Утепление дымовой трубы d=1600мм h=35м
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Утепление дымовой трубы d=1600мм h=35м

Утепление дымовой трубы d=1600мм h=35м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.01.2016, 14:21 #1
Утепление дымовой трубы d=1600мм h=35м
Rhcp
 
Регистрация: 27.10.2008
Сообщений: 145

Здравствуйте!
Тружусь над проектом металлической дымовой трубы: h=35м, d=1600мм.
За аналог взял типовой проект 907-2-224.
Вопрос возник об утеплении. Нужно оно или нет ? И если нужно, то какова методика расчёта ?
Благодарю за внимание.
Просмотров: 1452
 
Непрочитано 12.01.2016, 14:24
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Rhcp, вы строитель?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 15:54
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Всё зависит от температуры газов и типа утепли термоизоляции.
Offtop: Или тебя интересует именно утеплитель - чтоб газы в трубе не замёрзли?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 16:37
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


теплотехники в задании должны выдать как и что заложить в проекте и до каких отметок
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2016, 08:56
#5
Rhcp


 
Регистрация: 27.10.2008
Сообщений: 145


Друзья, спасибо что откликнулись !
Смотрю по городу: в основном без утеплителя - просто стальные трубы стоят.
Оказывается в СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий", есть два интересующих меня пункта:
п. 9.3.12. Для защиты несущего ствола дымовой трубы от температурного и агрессивного воздействия отводимых газов в необходимых случаях следует предусматривать футеровку и тепловую изоляцию ствола.
п. 9.3.19. ... С наружной стороны газоотводящих стволов следует устанавливать тепловую изоляцию, толщина которой определяется расчетом исходя из обеспечения перепада требуемой температуры газа и внутренней поверхности ствола, а также температуры наружной поверхности тепловой изоляции не свыше 60 °C. Толщина теплоизоляции должна обеспечивать требуемую температуру в проходном зазоре между газоотводящими стволами и несущим стволом не свыше 40 °C для возможности обслуживания и ремонта трубы без остановки эксплуатации.
Rhcp вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Утепление дымовой трубы d=1600мм h=35м

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт фланцевого стыка дымовой трубы Sерж Металлические конструкции 53 17.06.2020 16:11
Крен дымовой трубы: причины? JekaD Конструкции зданий и сооружений 58 13.03.2014 15:06
Поиск типового проекта дымовой трубы наиболее близкого к указанным условиям truten Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 17.02.2014 10:59
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50