Еще раз о расчёте ребристых плит, а именно рёбер.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Еще раз о расчёте ребристых плит, а именно рёбер.

Еще раз о расчёте ребристых плит, а именно рёбер.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.03.2016, 12:16 #1
Еще раз о расчёте ребристых плит, а именно рёбер.
SkyFly
 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215

Доброго времени суток, форумчане!

Каждый раз моделируя ребристые перекрытия возникает один и тот же вопрос, как их правильно моделировать.
Казалось бы все просто -- на жестких вставках, как советуют сами разработчики, но у меня по какой-то причине постоянно вылезают бредовые результаты.

К примеру берем плиту по серии 1.465-7, замоделировав все рёбра на жестких вставках при нагрузке, не превышающей рекомендуемую серией, получаю результат что сечение мало по Qz, причём не у опор, а где-то в середине.

Пытался играть галочкой "учет жестких вставок при задании распределенной нагрузки на стержни" и так и так выходит криво.
попытался вытащить РСУ и задать в АРБАТе, получил коэффициент прочности по наклонной полосе 3880.

Если жесткие вставки убрать -- все более менее похоже. Пытаюсь разобраться, что с ними не так? Вроде бы жесткие вставки должны добавлять только мембранные усилия в пластины, почему возникают проблемы по поперечным силам?

Вложения
Тип файла: spr плита с отверстием.SPR (80.1 Кб, 91 просмотров)

Просмотров: 9880
 
Непрочитано 11.03.2016, 12:24
#2
Pin


 
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 159


У Вас скад какой версии? не могу открыть файл.
Pin вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 12:25
#3
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


Добрый день. Это происходит по причине наличия растяжения в ваших ребрах при задании жестких вставок.
whiteman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2016, 12:29
#4
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


21.1
Пересохранил

----- добавлено через ~24 мин. -----
Цитата:
Сообщение от whiteman Посмотреть сообщение
Добрый день. Это происходит по причине наличия растяжения в ваших ребрах при задании жестких вставок.
Ну да, максимальное растягивающее усилие в ребре около 6.5 тонн, что, в принципе, совсем немного. Из-за этого растягивающего усилия он не проходит проверки по Qz?

Кстати, если в скаде 21.1 задать элемент как изгибаемый, а не сжато-изогнутый, то проблем не возникает, да и результаты подбора арматуры похожи на правду.

Как решать эту проблему? считать рёбра изгибаемыми, потеряв часть усилий? или как-то по-другому моделировать?
Вложения
Тип файла: spr плита 11.7.SPR (79.4 Кб, 79 просмотров)

Последний раз редактировалось SkyFly, 11.03.2016 в 12:56.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 13:01
#5
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


Если грубо посчитать, то максимальное среднее растягивающее напряжение, которое может выдержать сечение вашего ребра

0,075*0.15*107=1,2 т

Дальше открываете СП 63.13330.2012 и внимательно читаете п. 8.1.34. Потом в итоге делаете вывод.

И вообще ума не приложу, зачем Вы вообще взялись считать эту плиту в Скаде. Мне кажетс в руки проще и быстрее это сделать.
whiteman вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 13:06
#6
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
считать рёбра изгибаемыми, потеряв часть усилий? или как-то по-другому моделировать?
По другому моделировать. А лучше научиться считать руками. Вспомнить сопромат(распределение напряжений в сечениях).
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 13:11
#7
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
По другому моделировать. А лучше научиться считать руками. Вспомнить сопромат(распределение напряжений в сечениях).
Плюсую.

И конечно я немного неправильно написал. Не напряжение, а усилие.
whiteman вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 13:28
#8
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Казалось бы все просто -- на жестких вставках, как советуют сами разработчики, но у меня по какой-то причине постоянно вылезают бредовые результаты.
Потому что прилаживание подбалок жесткими вставками это бред от разработчиков. Задай ребро L-образной балкой с шириной свеса по СНиП и все должно получится.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2016, 13:41
#9
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от whiteman Посмотреть сообщение
И вообще ума не приложу, зачем Вы вообще взялись считать эту плиту в Скаде. Мне кажетс в руки проще и быстрее это сделать.
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
По другому моделировать. А лучше научиться считать руками. Вспомнить сопромат(распределение напряжений в сечениях).
Ага и считать на счётах и пользоваться голубиной почтой.
Отвечаю на ваш вопрос: руками считать я умею, как распределяются напряжения - помню.
Я хочу научиться пользоваться таким инструментом как скад и определить область его применения.

