Непрочитано 16.01.2016, 22:16 #1
При каких условиях нужно ставить прокладку между раскосами?
МЕТОД
 
Structural Engineer
 
Kiev, Ukraine
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 302

Добрый вечер.

Помогите найти решение.

Есть башня (опора ЛЭП). Решетка - ромбическая (т.е. крестами). Уголки цепляются за пояса через болты и повернуты друг к другу обушками. В месте пересечения тоже ставим болт.

Так вот - когда в место пересечения будем ставить пластину-прокладку-шайбу?

Я думаю, что гибкие стержни - можно просто болтом. Жесткие - уже через прокладку (чтобы не гнуть их).

Хотелось бы найти рекомендацию из источника.

Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пересечение раскосов.jpg
Просмотров: 97
Размер:	98.8 Кб
ID:	163755  

__________________
Love & Peace
Strength & Stability
Просмотров: 1037
 
Непрочитано 17.01.2016, 00:53
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


пластина - если сварка. Если болт и размера уголка хватает, чтоб сделать отверстие для болта - то без пластины. Просто ИМХО.
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2016, 07:39
#3
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Arikaikai, marat.khodzhaiev, благодарю!

Посмотрел серии на опоры ЛЭП: 3.407.2-156.2, 3.407.100 том 8 (3080-тм8). Там узлы просто через болт. См. фото. (раскосы весьма жесткие).
В то же время есть и узлы с пластинами. Например в проекте Энергосетьпроекта. См. фото. (раскосы более гибкие)

Также про пластины я с трудом вычитал в интернете:
"Проще выполняется сопряжение раскосов крестовой решётки, если раскосы выполнены из уголкового проката большого номера, обеспечивающих требуемую гибкость раскосам. В этом случае фасонку можно вообще не ставить, ограничившись постановкой шайбы между уголками и одного стяжного болта". Ссылка + рисунок 10.15.

Вывод: в узле пересечения раскосов, соединяемых одним болтом, пластину-прокладку-шайбу можно ставить по желанию (или по другим соображениям, напр. по расчету на прочность / устойчивость из-за изгиба уголка)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел_серия.jpg
Просмотров: 45
Размер:	115.7 Кб
ID:	163763  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел_проект.jpg
Просмотров: 50
Размер:	68.7 Кб
ID:	163764  
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > При каких условиях нужно ставить прокладку между раскосами?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Сейсмика 8 б. В каких стенах ставить Ж/Б рамы – в поперечных или продольных? МЕТОД Конструкции зданий и сооружений 5 01.08.2015 22:14
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Как часто необходимо ставить вертикальные связи между опорами? o_O Металлические конструкции 5 31.10.2014 11:42