1. Необходимо соблюдать нумерацию нагружений как в справке: Внимание! Задание динамического воздействия для расчета на динамику во времени должно быть организовано строго следующим образом. Произвольное статическое загружение под номером 1 (может быть пустым), загружение весами масс под номером 2, загружение узловой динамической нагрузкой под номером 3 и загружение демпфирующей статической нагрузкой под номером 4. Если учет демпфирования производить не требуется, то загружение 4 может отсутствовать. Загружение 5 (резервное) должно отсутствовать. Загружения 6 и выше могут быть использованы для преобразования узловой статической нагрузки в динамическую. Демпфирующие силы получаются как произведение скорости колебаний на значения к-тов, заданных в нагружении 4.
2. Мой опыт показывает, что данный расчет сходится далеко не всегда. И его нельзя использовать с согласованной матрицей масс - результаты получаются неверные. 3. Как заметил tutanhamon, частоты очень малы. Проверьте модель. |
|||
![]() |
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Цитата:
Что странно, процесс динамики во времени вообще не предусматривает модального анализа. |
|||
![]() |
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Цитата:
Да ничего странного. Используется метод прямого интегрирования, формы и частоты собственных колебаний ему не нужны. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||