Какой предел огнестойкости ригеля покрытия жестко сопряженного с колонной?
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 1,093
|
||
Просмотров: 4235
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211
|
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205
|
СП 2.13130.2013
5.4.2 К несущим элементам зданий, как правило, относятся несущие стены, колонны, связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. По моему, в данном случае нужно решать вопрос об участии Вашего ригеля в геометрической неизменяемости здания и, соответственно, относить его к той или иной конструкции..