Вопрос по Qfic и расчету распорок и горизонтальных связей
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по Qfic и расчету распорок и горизонтальных связей

Вопрос по Qfic и расчету распорок и горизонтальных связей

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.11.2015, 14:09 #1
Вопрос по Qfic и расчету распорок и горизонтальных связей
Скрепер
 
Регистрация: 02.04.2014
Сообщений: 13

Всем доброго времени суток! Опять мне железобетонщику досталось делать КМ )), отсюда возможно смешные вопросы...
Имеем систему балок, по балкам неразрезные прогоны. Балки однопролетные, шарнирные -> верхний пояс сжат. Обеспечиваю устойчивость сжатого пояса расчетом одного ряда прогонов как распорок. Согласно СП усилие в распорках Qfic, определяю его, оно составляет около 4 тс. В принципе возможен вариант когда все балки будут терять устойчивость и "выхлапываться" в одну сторону. Теперь вопрос должен ли я просуммировать Qfic от каждой балки для определения усилий на горизонтальную связь? Ведь тогда суммарное усилие может достигать 16 тс. (см. прилагаемую схему) и связи уже получаются не по гибкости, а считать надо и фасонки подбирать мощнее?.
И еще вопрос: горизонтальная связь это ничто иное, как ферма, поясами которой являются главные балки, но не очень понятна передача усилий в узлах в том случае когда прогоны опираются сверху на балки и крепятся парой болтов (решетка горизонт. связи выполняется в уровне прогонов). Надо ли крепление прогонов к главной балке рассчитывать на то же усилие 16 тс.
Принципиальную схему прикладываю:

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: CropImage_cr.png
Просмотров: 664
Размер:	16.3 Кб
ID:	161272  

Просмотров: 17620
 
Непрочитано 30.11.2015, 09:33
#2
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


По Катюшину при числе элементов меньше 4, они все суммируются.

Что-то большая фиктивная сила у вас получилась, можно расчет?
Можно её уменьшить, сделав три ряда распорок.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Катюшин 1.jpg
Просмотров: 981
Размер:	237.9 Кб
ID:	161301  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Катюшин 2.jpg
Просмотров: 809
Размер:	260.6 Кб
ID:	161302  
Andrey88 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2015, 10:44
#3
Скрепер


 
Регистрация: 02.04.2014
Сообщений: 13


За Катюшина спасибо! это именно то что нужно, по поводу значения Qfic, оно по СП зависит от сечения раскрепляемого элемента в том числе, балки мощные (сварной двутавр полки 300х25, стенка 710х20) , соответственно отсюда и 4 тс, даже больше. Хотя мне кажется было бы логичным уменьшать Qfic пропорционально нагрузке на балку, особенно если сечения подобраны по жесткости, а не по прочности.
Скрепер вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 11:01
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Скрепер Посмотреть сообщение
уменьшать Qfic пропорционально нагрузке на балку
- да, но много формул нормах по-прежнему предполагают сигма=Ry. Сравните формулы проверки свеса полок в СНиП и СП.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 11:08
#5
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Что-то у вас толстая стенка получилась.
Какое фи у вас получилось при расчете Qfic ?

Хм, интересный вопрос.
При расчете Qfic колонн, принимается N действующая в колонне. При расчете Qfic балки, N уже принимается по полной несущей способности на сжатие, хотя там может быть и не полное использование сечения.
Не знаю на сколько это "законно", но логичнее принять N действующую в поясе балки.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 12:11
#6
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Нормы однозначно и определенно говорят, когда необходим расчет на на фиктивную силу Qfic. Связи по покрытию и по колоннам в этот список не входят ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 12:53
#7
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Нормы однозначно и определенно говорят, когда необходим расчет на на фиктивную силу Qfic. Связи по покрытию и по колоннам в этот список не входят ...
Т.е согласно п. 5.16 СНиП и 8.4.5 СП 16 на Qfic необходимо посчитать только крепление распорки к сжатому поясу балки? Я правильно вас понял?

