Лира-Сапр 2013 Rus. При расчёте шарнирно-опёртой балки от нагрузки, лира выдаёт завышенные результаты.
Регистрация: 29.07.2015
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 6087
|
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
А вам не кажется что в Лире ограничение прогиба назначено 1/400 а вы рисуете 1/120.
И как так при вашем расчёте допустим прогиб 20,8; фактический прогиб 21,8 и они у вас проходят. А у вас стенка 2 а проходит 2.5 в лире также. Последний раз редактировалось Stanum, 29.07.2015 в 18:57. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
См. вложенный файл
И еще ограничение по прогибу измените. Сейчас стоит 1/400 |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
количество сечений минимум 5- схема - расчетные сечения стержней - выделить элемент - 5 сечений - применить
----- добавлено через ~1 мин. ----- в данном случае оно не нужно - по оси Z стоит ограничение ----- добавлено через ~5 мин. ----- у вас при ручном расчете какой прогиб получился и какой максимальный? проверте правильность сравнения, у вас предельнодопустимый меньше полученного исправленный файл ----- добавлено через ~6 мин. ----- я так понимаю вы узлами якобы сделали количество сечений стержней? это распространенная ошибка Последний раз редактировалось wvovanw, 29.07.2015 в 19:39. |
|||
![]() |
|
||||
Согласен, ошибся, с ходу написал. Да, конечно. необходимо увеличить количество расчетных сечений!
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2015
Сообщений: 9
|
Цитата:
Я написал что сечение 50х20х2мм, не проходит, оценивая величину превышения прогиба 20.8V21,8 следует принять стенку толще (2,5мм). Выразился просто не очень понятно. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Прошу прощения, что понимается по раскреплениями и как их задать? Шарнирное опирание я моделировал связями, заданными по концам балки(по Х и Z;по Z ) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2015
Сообщений: 9
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195
|
Цитата:
В новой версии лиры сапр не проверял, по инерции задаю 5 сечений для ж/б балок. А вот в чем Вы видите распространенную ошибку в данном случае? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А не разбивать стержень узлами. ----- добавлено через 43 сек. ----- См. вложение, как разбить |
||||
![]() |
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
andrejjerdna, без разбиения вы прогиб не получите. и вся проверка по 2 пс идёт лесом.
надо относительный прогиб указать равный 1/120 для балки. Задать констр элем, чтоб 1 сечение подобрать. задать раскрепления, хотя это в данном случае не существенно. и получить результат, а будет у вас 5 сечений или 7 или 3 не важно. Пытаться экономить время счёта уменьшая кол-во стержней это как очень спорная тактика. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195
|
andrejjerdna,
Ошибка то в чем? В лире есть возможность замоделировать одну и туже конструкцию разными методами и получить одинаковые результаты. Это не значит, что один метод правильный, а другие ошибочные. Если знаете, в чем ошибка, не держите в себе, разъясните всем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
разбивать узлами балку не надо
надо задавать количество сечений Цитата:
сделайте проверку - разбейте узлами одну, а а в другой поставьте 5 сечений как указано выше, и посмотрите на результаты по 2пс |
|||
![]() |
|
||||
Советую ознакомиться с примерами расчета. Так как вы делаете, это не правильно. Собственное файл в первом сообщении тому подтверждение. Ознакомьтесь с ним.
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Разбить можно, когда например визуально например есть необходимость отследить прогибы (по составленным РСН). |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202
|
Цитата:
Не разобьем на узлы, не увидим характера перемещений, сложнее анализировать если не видишь как гнется конструкция. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Это нужно для железобетонных элементов, чтобы в постпроцессоре назначать разное армирование по длине элемента. Для стальных балок не актуально. |
|||
![]() |
|
||||
Ну вы просто рассчитайте любую конструкцию (пусть балку на двух опорах). С разбиением узлами без задания расчетных сечений и с заданием расчетных сечений.
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||