Перекрытие по несъемной опалубке из ЦСП
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие по несъемной опалубке из ЦСП

Перекрытие по несъемной опалубке из ЦСП

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.01.2016, 11:03 #1
Перекрытие по несъемной опалубке из ЦСП
Клименко Ярослав
 
инженер-проектировщик
 
Тула
Регистрация: 17.10.2007
Сообщений: 4,261

Здравствуйте, коллеги!

Дано: Металлический каркас 4х-этажного АБК. В стадии П и рабочке ж/б перекрытие по второстепенным балкам по съемной опалубке, толщиной 160мм.
Строители не хотят связываться с фанерой, хотят опалубку из ЦСП толщиной 20мм с установкой временных стоек.

Что-то всё перерыл, нигде такого не нашел. Согласовывать такое, честно, не хочется, но нужно аргументировать.
Кто сталкивался?

Под "усы", привариваемые к балкам с шагом 1000мм в шахматном порядке, предлагают выпиливать ЦСП. Что-то мне это не нравится, с точки зрения надежной связи плиты и балки.
Второе что не нравится - ЦСП группа горючести Г1. Соответственно, перекрытие уже получится не К0, а К1, правильно я понимаю? Кроме того, по огнестойкости - у листа этого 50 минут, требуемое - REI45. Огнезащита балок - окраской, а вот само такое перекрытие - огневые испытания надо проводить наверное?

Ну вот, может немного сумбурно, но тем не менее, кто что посоветует?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Просмотров: 6700
 
Непрочитано 21.01.2016, 18:48
#2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Строители не хотят связываться с фанерой, хотят опалубку из ЦСП толщиной 20мм с установкой временных стоек.
Если строители будут все равно устраивать временные стойки, то пусть оставляют съемную опалубку только из ЦСП, стоек будет побольше, а вот несъемное опалубка из ЦСП плохой вариант.....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2016, 19:18
#3
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Может это пригодится?
http://www.myshared.ru/slide/839279/

В Чехове и в Астрахани делают несъемную опалубку из ЦСП
Я живу в монолитном многоквартирном доме из несъемной опалубки на основе ЦСП. Жалоб нет.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 10:41
#4
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Спасибо ответившим! Offtop: Я думал уж никто не ответит ))
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Если строители будут все равно устраивать временные стойки, то пусть оставляют съемную опалубку только из ЦСП
Если бы они хотели съемную опалубку, то делали бы по проекту и фанеру. Видимо леса не хотят городить.
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
а вот несъемное опалубка из ЦСП плохой вариант.....
Да я и сам знаю, что плохой вариант, мне аргументы нужны
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Может это пригодится?
Спасибо конечно, но не пригодится. Это во первых жилье, во вторых стеновая схема. И по узлам в этой презентации видно, что у них нормальные монолитные узлы получаются, а у меня металлокаркас и балки. И промка.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 11:13
#5
andrio


 
Регистрация: 02.12.2015
Сообщений: 28


Перерасход материала, так вы бы съемную опалубку использовали 4-е раза на 4-е этажа (или 8 раз, если на этаже 2-е захватки)
andrio вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 11:26
#6
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Это во первых жилье, во вторых стеновая схема.
Если для жилья подходит, то для АБК тем более. Невнимательно смотрели, там еще и перекрытия из несъемной опалубки.

Если хотите аргументировать, то аргументируйте ценой.
Тем более вам выгодно изменять проект, не бесплатно же. Как говориться любой каприз за Ваши деньги.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 13:11
#7
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от andrio Посмотреть сообщение
Перерасход материала, так вы бы съемную опалубку использовали
Ну тут, я так понимаю ставится вопрос по срокам возведения, хотя всё равно по идее.
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Невнимательно смотрели, там еще и перекрытия из несъемной опалубки.
Вы тоже невнимательно видимо читаете. По узлам из вашего проспекта видно, что опалубка перекрытия не перекрывает стену и получается нормальный жесткий узел. У меня перекрытия как бы жесткий диск, а на балки предлагается их опирать через прокладку из цсп.
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Если хотите аргументировать, то аргументируйте ценой.
Вы знаете, я как-то больше по технике, меня работа конструкции интересует и прочие строительные дела. А в деньгах я не соображаю ничего В том смысле что не я буду деньгами аргументировать, а тот кому это положено.
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Тем более вам выгодно изменять проект, не бесплатно же.
Мне - до луны, я на окладе ))))

