Задание нагрузок. Нормативное или расчетное значение для 2-х групп предельных состояний.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание нагрузок. Нормативное или расчетное значение для 2-х групп предельных состояний.

Задание нагрузок. Нормативное или расчетное значение для 2-х групп предельных состояний.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.10.2015, 15:32 #1
Задание нагрузок. Нормативное или расчетное значение для 2-х групп предельных состояний.
Sokrat
 
Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428

Здравствуйте.
1. Я правильно понимаю, что в случаях, когда в настройках РСУ указываются коэф-ты надежности (для снега 1,4), они при расчете SCAD учитываются, то есть на них автоматически домножаются ранее заданные нормативные значения нагрузок?
2. Из тех. литературы известно, что при расчете по второй группе предельных состояний (на макс.доп. прогиб) нужно задавать нормативное значение нагрузки без учета коэф-та надежности. В этом случае в СКАДЕ как исключить учёт коэф-та надежности при оценке прогибов?
Просмотров: 7955
 
Непрочитано 01.10.2015, 15:43
1 | #2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что в случаях, когда в настройках РСУ указываются коэф-ты надежности (для снега 1,4), они при расчете SCAD учитываются, то есть на них автоматически домножаются ранее заданные нормативные значения нагрузок?
нет.

----- добавлено через 31 сек. -----
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=125486
 
 
Непрочитано 01.10.2015, 15:57
1 | #3
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
В этом случае в СКАДЕ как исключить учёт коэф-та надежности при оценке прогибов?
В SCAD задаются расчётные нагрузки.

Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
то есть на них автоматически домножаются ранее заданные нормативные значения нагрузок?
Нет, на них автоматически делятся расчетные нагрузки. А нормативные нагрузки программа определяет автоматически и использует их, например для РСУ.

Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
В этом случае в СКАДЕ как исключить учёт коэф-та надежности при оценке прогибов?
Нужно составить комбинации сумм расчетных нагрузок, делённых на коэф. надёжности и ничего исключать не надо.
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим

Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 01.10.2015 в 16:02.
СРО РОКОКО вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 17:07
#4
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
В SCAD задаются расчётные нагрузки.
Хорошо, тогда в таблице 10.1 СП 20.13330.2011 приведены расчетные или нормативные значения нагрузки? В СП не нашёл пояснений, какие нагрузки приведены в таблице 10.1.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 17:09
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Sokrat, там приведен ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - это не нагрузка. Переход от него к НАГРУЗКЕ, причем к НОРМАТИВНОЙ, производится в формуле 10.1 пункта 10.1.
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 18:19
#6
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Sokrat, там приведен ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - это не нагрузка. Переход от него к НАГРУЗКЕ, причем к НОРМАТИВНОЙ, производится в формуле 10.1 пункта 10.1.
Ну ошибся в термине, суть моего вопроса от этого не меняется, я другое имею ввиду.
Если возьмем формулу из СП, посчитаем нормативную нагрузку например для III района, взяв везде коэф-ты за единицу, и домножим на коэф-т надежности 1,4, то должны будем получить расчетное значение в кПа, равное 1,764 кПа=1,764/9.8=0,180 Т/м2 для снеговой нагрузки. В таблице же вес снегового покрова Sg равен 1,8 кПа.
Более того, скажу, что в программе ВЕСТ некорректно рассчитываются нормативные значения снеговой нагрузки, там оно равно 0,126 Т/м2, а должно быть 0,129 т/м2. Связано это с неправильным переводом кПа в Т/м2, ускорение своб. падения 9,8, а там закладывали 10. Нормативное значение нагрузки посчитано в Вест неверно, но расчетное значение получилось правильное 1,8 Т/м2.

Последний раз редактировалось Sokrat, 01.10.2015 в 22:48.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 18:33
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Согласно нормам по снегу, всю жизнь 1/0.7=1.4, а 1.8 кПа = 180 кг/м2. Просто нужно принять это как факт.
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 22:44
#8
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Согласно нормам по снегу, всю жизнь 1/0.7=1.4, а 1.8 кПа = 180 кг/м2. Просто нужно принять это как факт.
Второй закон Ньютона никто не отменял. F=mg. Как факт "на всю жизнь" принять не могу Вы килопаскали переведите в кг/м2 с g=9,8
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2015, 05:53
#9
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Зачем переводить? В СНиПе 180кгс/м2 написано.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снег.jpg
Просмотров: 128
Размер:	62.1 Кб
ID:	157860  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 08:49
#10
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Зачем переводить? В СНиПе 180кгс/м2 написано.
В СНИПе округлили 9,8 до 10. Загляните в СП, в нём нет такого округления, там дано в кПа, значит и расчет производить нужно правильно с учетом 9,8 Вы же расчёты выполняете по новому действующему СП? или всё по старинке по недействующему СНИПу?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП_т.10.1.jpg
Просмотров: 44
Размер:	29.4 Кб
ID:	157863

