Непрочитано 05.04.2016, 11:23 #1
Нагрузка от стяжки на ж.б. перекрытие
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 5,065

Предполагается часторебристое перекрытие пролетом аж 17 метров. Под собственным весом оно должно прогнуться на 28 мм. Означает ли это, что в центре стяжку зальют на 28 мм толще и это надо будет учесть в расчетах?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 6679
 
Непрочитано 05.04.2016, 14:36
#2
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Предполагается часторебристое перекрытие пролетом аж 17 метров. Под собственным весом оно должно прогнуться на 28 мм. Означает ли это, что в центре стяжку зальют на 28 мм толще и это надо будет учесть в расчетах?
Смотря когда будут заливать стяжку.
Только от собственного веса часторебристое перекрытие, выполненное в пределах "разумных рекомендаций", может деформироваться лет через 10.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 15:02
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
зальют на 28 мм толще
- а ведь может такое быть . А ещё могут гору бетонной смеси в середине пролёта сделать, тогда и на все 100 мм толще будет .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 15:06
#4
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а ведь может такое быть . А ещё могут гору бетонной смеси в середине пролёта сделать, тогда и все 100 мм толще будет .
Ну смешное может закончиться, когда с каждого погонного метра (на 17-ти метровый пролёт) будет набегать 0,25м3 цементной стяжки и эту стяжку потребуют с того, кто закладывал объём стяжки в спецификацию.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 15:11
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Предполагается часторебристое перекрытие пролетом аж 17 метров
- предусматривайте в проекте строительный подъём перекрытия.

Лоскутов Илья, применяете строительный подъём?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 15:20
#6
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья, применяете строительный подъём?
Не всегда. Строительный подъем чреват распором.
Offtop:
А что при пролетах 6м прогибов от собственного веса нет? И стяжки выполняют всегда по уровню? А даже если выполняют по уровню - потом перекрытия не деформируются со временем?

Не понимаю в чем проблема если перекрытие на 17м пролете даст прогиб 28мм?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 15:29
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Лоскутов Илья, проблема в стяжке. Стяжку должны выполнять по уровню, иначе какой толк от стяжки? А если по уровню, то как раз в середине стяжки больше, у краев меньше. Просто на 6 метрах это плюс минус 3-5 мм, что слабо ощущается, а на 17 метрах уже аж "три сантима".
 
 
Непрочитано 05.04.2016, 16:25
1 | #8
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Я бы рассуждения для ответа на этот вопрос разделил бы на три части.

Сначала надо посмотреть на это всё с позиции стремления к совершенству и логики. Можно ли получить идеально плоский пол по перекрытию пролётом 17 метров? Нет, нельзя. После приложения эксплуатационных нагрузок перекрытие сразу получит дополнительный упругий прогиб. Затем на протяжении работы здания оно будет получать ещё и деформации ползучести, которые неизвестно когда остановятся. Таким образом, если у Вас есть идея заполучить абсолютно ровный пол - обновляйте стяжку несколько раз в десятилетие.

Затем я бы посмотрел на это с точки зрения нормативов. Если посмотреть в главу 8 "Стяжка" и главу 9 "Подстилающий слой" СП 29.13330.2011 "Полы", то там можно найти критерии оценки "ровности" и "кривости" полов с точки зрения СП. Там это проверяют двухметровой рейкой. В нашем случае на базисе измерения в 2000 мм получим просвет под рейкой 0.4 мм, что ничтожно мало. При этом условный уклон перекрытия от опор к середине (понятно что это не будет прямой линией) составит 3 промилле! К сожалению, эти главы СП не являются обязательными.

И в конце я бы прикинул о каких цифрах речь, при базовой толщине стяжки 50 мм. Для этого я нарисовал прямую длиной 17000 мм, отложил от её центра отрезок в 28 мм и по трём точкам провёл дугу. Вышло что такой небольшой прогиб на нашем базисе даёт увеличение объёма стяжки почти на 30 процентов!!! Поэтому, подводя итог, вынужден отметить, что пусть не 30, но хотя бы 15-20 процентов стяжки сверху я бы накинул.
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 16:37
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Просто на 6 метрах это плюс минус 3-5 мм, что слабо ощущается
бывает и больше... легко
Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
В нашем случае на базисе измерения в 2000 мм получим просвет под рейкой 0.4 мм
в СП "полы" цифра 4 мм, а не 0,4 мм.
на 17 метрах получаем 17*4/2=34 мм, т.е. такой "уклон" стяжки вполне в допуске
Цитата:
5.19 Отклонение поверхности покрытия пола от заданного уклона не должно
превышать 0,2 % соответствующего размера помещений, но не более 20 мм.

Последний раз редактировалось mainevent100, 05.04.2016 в 17:06.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 16:38
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
Там это проверяют двухметровой рейкой.
лазерный уровень для этого дела ятд немного удобнее, в этом случае можно оперировать абсолютными величинами.
Я бы лаконичное слово "расчет" разделил на 2 области - расчет элементов (конструкций) и расчет материалов.
Мне интересен в первую очередь расчет конструкций. Замечу, что 28мм. - это оценка ТС прогибов от собственного веса.
А если эксплуатационные нагрузки приняты 200(240), и прогиб от собственного веса составляет значительную часть предельного?
До сего дня я упускал такие поправки.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 05.04.2016, 17:10
1 | #11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Означает ли это, что в центре стяжку зальют на 28 мм толще и это надо будет учесть в расчетах?
а это не ловля блох? 0,028*1800=50 кг/м2
коэффициент надежности по нагрузке 1,3 к весу стяжки почти закроет эту доп. нагрузку
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 17:18
#12
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


на опорах 50 мм, в середине 80 мм, средняя 65 мм - вот ее и принять с коэфф. 1,3 по СНиП.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 18:18
#13
Monolit-aga


