Металлические капители от продавливания
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583
|
||
Просмотров: 3831
|
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
http://dwg.ru/bsk/2285
![]() Лучше Так, Пока стройка Не закончена http://www.varmastroy.ru/public/user...vlivanie_4.JPG Последний раз редактировалось An2, 28.08.2015 в 09:42. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
это перебивает по оригинальности решения узлы в Вегасе ), смешно но если бы не было грустно...
как понимаю это Екатеринбург.. http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=85832575 Розы Люксембург 22а ![]() крепление капителей на анкерах в колонны с такими краевыми расстояниями чревато значительным снижением их прочности на вырыв и сдвиг, да и сама капитель с таким подкосом вызывает сомнения в его устойчивости... Последний раз редактировалось An2, 28.08.2015 в 11:13. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
Судя по фото это жилье. Как интересно будет решаться вопрос с огнестойкостью и вандалостойкостью (какой-нибудь недалекий собственник срежет эту красоту, мешающую воплощению продвинутого дизайн-проекта)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2007
Сообщений: 26
|
Добрый день. Как альтернативный метод -
https://www.hilti.ru/engineering/tec...-documentation Понятный расчет, строительный объем и площади - без изменений |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153
|
An2,
Не подскажите по такому вопросу (всегда интересовал): При усилении от продавливания металлом какую жесткость на изгиб должен иметь усиливающий элемент? Например, если усиливать от продавливания подстановкой уголка 100х100х10 для плиты 200 мм - навряд ли он поможет. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
atos88
если стараться достичь жесткости капители сопоставимой с колонной это сложно достижимо.. нужно обеспечить включение капители в работу при усилении...например клиньями - соответствующим прижатием. и конечно конструкция капители должна быть рассчитана на восприятие всей нагрузки от плиты.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583
|
хотел спросить, а есть идеи как решить примыкание швеллеров к мет.обойме(поясу) ? http://dwg.ru/bsk/2285
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
моделирование капители в SCAD | alex182 | SCAD | 60 | 05.09.2014 19:58 |
в гражданском здании 9х24 будет меняться кровля, в том числе и стропила - на металлические фермы, по фермам только металлические прогоны можно сделать | Koruda | Металлические конструкции | 6 | 18.05.2014 01:22 |