Нужен совет относительно реконструкции приямка лифты больницы.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен совет относительно реконструкции приямка лифты больницы.

Нужен совет относительно реконструкции приямка лифты больницы.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.02.2016, 10:40 #1
Нужен совет относительно реконструкции приямка лифты больницы.
Dizao
 
Регистрация: 29.07.2013
Сообщений: 11

Доброго времени суток, господа! Столкнулся с проблемой. Заказчик решил углубить шахту двух кабинного лифта, для создания дополнительной остановки одного из лифтов на подвальном этаже. При этом судя по СНиП, останавливать эксплуатацию второго лифта запрещено (все-таки больница). Мое начальство предполагает создать что-то вроде подпорной стенки их швеллеров, что у меня как у конструктора вызывает совсем дикое недоумение. Вот хотелось бы спросить о возможности такой реконструкции и методах осуществления работ. Что-то мне подсказывает, что с такими условиями они не выполнимы, но хотелось бы удостовериться, может кто что дельного подскажет? К файлу прикладываю PDF существующего приямка и предложенный вариант реконструкции.

Вложения
Тип файла: pdf реконструкция приямка лифта .pdf (63.4 Кб, 80 просмотров)

Просмотров: 3355
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 10:31
#2
Dizao


 
Регистрация: 29.07.2013
Сообщений: 11


Тяжело видимо с ответом) Банальное и простое решение, останавливать оба лифта, ломать приямок, откапываться на необходимую глубину, сверлить по намеченному каркасу дыры, забивать туда арматуру и монолитить. Но опять же без остановки лифта делать не реально. Вопрос тогда возникает в фиксировании второго лифта, на время работ, который разбирать не имеет никакого смысла. Хотелось бы услышать хоть какие-то комментарии, сам конструктор не очень опытный. Мое решение прикладываю ниже.
Вложения
Тип файла: pdf Решение.pdf (26.6 Кб, 49 просмотров)
Dizao вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2016, 11:10
#3
Ширяев Артем


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 37


Тут даже не в конструкциях дело. Меня вот очень сильно настораживает проведение работ при работающем втором лифте.
Ширяев Артем вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 11:40
#4
Dizao


 
Регистрация: 29.07.2013
Сообщений: 11


Меня вообще очень сильно смущает все задание целиком. Но что делать(( Не встречал никогда подобных вещей, поэтому все в целом выглядит очень дико, самое интересное, что подобного даже никто на просторах интернета не выполнял.
Dizao вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2016, 12:08
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


С точки зрения производства работ: без остановки лифта - полный бред. Как монтировать доп.перемычку и подпорную стенку, если над головой лифт ездит? Прямая угроза жизни монтажников.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 13:01
#6
Dizao


 
Регистрация: 29.07.2013
Сообщений: 11


Хорошо, допустим основание для полной остановки лифта, получил. Теперь вопрос в скорости производства. Как все это выполнить как можно быстрее? Может какой-то быстро набирающий прочность бетон использовать? Или вариант с швеллерами по выполнению быстрее? Только вот как их туда запихать в действующем здании мне тоже фантазии не хватает. И сколько по времени займут монтажные работу?
Dizao вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 16:59
#7
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от Dizao Посмотреть сообщение
Банальное и простое решение, останавливать оба лифта, ломать приямок, откапываться на необходимую глубину
Чет не пойму, шахта и приямок не одно целое?
Offtop: Мне тут иногда вопросы задают например: Колонна 15м. несет только покрытие. Вопрос: Почему ее нельзя передвинуть на 3 метра?

Одним лифтом нельзя пользоваться, а второй заморозить на время реконструкции?
stas_org вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2016, 13:46
#8
Dizao


 
Регистрация: 29.07.2013
Сообщений: 11


Большое спасибо, вопрос решен, тема закрыта. Решение ниже
Вложения
Тип файла: pdf 22.pdf (190.8 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: pdf 33l.pdf (154.4 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: pdf 44.pdf (66.5 Кб, 42 просмотров)
Dizao вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 15:18
#9
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от Dizao Посмотреть сообщение
вопрос решен
Offtop:
Нормально так, одна неделя, вполне достойно.
stas_org вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен совет относительно реконструкции приямка лифты больницы.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Нужен совет по реконструкции утепления кровли с основанием из жб плит kga82 Конструкции зданий и сооружений 15 09.08.2013 13:17