Правильность назначения сварных швов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильность назначения сварных швов

Правильность назначения сварных швов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.08.2015, 16:12 #1
Правильность назначения сварных швов
Владимир Вячеславович
 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 259

Добрый день! Вопрос в теме: правильно ли назначены типы швов?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сварка.jpg
Просмотров: 1041
Размер:	356.4 Кб
ID:	154597  

Просмотров: 21659
 
Непрочитано 07.08.2015, 19:12
#2
Serg_TIT

инженер-конструктор КМД
 
Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Сообщений: 90


А почему на фронтоне шов У? Там вроде Т. А так всё вроде бы правильно, кроме шва Н1-К5 по перу уголка поз. 3. Там будет скругление, поэтому могут положить шов h3, может h4, но не 5 мм.
__________________
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать.
Serg_TIT вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2015, 19:50
#3
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Сфигали Т1? У2 по обушку. Чего такое фронтон, чего там? Больше видов надо. Там похоже больше на Т1.

Последний раз редактировалось singelschucher, 07.08.2015 в 19:57.
singelschucher вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2015, 21:05
#4
Владимир Вячеславович


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Сфигали Т1? У2 по обушку
Что такое "обушко"?
Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
фронтон
Это обычная прямоугольная рама из трубы 60х60 для крепления различных рекламных банеров.
Цитата:
Сообщение от Serg_TIT Посмотреть сообщение
А почему на фронтоне шов У? Там вроде Т
Вот тут загвоздка - не знаю как поступить.
Цитата:
Сообщение от Serg_TIT Посмотреть сообщение
Там будет скругление, поэтому могут положить шов h3, может h4, но не 5 мм
Почему не менее? Может Вы хотели сказать не более?
Владимир Вячеславович вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2015, 22:18
#5
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
Что такое "обушко"?
Элемент уголка - обушОк. С одной стороны перо, с другой обушок.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2015, 10:25
#6
Serg_TIT

инженер-конструктор КМД
 
Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
Почему не менее? Может Вы хотели сказать не более?
Разумеется Заметьте, там нет слова "не менее". Я писал о меньших катетах швов. Надеюсь, перо Вам понятно, что это "кончик" грани уголка? И по нему из-за скругления невозможно положить катет шва равный толщине самого профиля.
Вообще, все эти С, Н, Т, У оговаривают разделку кромок деталей и возможные катеты швов. В вашем случае разделки кромок производиться не будет, так что вне зависимости от того, поставите Вы "Т" или "У", приварят так как надо.
__________________
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать.
Serg_TIT вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2015, 15:43
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


А где, простите, в ГОСТах указаны возможные катеты швов? = ))
Вот для Т3 - где катеты в ГОСТе посмотреть? = ))

А вообще - ТС.... У тебя чертеж "смешались в кучу кони, люди"...
ГОСТ 2.312-72 (с вынесением ГОСТ на швы, типа шва, катета и т.д. на линии-выноске) не предусматривает крестиков и ресничек. Для обозначения монтажной сварки там есть свой символ. Катет по этому ГОСТ обозначается тоже иначе.
С другой стороны, в строительстве приняты свои обозначения - это как раз твои крестики. Но при этом тип шва и ГОСТ не выносят на линии-выноске.

Вот если ты уберешь их нафиг, выноски эти, около шва по перу уголка поставишь "4", а в примечаниях напишешь "Швы по ГОСТ 5264-80, катет швов kf=5 мм, кроме оговоренных" - этого будет за глаза и за уши.
И из чертежа уйдут лишние линии-надписи, он станет менее загроможденным и легче читаемым.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Кстати, замкнутый гнутосварной профиль обозначается иначе.
В листовом шарнире (верхнее крепление фронтона) смысла тоже 0, можно сделать обычное крепление, без гнутья.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.08.2015 в 16:00.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2015, 23:03
1 | #8
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Для обозначения монтажной сварки там есть свой символ. Катет по этому ГОСТ обозначается тоже иначе.
Строители сараев не поймут.
Кроме строителей никто ресничками и крестиками не пользуется. Хотя, в чертежах ферм, балок и колонн реснички и крестики удобны, когда квалификация рабочих и производителей работ на "3-".
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2015, 00:01
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


