать для одной балки), но если что-то сложнее см. рис. то уже надо.
Разбиение по сути "необходимость". Для этого в последующем объединяем в конструктивные элементы.
Разбить можно, когда например визуально например есть необходимость отследить прогибы (по составленным РСН).
andrejjerdna вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 10:55
#18
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
сделайте проверку - разбейте узлами одну, а а в другой поставьте 5 сечений как указано выше, и посмотрите на результаты по 2пс
Результат будет одинаковый не зависимо от кол-ва сечений, главное чтобы узел был строго в середине конструктивного элемента.

Не разобьем на узлы, не увидим характера перемещений, сложнее анализировать если не видишь как гнется конструкция.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
количество сечений минимум 5- схема - расчетные сечения стержней - выделить элемент - 5 сечений - применить
Это нужно для железобетонных элементов, чтобы в постпроцессоре назначать разное армирование по длине элемента. Для стальных балок не актуально.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 11:39
#19
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Надо делать так (я так всегда делал / мне так кто-то говорил / так всегда делают и т.д.) - это не аргумент.
Вопрос остается открытым: в чем ошибка?
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 11:48
#20
andrejjerdna

Борьба с пустотой
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2014
Владимир
Сообщений: 558
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
Надо делать так (я так всегда делал / мне так кто-то говорил / так всегда делают и т.д.) - это не аргумент.
Вопрос остается открытым: в чем ошибка?
Ну вы просто рассчитайте любую конструкцию (пусть балку на двух опорах). С разбиением узлами без задания расчетных сечений и с заданием расчетных сечений.
andrejjerdna вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-Сапр 2013 Rus. При расчёте шарнирно-опёртой балки от нагрузки, лира выдаёт завышенные результаты.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Лира 9.6R8 выдаёт ошибки при расчёте vm4el Лира / Лира-САПР 11 14.02.2013 09:52