Последний раз редактировалось Andrey88, 30.11.2015 в 14:13. Причина: Перепутал нормативы
Andrey88 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2015, 13:46
#8
Скрепер


 
Регистрация: 02.04.2014
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Что-то у вас толстая стенка получилась.
Какое фи у вас получилось при расчете Qfic ?
фи=0.83, шаг раскреплений из плоскости 6 м.
стенка толстовата, но сечение принято в стадии П и уменьшать ни-ни



Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Нормы однозначно и определенно говорят, когда необходим расчет на на фиктивную силу Qfic. Связи по покрытию и по колоннам в этот список не входят ...
руководствуюсь пунктом 8.4.5 СП16.133330.2011
Скрепер вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 15:13
#9
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Т.е согласно п. 5.16 СНиП и 8.4.5 СП 16 на Qfic необходимо посчитать только крепление распорки к сжатому поясу балки? Я правильно вас понял?
Цитата:
Сообщение от Скрепер Посмотреть сообщение
руководствуюсь пунктом 8.4.5 СП16.133330.2011
Не стоит искать черных кошек в темных комнатах . Указанный пункт СП говорит опять же вполне конкретные вещи:

8.4.5 Прикрепления к сжатому поясу жесткого настила, продольных или поперечных связей, которые должны обеспечить устойчивость изгибаемого элемента, следует рассчитывать на фактическую или условную поперечную силу.

Заметьте, речь только о креплениях и ни слова о самих распорках, связях, тем более о вертикальных по колоннам, как у Катюшина. Так что Andrey88 абсолютно прав

Последний раз редактировалось IBZ, 30.11.2015 в 15:24.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 17:02
#10
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не стоит искать черных кошек в темных комнатах . Указанный пункт СП говорит опять же вполне конкретные вещи:

8.4.5 Прикрепления к сжатому поясу жесткого настила, продольных или поперечных связей, которые должны обеспечить устойчивость изгибаемого элемента, следует рассчитывать на фактическую или условную поперечную силу.

Заметьте, речь только о креплениях и ни слова о самих распорках, связях, тем более о вертикальных по колоннам, как у Катюшина. Так что Andrey88 абсолютно прав
Спасибо за разъяснения, и вроде этот пункт норм написан однозначно, но ведь Катюшин и Кузнецов зачем-то просят учитывать эти силы в том числе и на связи.
Вот недавно создавал похожую тему, в которой так же мне посоветовали их учитывать.
Где теперь искать правду?
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 17:15
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
ни слова о самих распорках, связях
- а это:
Цитата:
8.4.5 Прикрепления к сжатому поясу жесткого настила, продольных или поперечных связей, которые должны обеспечить устойчивость изгибаемого элемента, следует рассчитывать на фактическую или условную поперечную силу.
  1. Что есть "Прикрепления"?
  2. "Прикрепления" и "Раскрепления" не одно и тоже?
  3. После того как (фиктивные) силы дойдут до "Прикреплений", они исчезают?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 17:38
#12
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


а п.7.2.10 СП16?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 18:41
#13
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Что есть "Прикрепления"?
Это непосредственно узлы на сварке/болтах/саморезах.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
"Прикрепления" и "Раскрепления" не одно и тоже?
Нет.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
После того как (фиктивные) силы дойдут до "Прикреплений", они исчезают?
Исчезают- не исчезают, но считать сами элементы на них нормы не требуют.

Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
а п.7.2.10 СП16?
А вот это уже поинтереснее Пункт в СП сформулирован так:

7.2.10 Расчет стержней, предназначенных для уменьшения расчетной длины сжатых элементов, должен выполняться на усилие, равное условной поперечной силе в основном сжатом элементе, определяемой по формуле (18).

Все бы хорошо, но вот следующий абзац:

Расчет распорок, предназначенных для уменьшения расчетной длины ветвей колонн в плоскости, перпендикулярной плоскости поперечных рам, при наличии нагрузок от мостовых или подвесных кранов, следует выполнять на условную поперечную силу, определяемую по формуле (18), где значение N следует принимать равным сумме продольных сил в двух ветвях колонн, соединенных распоркой.

Какое на хрен центральное сжатие в крановых зданиях . А ведь весь раздел 7 СП посвящен именно центрально-сжатым элементам, что явно следует из его названия:

7. Расчет элементов стальных конструкций при центральном растяжении и сжатии.

Это очередной "косяк" СП 16, который может привести чёрте к чему, если ограничится расчетом распорок кранового здания только условной Qfic, а кран у вас. грузоподъемностью 250т с продольной тормозной нагрузкой 40 тонн ...

P.S. А вообще условная сила потери устойчивости применяется в тех случаях (за малым исключением), когда отсутствует реальное силовое воздействие. Такие случаи перечислены в нормах и распространять их на прочие случаи совершенно неправомерно.