Из ваших ответов я не понял, можно ли ребристое перекрытие моделировать в скаде?
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 13:51
#10
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Если считать ручками на счетах умеете, то должны знать какие усилия возникают в ребрах. И тип усилия и их значения. Сравните их с теми, что вы получили в своей расчетной схеме. Примерно совпадает? Отлично - значит модель приближена к аналитическому решению. Не совпадают? Плохо - значит в модели какой то недостаток.
Знание(понимание) распределения напряжений в сечении при изгибе поможет понять в чем состоит недостаток.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 14:04
#11
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


В посте № 5 я Вам конкретно написал, почему у Вас не проходит сечение по пореченой силе. И, как мне кажется, ответил на Ваш вопрос.
Более того ваше ребро будет заармировано как внецентренно-растянутый элемент, а не изгибаемый.
Про моделирование ребер уже столько всего написано. Даже на этом форуме мне кажется должно быть с десяток тем.
Еще раз поднимать эту тему не вижу никакого смысла.
Если вы один раз посчитаете в руки на те усилия, которые вам выдала программма, вы будете понимать в чем у вас проблемма.
whiteman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2016, 15:46
#12
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от whiteman Посмотреть сообщение
ро моделирование ребер уже столько всего написано. Даже на этом форуме мне кажется должно быть с десяток тем.
По этой причине у меня и возник вопрос на счет ребристых перекрытий. Все что я видел в темах на этом форуме - это ссылки на исследования разработчиков, которые утверждают что все ок.
Вижу, по усилиям получается бред.

Остается еще один вопрос открытым, можно ли корректно замоделировать, или в МКЭ это в принципе невозможно?
Я имею ввиду корректные усилия в рёбрах и плите в одной модели.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 15:58
1 | #13
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


http://dwg.ru/b/lis/80
С 1 по 12 страницу.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 10:35
#14
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Познавательно! Спасибо!
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 11:21
#15
Vas130274


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87


У меня предложение:
использовать оболочечные элементы и балочные, но вместо жестких вставок применить объединение перемещений для соответствующих узлов оболочки и ребра
Vas130274 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 11:56
#16
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


По каким перемещениям хотите объединять?
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 12:02
#17
Vas130274


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87


попарно - узел оболочки и расположенный под ним узел балки, и так вдоль всей балки

----- добавлено через ~1 мин. -----
по всем направлениям, в т.ч. и поворот
Vas130274 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 15:07
#18
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Vas130274 Посмотреть сообщение
по всем направлениям, в т.ч. и поворот
Это будет аналогично тому что у них узлы, которые вы хотите объединять, будут общими.
Т.е. если замоделировать стержень и плиту в одной плоскости с общими узлами разницы с вашей моделью никакой не будет.

Поправьте, если не прав.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 16:22
#19
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
почему возникают проблемы по поперечным силам?
Попробуйте "прогнать" расчет по СНиП 84 года, а не по СП.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 18:53
#20
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Попробуйте "прогнать" расчет по СНиП 84 года, а не по СП.
Усилия поменяются?)

Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Я имею ввиду корректные усилия в рёбрах и плите в одной модели.
Нет. ... имхо
csp вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Еще раз о расчёте ребристых плит, а именно рёбер.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Армирование ребристых плит стержнями класса AII mult84 Железобетонные конструкции 2 27.02.2013 10:15
в чём именно ошибка при расчёте showtime Мономах 12 12.12.2011 16:00
Усиление узла опирания ребристых ж/б плит burch Прочее. Архитектура и строительство 22 19.09.2007 17:00
Возможность резки ребристых плит перекрытий Serge_Y Конструкции зданий и сооружений 15 13.07.2007 13:15