Расчет нагрузки на двутавр при пролёте 5 метров
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет нагрузки на двутавр при пролёте 5 метров

Расчет нагрузки на двутавр при пролёте 5 метров

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.01.2016, 21:39 #1
Расчет нагрузки на двутавр при пролёте 5 метров
Александр+100
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 5

Добрый вечер!!!!
Уважаемые форумчане помогите!
Имею пролёт 5 метров столб и ещё два метра всего 7 метров. Расчетная нагрузка 6т на метр. Какую двутавровую балку нужно использовать? Возможен ли вариант из 2х двутавров 20Б1?
Просмотров: 11403
 
Непрочитано 21.01.2016, 23:12
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от Александр+100 Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане помогите!
Имею пролёт 5 метров столб и ещё два метра всего 7 метров. Расчетная нагрузка 6т на метр. Какую двутавровую балку нужно использовать? Возможен ли вариант из 2х двутавров 20Б1?
что имеется в виду. Еще два метра - консоль? Приложите схему/фото.
Какие конструкции опираются на балку?
Навскидку - мало. по тому, что понял из поста - норм. вариант - 35Б1 СТО АСЧМ 20-93
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2016, 23:40
2 | #3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Предлагаю сварной высотой 700 мм с полками 300х23 и стенкой 15 мм.
 
 
Непрочитано 22.01.2016, 00:15
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


А ну, не плагиатить мой 70Ш2!!

П.С. Двоечник ты, Арик. Где ты видел листы толщинами 15 и 23 мм? = )) Они только на бумаге существуют.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 07:02
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Бармаглотище, шутка же специально для тебя
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 10:29
#6
Александр+100


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 5


Это гараж 6х7 под будущем домом покрыт плитами перекрытия. Надо усилить эти плиты т.к. на них будет опираться центральная стена бревенчатого дома. в гараже имеется помещение 2х2 в углу. поэтому пролет получается 5 метров потом стена этого помещения как опора для двутавра и еще 2 метра до стены фундамента.
Александр+100 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 10:32
#7
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Александр+100 Посмотреть сообщение
Надо усилить эти плиты т.к. на них будет опираться центральная стена бревенчатого дома.
еще больше запутал)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 11:20
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


тут недавно выкладывали похожий пример http://dwg.ru/bsk/4703
без иронии - см. пост 2. /35/
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 11:42
2 | #9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ТАК?!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-01-22-002.png
Просмотров: 784
Размер:	39.2 Кб
ID:	164055  
 
 
Непрочитано 22.01.2016, 11:48
#10
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436


Цитата:
Сообщение от Александр+100 Посмотреть сообщение
Имею пролёт 5 метров столб и ещё два метра всего 7 метров. Расчетная нагрузка 6т на метр. Какую двутавровую балку нужно использовать? Возможен ли вариант из 2х двутавров 20Б1?
Я это расшифровываю так: балка двухпролетная, пролеты 5м и 2м. (Это я недавно посмотрел фильм "игра в имитацию". Иначе бы ни в жиСТЬ не догадался! ) Александр+100, вы бы хоть картинку нарисовали!

Балок 2 штуки. Нагрузка на каждую 6/2=3 т/м . Тогда балки 20Б1 (спаренные полками) не проходят. От слова Совсем! Можно было бы применить две спаренные балки 25Б1 по СТО АСЧМ 20-93 из стали С245 по ГОСТ 27772-88. Но они работают на самом пределе и формально - не проходят по НОРМАМ.
Так что - уточняйте нагрузки. Или берите балки 30Б1. Ну или балки 25Ш1.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 12:04
#11
Александр+100


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 5


Arikaikai, Спасибо!!! Все верно только двутавр идет снизу плит, а поскольку высота от пола до потолка 2,05 м. То и мучаюсь вопросом подбора двутавра чтобы оставить максимально возможную высоту.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Leonid555, спасибо!!! Я не разобрался как прикрепить фото... Нагрузку рассчитывал проэктировщик, по его данным это максимальная нагрузка. Первый раз он просчитал один двутавр 30ш1 потом 2 двутавра 25Б1 (мне надо сохранить высоту от пола до двутавра максимально возможную), а сейчас с ним связаться не могу.
Александр+100 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 14:24
#12
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Эээ, а как плиты пустотные будут себя чувствовать с дополнительной опорой по центру?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 14:30
#13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Эээ, а как плиты пустотные будут себя чувствовать с дополнительной опорой по центру?
отлично будут. Треснут себе по верхней зоне и усе.
И вообще, тема про двутавр, а не про плиты.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 15:15
#14
Александр+100


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 5


Плиты Полнотелые!!!
Александр+100 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 15:18
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Сколько толщиной?
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 15:55
#16
Александр+100


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 5


Размер плиты 1х6х.0.25 Плита полнотелая керамзитобетонная
Александр+100 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 22:50
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


цокольные, чтоль?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2016, 18:53
#18
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Нужно тему в избранное сохранить, как пример ясновидения, новых терминов и неожиданно открывающихся подробностей.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2016, 12:23
#19
Азаматик

Пират
 
Регистрация: 18.09.2009
Бути Бэй
Сообщений: 205


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Нужно тему в избранное сохранить, как пример ясновидения, новых терминов и неожиданно открывающихся подробностей.
Я такое в корзину сохраняю, обычно.
__________________
Венивидивичи :crazy:
Азаматик вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2016, 12:56
1 | #20
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ТАК?!
"метраф", "двухтавр"
"тролятина" защитана...))))
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет нагрузки на двутавр при пролёте 5 метров



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? user277418 Прочее. Архитектура и строительство 4 22.10.2011 23:26
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17