Отсутствует ответное верхнее ребро в рамном узле.
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отсутствует ответное верхнее ребро в рамном узле.

Отсутствует ответное верхнее ребро в рамном узле.

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.03.2016, 17:45 #1
Отсутствует ответное верхнее ребро в рамном узле.
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

Троицкий П. Н., Левитанский И. В. Исследование действительной работы сварного рамного узла крепления и рекомендации по его расчету вроде как рекомендуют либо 2 ответных ребра либо диагональное ребро. Как критично отсутствие верхнего? И еще из той же оперы, ферма + срезанные болты камазом.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.jpg
Просмотров: 523
Размер:	116.4 Кб
ID:	167488  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20160325080512.jpg
Просмотров: 122
Размер:	183.8 Кб
ID:	167564  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2ebe6566-4033-4fd2-8dcd-3a9c0b9ba897.jpg
Просмотров: 109
Размер:	226.4 Кб
ID:	167565  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160316_150148.jpg
Просмотров: 103
Размер:	411.7 Кб
ID:	167566  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160316_150144.jpg
Просмотров: 77
Размер:	409.5 Кб
ID:	167567  



Последний раз редактировалось Saha, 26.03.2016 в 07:47.
Просмотров: 14787
 
Непрочитано 24.03.2016, 18:11
#2
Ученик, учитель


 
Регистрация: 02.08.2015
Сообщений: 69


порнография какая-то, нычне что на стройках даже на болтах экономят ? )) а под плитами раствор есть ? )) или на что нынче монтируют плиты __
Ученик, учитель вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 18:43
#3
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Критично. Нужно поставить на монтаже. Монтажные швы проверить расчетом, если по полке не пройдут - делать разделку верхней кромки с подваркой корня.

Offtop: видимо в КМД забыли
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 20:25
#4
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
ритично. Нужно поставить на монтаже. Монтажные швы проверить расчетом, если по полке не пройдут - делать разделку верхней кромки с подваркой корня.

Offtop: видимо в КМД забыли
Чем же это критично?
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 23:00
#5
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233


Еще мне нравится, что пустотные плиты кладут на металлические балки. Интересно, как раскрепляется сжатый пояс балок в горизонтальной плоскости?
Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Чем же это критично?
Если по расчету проходит шарнирный узел сопряжения балки с колонной, то все в порядке.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 23:06
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Интересно, как раскрепляется сжатый пояс балок в горизонтальной плоскости?
а почему только верхний? Узлы рамные - там сжатый нижний, например, у колонн. Да и кто сказал, что он всегда должен быть раскреплен?
 
 
Непрочитано 25.03.2016, 00:07
2 | #7
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Как критично отсутствие верхнего?
Такой узел не будет жестким. При шарнирном опирании требуется ригель большей высоты. Также рамные узлы учавствуют в обеспечении геометрической неизменяемости и жесткости всей рамы в её плоскости. Последствия могут быть плохими.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 00:15
#8
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а почему только верхний?
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Узлы рамные - там сжатый нижний, например, у колонн.
Узлы в таком исполнении будут шарнирными. Впрочем, я применил термин "сжатый", а не "верхний".
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Да и кто сказал, что он всегда должен быть раскреплен?
Расчет на устойчивость показывает, что балки с раскрепленным сжатым поясом получаются существенно легче и экономичней.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 00:34
1 | #9
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Узлы в таком исполнении будут шарнирными.
Ух ты! Пожалуй, послежу за темой. Вот это поворот!

Цитата:
Сообщение от Meknotek
Вот это поворот!
причем в прямом смысле (для шарнира)!
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 07:35
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Узлы в таком исполнении будут шарнирными
интересно - почему? Точнее из-за чего?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 08:07
#11
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Чем же это критично?
А Вы считаете, что все ОК ? )
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 08:21
#12
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от Ученик, учитель Посмотреть сообщение
а под плитами раствор есть ? ))
А это еще зачем?
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 08:26
#13
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Еще мне нравится, что пустотные плиты кладут на металлические балки. Интересно, как раскрепляется сжатый пояс балок в горизонтальной плоскости?
там какие-то арматурные усики привариваются поверх балок. может мечтают потом с петлями связать.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 08:30
#14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
А это еще зачем?
чтобы верхний пояс не имел раскрепления и была необходимость расчета на устойчивость))

----- добавлено через ~1 мин. -----
п.8.4.4 СП16.13330.2011
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 08:39
#15
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
А это еще зачем?
Плиты обычно кривые, чтоб обеспечить равномерное опирание кладут на раствор.
024 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 08:45
#16
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
чтобы верхний пояс не имел раскрепления и была необходимость расчета на устойчивость))
Тема бородатая. Вот почему разработчики СП ввели "силы трения учитывать не следует"? Раньше простое опирание пустотки проходило как сплошное раскрепление. Каркасы стоят, балки пролетом по 8м и в ус не дуют уже больше десяти лет.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Плиты обычно кривые, чтоб обеспечить равномерное опирание кладут на раствор.
Не замечал.

Плиты кладут на сухую. Раствор повыкрашивается весь, будет еще хуже.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 09:09
#17
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Около колонны на балке сверху пластина, плита опирается одним краем на пластину, другим на саму балку. Две точки опирания, вместо сплошного.
024 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 09:11
#18
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Около колонны на балке сверху пластина
А вот это плохо конечно, может треснуть вдоль пустоты. Не критично, но неприятно.
stas_org вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 09:15
#19
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


И еще там монтажный уголок, т.к. все на месте и варят.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 09:19
#20
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
И еще там монтажный уголок, т.к. все на месте и варят.
Offtop: Да нормальная табуретка, нас с вами переживет еще.
stas_org вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отсутствует ответное верхнее ребро в рамном узле.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усилия при двустороннем рамном узле опирания ригеля на колонну Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 2 06.03.2010 03:56
Как рассчитать длину и катет швов в рамном узле star1677@mail.ru Прочее. Архитектура и строительство 1 12.02.2010 13:43
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле Jull Металлические конструкции 8 11.10.2007 09:15