 
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а это не ловля блох? 0,028*1800=50 кг/м2
коэффициент надежности по нагрузке 1,3 к весу стяжки почти закроет эту доп. нагрузку
а трещиностойкость?
__________________
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 20:03
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Monolit-aga Посмотреть сообщение
а трещиностойкость?
ну пусть даже без коэффициентов.
сравним:
нагрузка, линейно возрастающая от доп. стяжки до 50 кг/м2 в центре, для шарнирной балки дает момент 1,2 тс*м;
равномерная нагрузка от собственного веса (например, 400 кг/м2, а может и больше), проектной стяжки (100 кг/м2, а может и больше) и полезной нагрузки (400 кг/м2 - такие пролеты обычно под залы) дает момент в центре 32,5 тс*м.
имеем увеличение момента на 3,7%, разве существенно?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 20:58
#15
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


mainevent100
Думаю также возможно описать случай, при котором эта прибавка будет уже 5-10%. К тому же нагрузка постоянная.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 05.04.2016, 20:58
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop:
Расценка ГЭСН 11-01-011. Устройство стяжек

ГЭСН-2001-11 Полы Техническая часть
1. Общие указания
1.7. При устройстве бетонного подстилающего слоя бетоноукладочными машинами в соответствии с правилами устройства цементно-бетонных дорожных покрытий следует пользоваться нормами сборника ГЭСН-2001-27 «Автомобильные дороги».

2. Правила исчисления объемов работ
Не содержат требований по исчислению стяжки касательно прогиба.

ГЭСН-2001-27 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Не содержат требований по исчислению стяжки касательно прогиба.

МДС 81-28.2001 Указания по применению государственных элементных сметных норм на строительные и специальные строительные работы (ГЭСН-2001)
Не содержат требований по исчислению стяжки касательно прогиба.

ГЭСН 81-02-ОП-2001, Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Общие положения. Исчисление объемов работ
Цитата:
Полы
1.11. ГЭСН части 11 "Полы" предназначены для определения затрат на выполнение полного комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, необходимых для устройства основных видов полов.
1.11.1. При устройстве химически стойких покрытий полов для помещений с агрессивными средами, а также при устройстве покрытий и изоляции лотков и каналов следует пользоваться ГЭСН части 13 "Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии".
1.11.2. При устройстве стяжек (табл. 11-01-011 нормы 1, 3, 5) для учета агрессии грунта к бетону следует добавлять следующие ресурсы:
к затратам труда рабочих - 1,09 маш. - ч;
к эксплуатации машин - котел битумный (код 121011) - 1,09 маш. - ч;
к материалам - мастика битумная (код 101-0594) - 0,134 т.
Вот и ответ на ваш вопрос. Нет требований. На каком основании тогда считатель объёмов работ будет считать стяжку с учётом прогиба ? Где это написано ? Откуда сметчик будет знать прогиб от собственного веса, если он нигде не написан в проекте (в расчётах даётся прогиб просто максимальный) ?

Да, разница будет. Но ведь надо знать прогиб при устройстве пола. Для пролёта 17 м максимальный прогиб будет порядка 17000/250=68 мм (реально сделают меньше), из него прогиб только от веса перекрытия с рабочими и стяжкой будет порядка 50%, то есть менее 30 мм.
30 мм прогиба дадут 17*0,03/2=0,23 м2/м стяжки.
Всего будет стяжки допустим 60 мм, то есть 17*0,06=1,02 м2/м стяжки.
Разница, в среднем, 23% для 60 мм стяжки.

То есть делайте как хотите. Требований нет. Соответственно претензии к инженеру, подсчитывающему объёмы работ, невозможно обосновать.

Сорри, не дочитал тему.

А что касательно нагрузки и расчётов.
Очень малая разница будет при учёте.
Вообще да, надо, наверное. Опять же без обоснования.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 06.04.2016 в 00:25.
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 05.04.2016, 21:07
#17
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Думаю также возможно описать случай, при котором эта прибавка будет уже 5-10%. К тому же нагрузка постоянная.
сомнения были в расчете трещин, а они считаются не только на постоянные
прибавку 5-10% тут сложно придумать (ну не жилье ведь с 17-метровыми пролетами), а вот прибавка меньше 3,7% вполне возможна..
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 13:24
1 | #18
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Ребята не ссорьтесь, при подсчёте нагрузок, когда вы стяжку учитываете, вы умножаете на коэффициент, который учитывает вышеописанные "непонятнооткудавзявшиесянеучтённыенагрузки". И не пишите ересь, пожалуйста.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 21:45
1 | #19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
И не пишите ересь, пожалуйста.
Это точно! Offtop: Вы ещё нагрузку от кота учтите. Когда он на стены прыгает
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 08:27
#20
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
не пишите ересь
я не был бы настолько категоричен. Да, при обычных пролетах разница несущественная.
Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
при подсчёте нагрузок, когда вы стяжку учитываете, вы умножаете на коэффициент
а для 2пс? к тому же в добавка в зоне наиб. кривизны, для указанных тс пролетов, может быть в разы больше предполагаемой нагрузки от проектной толщины стяжки.
v.psk на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нагрузка от стяжки на ж.б. перекрытие



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Что в себя включает расчетная нагрузка на перекрытие? Арбузик Железобетонные конструкции 3 07.04.2014 13:13
Помогите написать функцию для сортировки списка proektant-minsk Программирование 12 04.08.2011 11:24
Максимальная нагрузка на балконное перекрытие КРП Прочее. Архитектура и строительство 10 09.09.2008 21:13
Нагрузка на перекрытие от кирпичных перегородок Каменные и армокаменные конструкции 4 23.10.2004 20:40