Требуется помощь в нормировании ширины раскрытии трещин в бетонной плите.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Требуется помощь в нормировании ширины раскрытии трещин в бетонной плите.

Требуется помощь в нормировании ширины раскрытии трещин в бетонной плите.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.08.2015, 15:55 #1
Требуется помощь в нормировании ширины раскрытии трещин в бетонной плите.
inciter
 
Регистрация: 06.08.2015
Сообщений: 1

Ситуация следующая. В одноквартирном, одноэтажном доме на ленточный фундамент опирается монолитная плита перекрытия, по нижнему поясу плиты была устроена пластиковая арматура толщиной 8 мм, шаг ячейки 250*250, толщина плиты 9 см, судя по раковинам не вибрировалась (да и как вибрировать такую толщину). Дом каркасно-шитовой, каркас из ОСП, стоек, с утеплением и обшивкой ГКЛ - изнутри, снаружи - сайдинг. Крыша -двускатная, кровля -металлочерепица. На поверхности плиты в одной из комнат в двух местах имеются трещины шириной раскрытия до 1 мм. Причину возникновения трещин устанавливать не требуется, требуется указать на не допустимость их наличия. СП 38 - защита конструкций от коррозии регламентирует допустимый диаметр раскрытия трещин в агрессивных условия среды, но поскольку поверхность плиты располагается на фундаменте, который поднимается над поверхностью земли 0,5 м и сама плита эксплуатируется в отапливаемом, закрытом помещении, отсюда следуется, что данный сборник вряд ли подойдет. Есть еще свод правил по проектированию, СП-31-114-2004, там описаны стадии раскрытия, до 0,8 мм включительно, 0,8 мм как раз четвертая стадия - тяжелые повреждения. Есть СП бетонные и железобетонные конструкции, но там величина не нормируется. На какой сборник лучше сослаться?

Последний раз редактировалось inciter, 06.08.2015 в 15:59. Причина: Пояснение
Просмотров: 3861
 
Непрочитано 07.08.2015, 14:23
1 | #2
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Цитата:
Сообщение от inciter Посмотреть сообщение
Есть СП бетонные и железобетонные конструкции, но там величина не нормируется.
Нормируется. Вышло изменение к СП 63 http://dwg.ru/dnl/13416 . См. п. Л.3.4.
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2015, 14:48
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Кроме прочего есть требования СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 по сохранности арматуры
Цитата:
8.2.5 В тех случаях, когда выполняются условия (8.116) или (8.117), выполняют расчет по раскрытию трещин. Расчет железобетонных элементов производят по непродолжительному и продолжительному раскрытию трещин.
Непродолжительное раскрытие трещин определяют от совместного действия постоянных и временных (длительных и кратковременных) нагрузок, продолжительное - только от постоянных и временных длительных нагрузок (4.6).
8.2.6 Расчет по раскрытию трещин производят из условия:
acrc < acrc,ult, (8.118)
где acrc - ширина раскрытия трещин от действия внешней нагрузки, определяемая согласно 8.2.7, 8.2.15 - 8.2.17.
acrc,ult - предельно допустимая ширина раскрытия трещин.
Значения acrc,ult принимают равными:
а) из условия обеспечения сохранности арматуры классов А240 ... А600, В500:
0,3 мм - при продолжительном раскрытии трещин;
0,4 мм - при непродолжительном раскрытии трещин;
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  