Расчет коэффициентов постели С1, С2 в SCAD и проблема с перемещениями в плоскости XY
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет коэффициентов постели С1, С2 в SCAD и проблема с перемещениями в плоскости XY

Расчет коэффициентов постели С1, С2 в SCAD и проблема с перемещениями в плоскости XY

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.09.2015, 15:20 #1
Расчет коэффициентов постели С1, С2 в SCAD и проблема с перемещениями в плоскости XY
leleka4
 
Регистрация: 21.09.2015
Сообщений: 2

Уважаемые опытные пользователи SCAD,

При автоматическом вычислении коэффициентов постели и назначении для нижней подушки ленточного фундамента С1=3777 т/м3 С2=249 т/м (по геологии суглинок+песок).
Вопрос о результате анализа структуры - деформации от загружений с горизонтальными нагрузками (например ветер) выдают смещение просто огромное - около 20м в направлении х и у.

Прошу помочь разобраться новичку с возможной проблемой.
Киев_Коттедж_011.SPR


Последний раз редактировалось leleka4, 22.09.2015 в 15:23. Причина: забыла вложить файл
Просмотров: 2168
 
Непрочитано 22.09.2015, 15:23
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Коэффициенты постели тут ни при чем - они только по вертикали работают. От горизонтальных смещений нужно схему отдельно закреплять.
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2015, 15:29
#3
leleka4


 
Регистрация: 21.09.2015
Сообщений: 2


Правильно ли я поняла, нужно зафиксировать несколько точек по контуру фундаментной ленты вдоль оси х и у?

или есть особые указания на этот счет?
leleka4 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 15:39
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


leleka4, кто-то узлы крепит пружинами с жесткостью около 0.7*C1. С учетом грузовой площади узла. Кто-то плиты крепит в углах - два угла по X, два по Y. Кто-то делает полосу посередине по X и другую полосу накрест - по Y. Мнений мильон. С лентами - хз.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет коэффициентов постели С1, С2 в SCAD и проблема с перемещениями в плоскости XY



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчет 9-ти этажного дома. Проблема с моделированием фундаментов. (лира) Askarov Лира / Лира-САПР 20 02.02.2010 16:59
Расчет плиты на упругом основании по 2-м коэффициентам постели в SCAD Алексей С SCAD 9 16.03.2009 20:40
SCAD. Ошибка задания коэф. постели и в модуле армирования Tony_Chu SCAD 6 05.12.2008 17:08
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58