Артефакты теоретического армирования оболочек. Robot.
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 903
|
||
Просмотров: 2711
|
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Вот файл
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
А в моментах Mx, My и Mxy есть пики?
По каким нормам считали?
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
СНиП в Роботе иногда совсем бредовые результаты дает. Попробуте по другим нормам посчитать для сравнения, а сами армируйте по моментам
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
Все же посмотрел схему.. какой то мрак.
Предположу, что ошибка результат криво сломанной пиратской версии Тем не менее, попробуйте восстановить файл и перезадать параметры армирования. Так же, я бы не использовал жесткие тела в этой схеме. Армировать по СНиП/СП не советую, раньше были ошибки в их реализации в Роботе