P.P.S. Во всех случаях при определении Qfic нормы говорят об одном сжатом элементе, не предполагая никакого суммирования.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 20:12
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Какое на хрен центральное сжатие в крановых зданиях
Ну так речь идёт о центрально-сжатых распорках, а не о колоннах.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вообще условная сила потери устойчивости применяется в тех случаях (за малым исключением), когда отсутствует реальное силовое воздействие.
Это так.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 10:26
#15
KACKADEP


 
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
P.S. А вообще условная сила потери устойчивости применяется в тех случаях (за малым исключением), когда отсутствует реальное силовое воздействие. Такие случаи перечислены в нормах и распространять их на прочие случаи совершенно неправомерно.
Не могли бы вы привести пример, когда при присутствии реального воздействия мы не учитываем Qfic?
KACKADEP вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 10:53
#16
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от KACKADEP Посмотреть сообщение
Не могли бы вы привести пример, когда при присутствии реального воздействия мы не учитываем Qfic?
Вообще говоря, проще, видимо, перечислить случаи, где Qfic учитывается, но раз вопрос поставлен именно так ...

Обычная одноэтажная рама с произвольным количеством пролетов. Не вижу причин, почему все рассуждения о Qfic не могут быть применены здесь. При более-менее мощных сечениях мы получим т-а-а-а-кие (~20 площадей или 0,015 от продольной сжимающей силы в колонне для стали С245*) горизонтальные силы и соответствующие изгибающие моменты, что "мало не покажется". Вы их учитываете ? Что значит нет? Почему? Вот я, например, потому, что нормы не требуют.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 10:57
#17
KACKADEP


 
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Сообщение от KACKADEP


Не могли бы вы привести пример, когда при присутствии реального воздействия мы не учитываем Qfic?




Вообще говоря, проще, видимо, перечислить случаи, где Qfic учитывается, но раз вопрос поставлен именно так ...

Обычная одноэтажная рама с произвольным количеством пролетов. Не вижу причин, почему все рассуждения о Qfic не могут быть применены здесь. При более-менее мощных сечениях мы получим т-а-а-а-кие (~20 площадей или 0,015 от продольной сжимающей силы в колонне для стали С245*) горизонтальные силы и соответствующие изгибающие моменты, что "мало не покажется". Вы их учитываете ? Что значит нет? Почему? Вот я, например, потому, что нормы не требуют.
Учитываю, и добавляю к продольной фактической, т.к. не понимаю, почему этого не стоит делать, начальные несовершенства отсутствуют чтоле когда ветер дует?
KACKADEP вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 12:17
#18
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Offtop: Подскажите какую Lef (расчетную длину) принять для такого.



Все узлы жесткие

Lef в коньке будет 0,5*8,745?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 173
Размер:	78.9 Кб
ID:	161541  
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 12:37
#19
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от KACKADEP Посмотреть сообщение
Учитываю, и добавляю к продольной фактической, т.к. не понимаю, почему этого не стоит делать, начальные несовершенства отсутствуют чтоле когда ветер дует?
Почему к продольной, Qfic в случае рамы действует горизонтально . При учете данной силы момент от нее составит не меньше (скорее больше), чем суммарный момент от всех фактических нагрузок.

А вообще прикладывать фиктивную силу для статического расчета конструкций это ... короче "быть святее Папы Римского". Поздравляю, Вы уж точно сказали новое свежее слово в строительной науке .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 12:59
#20
KACKADEP


 
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Почему к продольной, Qfic в случае рамы действует горизонтально .
К продольной силе, в элементах раскрепления колонн.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При учете данной силы момент от нее составит не меньше (скорее больше), чем суммарный момент от всех фактических нагрузок.
Особых проблем не возникало

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вообще прикладывать фиктивную силу для статического расчета конструкций это ... короче "быть святее Папы Римского". Поздравляю, Вы уж точно сказали новое свежее слово в строительной науке .
А чем Qfic хуже чем коэффициенты Фи или Фие используемые при расчете на устойчивость? Все из одного места исходит.

Последний раз редактировалось KACKADEP, 03.12.2015 в 13:06. Причина: Уточнил последнее предложение
KACKADEP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по Qfic и расчету распорок и горизонтальных связей



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по расчету на температурные воздействия Vavan Metallist Расчетные программы 8 18.09.2015 14:22
Вопрос по установке горизонтальных связей по консолям колонн Soldat704 Металлические конструкции 3 12.02.2014 17:29
Рад. инерции двухплоскостных распорок и связей из уголков с планками SergL Конструкции зданий и сооружений 5 17.01.2008 01:26
Необходимость установки горизонтальных связей Max_Gritsyk Прочее. Архитектура и строительство 4 31.05.2007 14:17
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD Pilot729 SCAD 6 28.11.2005 12:08