Последний раз редактировалось Sokrat, 02.10.2015 в 09:15.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2015, 09:13
#11
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Вы же расчёты выполняете по новому действующему СП? или всё по старинке по недействующему СНИПу?
У меня сыр-бор пока.
Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
В СНИПе округлили 9,8 до 10. Загляните в СП, в нём нет такого округления, там дано в кПа, значит и расчет производить нужно правильно с учетом 9,8
А может наоборот, они с кгс/м2 в кПа неправильно перевели? Вообще там много ошибок.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 09:18
#12
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
А может наоборот, они с кгс/м2 в кПа неправильно перевели? Вообще там много ошибок.
Я тут нашёл на просторах ру-нета "В строительных целях эту величину используют для измерения прочности на сжатие или прочности на изгиб. 1 МПа = 9,81 кГ/см2. Единицу измерения кГ/см2 еще принято обозначать как кгс/м2. В строительстве применяют множитель не 9,81, а более «круглый» — 10, то есть численно 1 МПа приблизительно равен 10 кГ/см2."
Кароче наши СНИПовцы как всегда со школы округлением занимаются, а потом думают, почему здания обрушаются
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2015, 09:24
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
загляните в СП, в нём нет такого округления, там дано в кПа, значит и расчет производить нужно правильно с учетом 9,8
мне удобнее рассчитывать в "кг" и "см".
если я нагрузки приведу к этим единицам, то и механические характеристики бетона и арматуры ТОЖЕ.
эти погрешности (макс - 2%) съедят друг друга.
да, когда оформляю развернутый отчет, делаю все "точно"
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 02.10.2015, 10:02
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Sokrat, ДВА ПРОЦЕНТА.

Пользуетесь СП - пользуйтесь и СИ. А то, видишь ли, в килограммы переводите и плюетесь.

Еще раз - ДВА ПРОЦЕНТА. ДВА. Меньше инженерной точности. По факту в 5 районе у меня снег падает, судя по местному ТСН с 25-летним превышением где-то высотой в 220 кг/м2, а где-то - 440. А вас волнуют ДВА процента в ТАКОМ округленном и обобщенном снеге.
 
 
Непрочитано 02.10.2015, 16:05
1 | #15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop: Arikaikai, стал гуру по снегу. А ещё недавно писал, что молодой.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 02.10.2015, 16:09
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Tyhig, почему вдруг именно по снегу?) Я все еще пишу (вон же слева), но теперь меньше провоцирую дураков на оскорбления себя, поднадоело чуток))
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 21:32
#17
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Arikaikai, стал гуру по снегу. А ещё недавно писал, что молодой.
Ну да, видимо только по снегу. По ветровым нагрузкам любое сообщение воспринимается в штыки Ещё бы у него 6830 сообщений, не удивлюсь, если из них 25% тем, а это нехилый багаж знаний.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2015, 22:59
#18
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Ещё бы у него 6830 сообщений, не удивлюсь, если из них 25% тем, а это нехилый багаж знаний.
Подрастешь и у тебя такой багаж появится . Offtop: С чувством юмора человек, прикольно таких читать
Написали же тебе "В SCAD задаются расчётные нагрузки.", че спорить то. Программа их умножает на коэффициенты автоматически (в РСУ), а в комбинациях ты задаешь коэффициенты сам которые тебе нужно (или которые считаешь правильными, как тебе удобнее)

Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
В строительстве применяют множитель не 9,81, а более «круглый» — 10, то есть численно 1 МПа приблизительно равен 10 кГ/см2
Это вообще буквоедство (со временем пройдет )
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 10:37
1 | #19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Sokrat, 37 созданных тем, это в профиле видно.

Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Программа их умножает на коэффициенты автоматически
опять человека путаете) Делит она. По крайней мере до версии 11.5-11.7.

И у Сократа 21 скад - там можно и нормативные задавать, ставя галочку, что дескать "вот эта нагрузка задана нормативной". В этом случае будет уже умножать.

Offtop: ЗЫ: у меня плохо с пониманием сарказма, так что если хотите поругать или еще чего - пишите прямее, ребят, а то пока даже и обижаться не понимаю на что..
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2015, 14:13
#20
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Sokrat, 37 созданных тем, это в профиле видно.
Если бы похожие темы были, я бы их не создавал. Кстати тема с ошибкой Domain так и не была закрыта, хотя не я эту тему создал. А так я способствую развитию форума, создавая новые темы, а Вы Гуру снимаете все типовые вопросы.
Sokrat вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание нагрузок. Нормативное или расчетное значение для 2-х групп предельных состояний.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что такое нормативное, расчетное (проектное) и фактическое значения? Paladin90 Обследование зданий и сооружений 19 11.01.2025 19:25
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Задание в Лире предельных нагрузок в узлах. Zagon Лира / Лира-САПР 2 09.09.2009 06:38