Правильность назначения сварных швов
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 259
|
||
Просмотров: 21659
|
|
||||
инженер-конструктор КМД Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Сообщений: 90
|
А почему на фронтоне шов У? Там вроде Т. А так всё вроде бы правильно, кроме шва Н1-К5 по перу уголка поз. 3. Там будет скругление, поэтому могут положить шов h3, может h4, но не 5 мм.
__________________
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 259
|
Что такое "обушко"?
Это обычная прямоугольная рама из трубы 60х60 для крепления различных рекламных банеров. Вот тут загвоздка - не знаю как поступить. Почему не менее? Может Вы хотели сказать не более? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор КМД Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Сообщений: 90
|
Разумеется
![]() Вообще, все эти С, Н, Т, У оговаривают разделку кромок деталей и возможные катеты швов. В вашем случае разделки кромок производиться не будет, так что вне зависимости от того, поставите Вы "Т" или "У", приварят так как надо.
__________________
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
А где, простите, в ГОСТах указаны возможные катеты швов? = ))
Вот для Т3 - где катеты в ГОСТе посмотреть? = )) А вообще - ТС.... У тебя чертеж "смешались в кучу кони, люди"... ГОСТ 2.312-72 (с вынесением ГОСТ на швы, типа шва, катета и т.д. на линии-выноске) не предусматривает крестиков и ресничек. Для обозначения монтажной сварки там есть свой символ. Катет по этому ГОСТ обозначается тоже иначе. С другой стороны, в строительстве приняты свои обозначения - это как раз твои крестики. Но при этом тип шва и ГОСТ не выносят на линии-выноске. Вот если ты уберешь их нафиг, выноски эти, около шва по перу уголка поставишь "4", а в примечаниях напишешь "Швы по ГОСТ 5264-80, катет швов kf=5 мм, кроме оговоренных" - этого будет за глаза и за уши. И из чертежа уйдут лишние линии-надписи, он станет менее загроможденным и легче читаемым. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Кстати, замкнутый гнутосварной профиль обозначается иначе. В листовом шарнире (верхнее крепление фронтона) смысла тоже 0, можно сделать обычное крепление, без гнутья. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.08.2015 в 16:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Цитата:
![]() Кроме строителей никто ресничками и крестиками не пользуется. Хотя, в чертежах ферм, балок и колонн реснички и крестики удобны, когда квалификация рабочих и производителей работ на "3-". |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
В чертежах ферм, балок и т.д. реснички и крестики удобны при любых исполнителях, т.к. не загромождают лист, который и так заполнен очень плотно.
Оформление чертежей КМД складывалось десятилетиями при СССР. Огромные заводы, выпускающие десятки и сотни тысяч тонн мк в месяц, не просто так пришли именно к этим обозначениям. Совсем не просто так область применения ГОСТ 2.312 была написана именно в такой редакции. Хотя - нет, не все обозначали ресничками. Некоторые - обозначали как во вложении - и это тоже весьма удобно. Даже удобнее ресничек. Правда, регулярно появляется кто-то, считающий себя самым умным (хотя и КМД-то нормального не видел), и начинает обгаживать все, чего не понимает. "Если вы не понимаете чего-то - то это совсем не означает, что это что-то является глупостью. Возможно, просто вы недостаточно умны" (с) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
Обозначение сварных швов выносками удобно только в чертежах КМД (чисто мнение), это понятно и просто прочитывается сварщиками (грамотными). Чертежи КМ выноски "захламляют", это излишне, достаточно "ресничек", если уж так нужно указать катет шва (при ответственных узлах) можно проставить цифру над "ресничкой".
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
А главное - зачем вот именно сварщику знать тип шва по ГОСТ?
То, что шов угловой или стыковой - он увидит и так. Разделка кромок? Так ему что принесли с участка заготовки - то он и приварит указанным на чертеже (непосредственно над швом либо в примечаниях) катетом. И еще. Нет у него на рабочем месте ГОСТа. Вот нету - и все. Если шов какой-то "хитрый" - он показывается узлом. А вообще, неприятие оформления КМД и кивки в сторону машиностроения вытекают из непонимания одной важной вещи. А именно - специфики производства. В машиностроении практически вся продукция - серийная. Разработали какой-нибудь редуктор - и хреначат его миллионами штук, причем отдельные детали могут изготавливать даже не в соседнем цеху - а на другом заводе. В строительных МК же подавляющее большинство деталей и конструкций - индивидуальны. Сделали колонны для одного здания - и вряд ли они когда повторятся. Есть, конечно, исключения - но их немного. При этом изготовление все ведется в одном цеху. Поэтому и куча деталей на одном чертеже рядом со сборкой, поэтому и насыщенность чертежей дикая, все ужато по максимуму. ну неудобно на сборосварке и заготовке, когда все 30-40 деталей фермы - каждая на отдельном листочке А4. Кому нахрен нужна эта пачка макулатуры? Потеряют половину, пока изготовят. Гораздо удобнее, когда все это на 1-2 листах А1-А2. ----- добавлено через ~1 мин. ----- А нафига этот "ежик" в КМД, когда там и так плюнуть некуда - в какую-нибудь линию или цифру попадешь? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
Издеваешься?