В чертежах ферм, балок и т.д. реснички и крестики удобны при любых исполнителях, т.к. не загромождают лист, который и так заполнен очень плотно.
Оформление чертежей КМД складывалось десятилетиями при СССР. Огромные заводы, выпускающие десятки и сотни тысяч тонн мк в месяц, не просто так пришли именно к этим обозначениям. Совсем не просто так область применения ГОСТ 2.312 была написана именно в такой редакции.
Хотя - нет, не все обозначали ресничками. Некоторые - обозначали как во вложении - и это тоже весьма удобно. Даже удобнее ресничек.
Правда, регулярно появляется кто-то, считающий себя самым умным (хотя и КМД-то нормального не видел), и начинает обгаживать все, чего не понимает.
"Если вы не понимаете чего-то - то это совсем не означает, что это что-то является глупостью. Возможно, просто вы недостаточно умны" (с)
Вложения
Тип файла: pdf швыl.pdf (1.5 Кб, 380 просмотров)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2015, 00:41
#10
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Обозначение сварных швов выносками удобно только в чертежах КМД (чисто мнение), это понятно и просто прочитывается сварщиками (грамотными). Чертежи КМ выноски "захламляют", это излишне, достаточно "ресничек", если уж так нужно указать катет шва (при ответственных узлах) можно проставить цифру над "ресничкой".
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2015, 00:54
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Т.е., чертежи КМД менее насыщены, нежели КМ? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2015, 01:08
#12
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Наоборот, представляю чертеж например колонны утыканую как ежик выносками с обозначениями сварки по ГОСТ в КМе. В КМ важно показать заводской шов или монтажный, дальше вся конкретика идет в КМД.
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2015, 01:16
1 | #13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


А главное - зачем вот именно сварщику знать тип шва по ГОСТ?
То, что шов угловой или стыковой - он увидит и так. Разделка кромок? Так ему что принесли с участка заготовки - то он и приварит указанным на чертеже (непосредственно над швом либо в примечаниях) катетом. И еще. Нет у него на рабочем месте ГОСТа. Вот нету - и все.
Если шов какой-то "хитрый" - он показывается узлом.

А вообще, неприятие оформления КМД и кивки в сторону машиностроения вытекают из непонимания одной важной вещи. А именно - специфики производства.
В машиностроении практически вся продукция - серийная. Разработали какой-нибудь редуктор - и хреначат его миллионами штук, причем отдельные детали могут изготавливать даже не в соседнем цеху - а на другом заводе.
В строительных МК же подавляющее большинство деталей и конструкций - индивидуальны. Сделали колонны для одного здания - и вряд ли они когда повторятся. Есть, конечно, исключения - но их немного.
При этом изготовление все ведется в одном цеху. Поэтому и куча деталей на одном чертеже рядом со сборкой, поэтому и насыщенность чертежей дикая, все ужато по максимуму. ну неудобно на сборосварке и заготовке, когда все 30-40 деталей фермы - каждая на отдельном листочке А4. Кому нахрен нужна эта пачка макулатуры? Потеряют половину, пока изготовят. Гораздо удобнее, когда все это на 1-2 листах А1-А2.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Наоборот, представляю чертеж например колонны утыканую как ежик выносками с обозначениями сварки по ГОСТ в КМе. В КМ важно показать заводской шов или монтажный, дальше вся конкретика идет в КМД.
А нафига этот "ежик" в КМД, когда там и так плюнуть некуда - в какую-нибудь линию или цифру попадешь?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2015, 01:23
#14
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А нафига этот "ежик" в КМД, когда там и так плюнуть некуда - в какую-нибудь линию или цифру попадешь?
, ну я как говорится х.з. , ты в этом деле больше шурупишь
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2015, 01:30
#15
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


на вот, расставь эти выноски (не самый плотный чертеж)
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
КМД_колонны.dwg (906.7 Кб, 2120 просмотров)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2015, 02:01
#16
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
на вот, расставь эти выноски (не самый плотный чертеж)
Издеваешься? . Вопрос один, ну передали вы такой чертеж в цех и что у каждого сварщика в кармане листик с таблицей 38 из СНиП II-23-81? К вам с вопросами потом не бегают (я к тому что в цеху люди разные могут работать, не все с ходу чертежи понимают, где каким катетом варить например)? Представлял себе КМД для цеха как то так (см.вложение) к оформлению не придирайся, общий принцип.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
пример.dwg (220.6 Кб, 2050 просмотров)
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2015, 02:30
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Зачем табличка?
большинство швов можно задать одного катета и прописать его в примечаниях. Типа, "Катет швов - 8 мм, кроме оговоренных". А те, которые не 8 - оговорить на чертеже. Ну как на моем чертеже на разрезе 2-2 (он просто еще не завершен, чертеж этот, будут еще кое-где 6-ки стоять. А в примечаниях - катет 8)

Вот смотри.
Ввариваем ребро жесткости в колонну. Я поставлю реснички и, максимум, одну цифИрьку катета. Ты - поставишь полноценную выноску со всеми делами.
Как думаешь, приварят одинаково?
А у меня это места займет намного меньше на чертеже и будет более наглядно.

