Здравствуйте!
На стройке строители забыли поставить поперечную арматуру в зоне продавливания плиты, заказчик теперь хочет компенсировать ее металлической капителью. Кто-нибудь делал подобное и насколько это эффективно? Был бы очень признателен если пару примеров дали.
Просмотров: 3831
 
Непрочитано 28.08.2015, 09:36
#2
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


http://dwg.ru/bsk/2285

Лучше Так, Пока стройка Не закончена http://www.varmastroy.ru/public/user...vlivanie_4.JPG

Последний раз редактировалось An2, 28.08.2015 в 09:42.
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 09:55
#3
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


есть еще такой вариант, только не пойму как узлы там решаются. Есть соображения как подкосы к швеллерам привариваются? И насколько такая капитель эффективная
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 341
Размер:	133.0 Кб
ID:	155873  
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 10:52
#4
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


это перебивает по оригинальности решения узлы в Вегасе ), смешно но если бы не было грустно...
как понимаю это Екатеринбург..
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=85832575
Розы Люксембург 22а

крепление капителей на анкерах в колонны с такими краевыми расстояниями чревато значительным снижением их прочности на вырыв и сдвиг, да и сама капитель с таким подкосом вызывает сомнения в его устойчивости...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 15095b-1426793023.jpg
Просмотров: 182
Размер:	56.0 Кб
ID:	155885  

Последний раз редактировалось An2, 28.08.2015 в 11:13.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 10:56
#5
pol1982

расчеты ЖБК
 
Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
есть еще такой вариант, только не пойму как узлы там решаются. Есть соображения как подкосы к швеллерам привариваются? И насколько такая капитель эффективная
Судя по фото это жилье. Как интересно будет решаться вопрос с огнестойкостью и вандалостойкостью (какой-нибудь недалекий собственник срежет эту красоту, мешающую воплощению продвинутого дизайн-проекта)
pol1982 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 10:56
#6
SPim


 
Регистрация: 13.11.2007
Сообщений: 26


Добрый день. Как альтернативный метод -
https://www.hilti.ru/engineering/tec...-documentation
Понятный расчет, строительный объем и площади - без изменений
Вложения
Тип файла: pdf STO_Punching.pdf (1.97 Мб, 218 просмотров)
SPim вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 11:02
#7
atos88


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153


An2,
Не подскажите по такому вопросу (всегда интересовал):
При усилении от продавливания металлом какую жесткость на изгиб должен иметь усиливающий элемент? Например, если усиливать от продавливания подстановкой уголка 100х100х10 для плиты 200 мм - навряд ли он поможет.
atos88 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 11:19
1 | #8
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


atos88
если стараться достичь жесткости капители сопоставимой с колонной это сложно достижимо..
нужно обеспечить включение капители в работу при усилении...например клиньями - соответствующим прижатием.
и конечно конструкция капители должна быть рассчитана на восприятие всей нагрузки от плиты..
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2015, 11:46
#9
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


хотел спросить, а есть идеи как решить примыкание швеллеров к мет.обойме(поясу) ? http://dwg.ru/bsk/2285
DDlis вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Металлические капители от продавливания



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
в гражданском здании 9х24 будет меняться кровля, в том числе и стропила - на металлические фермы, по фермам только металлические прогоны можно сделать Koruda Металлические конструкции 6 18.05.2014 01:22