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Зачем табличка?
большинство швов можно задать одного катета и прописать его в примечаниях. Типа, "Катет швов - 8 мм, кроме оговоренных". А те, которые не 8 - оговорить на чертеже. Ну как на моем чертеже на разрезе 2-2 (он просто еще не завершен, чертеж этот, будут еще кое-где 6-ки стоять. А в примечаниях - катет 8) Вот смотри. Ввариваем ребро жесткости в колонну. Я поставлю реснички и, максимум, одну цифИрьку катета. Ты - поставишь полноценную выноску со всеми делами. Как думаешь, приварят одинаково? А у меня это места займет намного меньше на чертеже и будет более наглядно. твою колонну очень тяжело читать, выноски забили все остальное. образмерка "от базы" в строительном черчении не применяется. Деталь 1 изготовить невозможно. Деталь ОП1 с вероятностью 99% изготовят неверно. Спецификация - не соответствует принятой в строительном КМД. размеры деталей отсутствуют. Общая масса отправочного элемента - отсутствует. Масса сварки - вообще непонятно, откуда взята цифра. Логика подсказывает, что 1% в размере 15,98 кг взят от 1598 кг ... Не понимаю, что у тебя имеет массу 1598 кг, от которых ты берешь 1 %. Выводы: 1.) Делал машиностроитель, который в глаза не видел принятого на подавляющем большинстве заводов МК в России оформления чертежей. 2.) Плеваться, материться и посылать лучи поноса в адрес конструктора будут все, кто будет участвовать в работе с этим чертежом. 3.) Как минимум 1 вопрос будет к конструктору (нет как минимум одного нужного размера) 4.) собранная колонна запросто может не встать на анкера - конструктор "заложил" этот косяк в чертеже. Ибо он машиностроитель и не знает оборудования заводов строительных МК. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Кстати, рекомендуется на одном чертеже давать не более 3 разных катетов швов без необходимости. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.08.2015 в 02:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Цитата:
![]() Где спецификация? Как по этому чертежу контролировать сборку под сварку и дефектовать швы сварных соединений по методу ВИК? Какие геометрические параметры швов? Какие категории швов? Нет деталировки - я не буду свелить отверстия в фасонках по сборочному чертежу. Сечения 6-6 и 9-9: как я буду привязывать размер от верхней плоскости полки двутавра до центра отверстия в рёбрах? Мне открывать сортамент балок и смотреть толщину полки и стенки? В сечении 10-10 нормально же привязка отверстия поз.30 показана. Чего так же не сделать? А если стержень колонны сварной, а не прокатный, тогда тоже ресничками? Куда их столько? ![]() А так ничо - нормальненько, читаемо. ----- добавлено через ~39 мин. ----- Цитата:
Машиностроители, кстати, в чертежах указывают сразу допускуемые отклонения линейных размеров. А в КМД на стройку этого отродясь не видел. Последний раз редактировалось singelschucher, 09.08.2015 в 13:19. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Бармаглотище
Гдето Вы прикладывали несколько файлов пдф чертежей изделий,которые Вы выполняли будучи в отпуске. Так вот я один посмотрел. Очень много размеров,условных обозначений и т.д. Сам вид изделия теряется в среде букв и цифр. Мне Ваш чертёж напомнил чертёж относящийся к машиностроительному. Такое количество требований оправдывается у машиностроителей наличием операций,и которые ценятся по особому. Если у Вас такое практикуется - то уВас серьёзный подход и собираемость процентов 98. Offtop: Такое впечатление,что Вы связаны с Болохово |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анализ причин брака сварных швов пластиковых мембран. | ТЕХОРГСТРОЙ | Технология и организация строительства | 4 | 23.12.2021 20:08 |
Допустимо ли сочетание резьбового соединения фитингов и сварных швов на стояках, подводках к радиаторам? | ACAD | Отопление | 1 | 15.09.2014 14:56 |
Как проводить экспертизу сварных швов? | Solne(hn@ya | Обследование зданий и сооружений | 1 | 10.03.2013 15:38 |