твою колонну очень тяжело читать, выноски забили все остальное.
образмерка "от базы" в строительном черчении не применяется.
Деталь 1 изготовить невозможно.
Деталь ОП1 с вероятностью 99% изготовят неверно.
Спецификация - не соответствует принятой в строительном КМД. размеры деталей отсутствуют. Общая масса отправочного элемента - отсутствует. Масса сварки - вообще непонятно, откуда взята цифра. Логика подсказывает, что 1% в размере 15,98 кг взят от 1598 кг ... Не понимаю, что у тебя имеет массу 1598 кг, от которых ты берешь 1 %.

Выводы:
1.) Делал машиностроитель, который в глаза не видел принятого на подавляющем большинстве заводов МК в России оформления чертежей.
2.) Плеваться, материться и посылать лучи поноса в адрес конструктора будут все, кто будет участвовать в работе с этим чертежом.
3.) Как минимум 1 вопрос будет к конструктору (нет как минимум одного нужного размера)
4.) собранная колонна запросто может не встать на анкера - конструктор "заложил" этот косяк в чертеже. Ибо он машиностроитель и не знает оборудования заводов строительных МК.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Кстати, рекомендуется на одном чертеже давать не более 3 разных катетов швов без необходимости.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.08.2015 в 02:52.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2015, 12:39
#18
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А вообще, неприятие оформления КМД и кивки в сторону машиностроения вытекают из непонимания одной важной вещи. А именно - специфики производства.
Чем отличаются специфики производства м/к запорной арматуры трубопроводов больших диаметров, м/к кранов, м/к газгольдеров, м/к моских судов, м/к балок и колонн? В судостроении и стержневые, и пространственные блочные конструкции, в мостостроении и решётчатые, и стержневые, и пространственные конструкции - не применяют реснички в мостостроении и судостроении. Видимо, из непонимания специфики производства.



Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
файл
Где спецификация? Как по этому чертежу контролировать сборку под сварку и дефектовать швы сварных соединений по методу ВИК? Какие геометрические параметры швов? Какие категории швов? Нет деталировки - я не буду свелить отверстия в фасонках по сборочному чертежу. Сечения 6-6 и 9-9: как я буду привязывать размер от верхней плоскости полки двутавра до центра отверстия в рёбрах? Мне открывать сортамент балок и смотреть толщину полки и стенки? В сечении 10-10 нормально же привязка отверстия поз.30 показана. Чего так же не сделать?
А если стержень колонны сварной, а не прокатный, тогда тоже ресничками? Куда их столько?
А так ничо - нормальненько, читаемо.

----- добавлено через ~39 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
твою колонну очень тяжело читать, выноски забили все остальное.
образмерка "от базы" в строительном черчении не применяется.
Деталь 1 изготовить невозможно.
Деталь ОП1 с вероятностью 99% изготовят неверно.
За пределы изображения стержня колонны их не выносить и будет нормально. Изготавливается любое изделие от базы. В варианте с ресничками тоже внизу не указаны требования к качеству торцев стержня колонны. А вверху как принято в строительстве сараев написано "фрезеровать". Указывается Rz=80 (фрезеровка) или Rz=40 (строжка). Инженеру это должно быть понятно, мастеру тоже, фрезеровщику тем более.
Машиностроители, кстати, в чертежах указывают сразу допускуемые отклонения линейных размеров. А в КМД на стройку этого отродясь не видел.

Последний раз редактировалось singelschucher, 09.08.2015 в 13:19.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2015, 14:30
#19
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


А зачем проставлять номер Госта на каждой выноске, почему его не указать на чертеже один раз, в примечаниях?
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2015, 14:50
#20
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Бармаглотище

Гдето Вы прикладывали несколько файлов пдф чертежей изделий,которые Вы выполняли будучи в отпуске.
Так вот я один посмотрел.
Очень много размеров,условных обозначений и т.д. Сам вид изделия теряется в среде букв и цифр. Мне Ваш чертёж напомнил чертёж относящийся к машиностроительному.
Такое количество требований оправдывается у машиностроителей наличием операций,и которые ценятся по особому.
Если у Вас такое практикуется - то уВас серьёзный подход и собираемость процентов 98.
Offtop: Такое впечатление,что Вы связаны с Болохово
yrubinshtejn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильность назначения сварных швов

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анализ причин брака сварных швов пластиковых мембран. ТЕХОРГСТРОЙ Технология и организация строительства 4 23.12.2021 20:08
Допустимо ли сочетание резьбового соединения фитингов и сварных швов на стояках, подводках к радиаторам? ACAD Отопление 1 15.09.2014 14:56
Как проводить экспертизу сварных швов? Solne(hn@ya Обследование зданий и сооружений 1 10.03.2013 15:38
Обозначение швов сварных соединений.. Om81 Прочее. Архитектура и строительство 12 09.05.2011 21:55