Кто бы по существу заданных вопросов поделился мнением - про пожарку и раскрепление балок/жесткий диск?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 13:34
#8
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 416


Данная технология требует высокой квалификации строителей, т.к. контроль сплошности получившегося бетона стен затруднен.
svg вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 13:48
#9
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Здравствуйте, коллеги!

Дано: Металлический каркас 4х-этажного АБК. В стадии П и рабочке ж/б перекрытие по второстепенным балкам по съемной опалубке, толщиной 160мм.
Строители не хотят связываться с фанерой, хотят опалубку из ЦСП толщиной 20мм с установкой временных стоек.

Что-то всё перерыл, нигде такого не нашел. Согласовывать такое, честно, не хочется, но нужно аргументировать.
Кто сталкивался?

Под "усы", привариваемые к балкам с шагом 1000мм в шахматном порядке, предлагают выпиливать ЦСП. Что-то мне это не нравится, с точки зрения надежной связи плиты и балки.
Второе что не нравится - ЦСП группа горючести Г1. Соответственно, перекрытие уже получится не К0, а К1, правильно я понимаю? Кроме того, по огнестойкости - у листа этого 50 минут, требуемое - REI45. Огнезащита балок - окраской, а вот само такое перекрытие - огневые испытания надо проводить наверное?

Ну вот, может немного сумбурно, но тем не менее, кто что посоветует?
Если честно не вижу причин для отказа. ЦСП нормальный материал в качестве несъемной опалубки. С огнестойкостью в составе такого перекрытия проблем не будет. Сцепление с балками если делать по проекту "усы" тоже будет обеспечено. Контраргумент может быть только один - цена будет больше чем с оборачиваемой опалубкой. Но если строители настаивают на таком варианте - надо их заставить не включать в стоимость эти листы(или включать по той же цене если бы была использована оборачиваемая опалубка).
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 14:42
#10
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Если честно не вижу причин для отказа.
Да я тоже особо не вижу, но пободаться хочется. Документацию ведь всё равно переделывать: толщина плиты на 20мм уменьшится (либо полы), усы эти самые переделывать, ну по мелочи короче изменения вносить.
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
С огнестойкостью в составе такого перекрытия проблем не будет.
С самой огнестойкостью может и нет, а вот с надзорными органами? Меняя класс с К0 на К1 мы закладываем потенциальный крючок себе.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 17:09
1 | #11
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Да я тоже особо не вижу, но пободаться хочется.
по конструктиву:

1) бетон плиты передает нагрузку на балку через ЦСП, прочность ЦСП нак сжатие 15МПА, круто, как В25 – не аргумент
2) вырезы в ЦСП для усов бетонируют - обеспечивают работу балок из плоскости – вроде тоже нормально…
3) вы уменьшаете высоту сечения плиты, как это скажется на расчете самой плиты, можно здесь капнуть ?

По пожарке:
У вас в АБК есть пути эвакуации (коридоры и прочее) , если ЦСП имеет Г1 и В1, то это нормально, как ,например, у гипсоволокнистых плит, но нужно, чтобы они подтвердили это документами .

Скорее всего ЦСП становится элементом перекрытия, и переход на К1 может изменить класс конструктивной пожарной опасности здания (С0 уже точно быть не может) , а это может изменить требуемую степень огнестойкости здания или вообще ограничения по этажности, высоте здания и площадям пожарных отсеков по СП2.13330
GIP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие по несъемной опалубке из ЦСП



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
монолитное перекрытие с несъемной опалубкой из профлиста виталий84 Железобетонные конструкции 39 08.12.2017 09:29
Ищу информацию по несъемной железобетонной и пенополистирольной опалубке Lev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.05.2009 16:26
монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой sergei78 Железобетонные конструкции 22 16.02.2009 21:53