Вопрос по Qfic и расчету распорок и горизонтальных связей
Регистрация: 02.04.2014
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 17620
|
|
||||
Регистрация: 02.04.2014
Сообщений: 13
|
За Катюшина спасибо! это именно то что нужно, по поводу значения Qfic, оно по СП зависит от сечения раскрепляемого элемента в том числе, балки мощные (сварной двутавр полки 300х25, стенка 710х20) , соответственно отсюда и 4 тс, даже больше. Хотя мне кажется было бы логичным уменьшать Qfic пропорционально нагрузке на балку, особенно если сечения подобраны по жесткости, а не по прочности.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Что-то у вас толстая стенка получилась.
Какое фи у вас получилось при расчете Qfic ? Хм, интересный вопрос. При расчете Qfic колонн, принимается N действующая в колонне. При расчете Qfic балки, N уже принимается по полной несущей способности на сжатие, хотя там может быть и не полное использование сечения. Не знаю на сколько это "законно", но логичнее принять N действующую в поясе балки. |
|||
![]() |
|
||||
Нормы однозначно и определенно говорят, когда необходим расчет на на фиктивную силу Qfic. Связи по покрытию и по колоннам в этот список не входят ...
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Т.е согласно п. 5.16 СНиП и 8.4.5 СП 16 на Qfic необходимо посчитать только крепление распорки к сжатому поясу балки? Я правильно вас понял?
Последний раз редактировалось Andrey88, 30.11.2015 в 14:13. Причина: Перепутал нормативы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2014
Сообщений: 13
|
Цитата:
стенка толстовата, но сечение принято в стадии П и уменьшать ни-ни руководствуюсь пунктом 8.4.5 СП16.133330.2011 |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() 8.4.5 Прикрепления к сжатому поясу жесткого настила, продольных или поперечных связей, которые должны обеспечить устойчивость изгибаемого элемента, следует рассчитывать на фактическую или условную поперечную силу. Заметьте, речь только о креплениях и ни слова о самих распорках, связях, тем более о вертикальных по колоннам, как у Катюшина. Так что Andrey88 абсолютно прав ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 30.11.2015 в 15:24. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Вот недавно создавал похожую тему, в которой так же мне посоветовали их учитывать. Где теперь искать правду? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- а это:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Это непосредственно узлы на сварке/болтах/саморезах.
Нет. Цитата:
А вот это уже поинтереснее ![]() 7.2.10 Расчет стержней, предназначенных для уменьшения расчетной длины сжатых элементов, должен выполняться на усилие, равное условной поперечной силе в основном сжатом элементе, определяемой по формуле (18). Все бы хорошо, но вот следующий абзац: Расчет распорок, предназначенных для уменьшения расчетной длины ветвей колонн в плоскости, перпендикулярной плоскости поперечных рам, при наличии нагрузок от мостовых или подвесных кранов, следует выполнять на условную поперечную силу, определяемую по формуле (18), где значение N следует принимать равным сумме продольных сил в двух ветвях колонн, соединенных распоркой. Какое на хрен центральное сжатие в крановых зданиях ![]() ![]() ![]() 7. Расчет элементов стальных конструкций при центральном растяжении и сжатии. Это очередной "косяк" СП 16, который может привести чёрте к чему, если ограничится расчетом распорок кранового здания только условной Qfic, а кран у вас. грузоподъемностью 250т с продольной тормозной нагрузкой 40 тонн ... P.S. А вообще условная сила потери устойчивости применяется в тех случаях (за малым исключением), когда отсутствует реальное силовое воздействие. Такие случаи перечислены в нормах и распространять их на прочие случаи совершенно неправомерно. P.P.S. Во всех случаях при определении Qfic нормы говорят об одном сжатом элементе, не предполагая никакого суммирования. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Ну так речь идёт о центрально-сжатых распорках, а не о колоннах.
![]() Это так.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70
|
Не могли бы вы привести пример, когда при присутствии реального воздействия мы не учитываем Qfic?
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Обычная одноэтажная рама с произвольным количеством пролетов. Не вижу причин, почему все рассуждения о Qfic не могут быть применены здесь. При более-менее мощных сечениях мы получим т-а-а-а-кие (~20 площадей или 0,015 от продольной сжимающей силы в колонне для стали С245*) горизонтальные силы и соответствующие изгибающие моменты, что "мало не покажется". Вы их учитываете ? Что значит нет? Почему? Вот я, например, потому, что нормы не требуют ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() А вообще прикладывать фиктивную силу для статического расчета конструкций это ... короче "быть святее Папы Римского". Поздравляю, Вы уж точно сказали новое свежее слово в строительной науке ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70
|
К продольной силе, в элементах раскрепления колонн.
Цитата:
А чем Qfic хуже чем коэффициенты Фи или Фие используемые при расчете на устойчивость? Все из одного места исходит. Последний раз редактировалось KACKADEP, 03.12.2015 в 13:06. Причина: Уточнил последнее предложение |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос по расчету на температурные воздействия | Vavan Metallist | Расчетные программы | 8 | 18.09.2015 14:22 |
Вопрос по установке горизонтальных связей по консолям колонн | Soldat704 | Металлические конструкции | 3 | 12.02.2014 17:29 |
Рад. инерции двухплоскостных распорок и связей из уголков с планками | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.01.2008 01:26 |
Необходимость установки горизонтальных связей | Max_Gritsyk | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 31.05.2007 14:17 |
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD | Pilot729 | SCAD | 6 | 28.11.2005 12:08 |