Подбетонка как доп. защитный слой сборного ленточного фундамента.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.04.2016, 15:23 #1
Подбетонка как доп. защитный слой сборного ленточного фундамента.
Иван Скиф
 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170

Можно ли рассматривать подготовку основания из тощего бетона как дополнительный защитный слой ленточного фундамента из ФЛ.
Вопрос возник так как по ГОСТ 13580-85 у ФЛ защитный слой 30 мм, а по новому СП63.13330.2012, таблица 10.1, п.3 и 4. толщина защитного слоя бетона при наличии бетонной подготовки – 40 мм. Отсутствие бетонной подготовки даже не рассматривается.
Раньше четко делилось на сборный и монолитный. Теперь не понятно. Ведь бетонная подготовка герметична с монолитной лентой и не особо герметична со сборной.
Просмотров: 7056
 
Непрочитано 19.04.2016, 16:10
#2
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 235


В серии "1.112-5 Плиты ЖБ для ленточ. ф-тов" до низа арматуры 35 мм, а по СП63 для сборняка допускается уменьшать на 5 мм, получается 40-5=35 мм.
Так что, все ОК
maks-ufa23 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 05:47
#3
Иван Скиф


 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170


У нас ФЛ выпускают по ГОСТ. А там 30 мм.
Иван Скиф вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2016, 06:41
#4
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Не исключено, что производитель знаком с этой "проблемой", и существует технологическая возможность изготовить те же плиты с зс 35 мм. Можно позвонить узнать.
Если нет такой возможности, то есть еще таблицы Ж.3 и Ж.4 СП 28, где указаны минимальные защитные слои для сборняка. В отчете по ИГИ должна быть указана степень агрессивности грунтовых вод к бетону. Т.е. при слабоагрессивной среде видимо можно назначить и 20 мм W4. Т.е. указать в проекте класс W4 при тех же 30 мм зс.
Также в СП 28 есть пункт 5.6.12 "Для защиты подошвы бетонных и железобетонных фундаментов и сооружений следует предусматривать устройство изоляции, стойкой к воздействию агрессивной среды. Материалы подготовки под фундаментные конструкции должны обладать коррозионной стойкостью к грунтовой среде в зоне фундамента." По всей видимости защитный слой конструкции с ограничением раскрытия трещин и определенным классом по водонепроницаемости является изоляцией. Поэтому назначение класса W4 с проверкой ширины раскрытия трещин должно хватить.

Последний раз редактировалось Sam, 20.04.2016 в 07:04.
Sam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 08:09
#5
Иван Скиф


 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170


У меня вообще не агрессивные грунтовые воды - геологи их не встретили вообще.
И не понятно что считать тогда. И как считать.
В старом СНиПе для сборняка было 30 мм - не зависимо от основания.
В новом СП почему то щебеночное основание отсутствует вообще.
В руководстве к новому СП есть защитный слой только для МОНОЛИТНОГО фундамента по щебню - 70 мм.
Вот и что делать не понятно. Заказчик категорически против подбетонки.
Иван Скиф вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2016, 08:54
#6
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


По Таблице А.1 СП 28 можно определить класс экспозиции. Самое подходящая среда - XC2 (фундаменты), с учетом верховодок и технологических протечек, либо отсутствия отмостки.
Что делать дальше непонятно по нашим нормам: по таблице Д.1 минимальный класс бетона B30, но это видимо без защит.
В буржуйских нормах (откуда слизали среды экспозиции СП 28) номинальный зс складывается из 2 частей - минимальный и допуск, для XC2 это 2см + 1,5 см, что в сумме дает 3,5 см. Минимальный класс бетона при этом C16/20.

В старом руководстве 78 года было так:
"3.24. Под монолитными фундаментами независимо от грунтовых условий (кроме скальных грунтов) рекомендуется всегда предусматривать бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона марки М50, а под сборными - из среднезернистого песка слоем 100 мм."
Вполне разумно.

В данном случае либо попросить производителя увеличить зс плит до 35 мм, либо изменить бетон на W4 при зс 30 мм. Но неизвестно насколько закроет ли W4 разницу в 5 мм. W6 должен закрыть. В любом случае повышенная марка по водонепроницаемости улучшит ситуацию. Подготовку предусмотреть песчаную.

В СП 28 есть еще пункт "5.6.18 Марка бетона по водонепроницаемости при изготовлении свай должна быть не ниже W6. При этом "Защита поверхности забивных и вибропогружаемых железобетонных свай покрытиями не допускается. " Что косвенно свидетельствует о достаточности W6 для большинства грунтовых условий, естественно с учетом данных в отчете по ИГИ.

Последний раз редактировалось Sam, 20.04.2016 в 09:04.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2016, 09:54
#7
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Самое подходящая среда - XC2 (фундаменты)
Подходящее для чего? Я считаю таблицей А1 нужно пользоваться, если имеем после всех мероприятий степень агрессии не ниже слабоагрессивной, т.е. если никак от агрессии не избавиться, но выполнять требования А1 и Д1.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2016, 09:59
#8
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Николай Г.
Подходящая для фундамента с попеременным увлажнением, судя по описаниям этих сред. В зарубежных исходных документах все намного проще, чем в нашем недодокументе. Там мы определяем среду экспозиции и, зная ее, назначаем класс бетона и защитный слой. Все логично и просто. Почему только у нас B30, а у них C16/20 - вот это непонятно. Ничто не мешает трактовать данный момент, что минимальный класс для бетона фундамента без защиты - B30. Бред же.

Последний раз редактировалось Sam, 20.04.2016 в 10:06.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2016, 10:13
#9
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Sam, нужно зарубежные наверно почитать. Пока я ориентируюсь на классы ХА, там ясно написано какой и когда применять, при этом видно что класс меняется в зависимости от итоговой степени агрессии при конструктивных мероприятиях. Вот в химии я вообще слаб, что подразумевает карбонмзация - таблица Б2 или В3, или и то и то?). В общем я всегда стараюсь выйти из агрессии всем, чем можно и игнорирую таблицы А1 и Д1
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2016, 15:39
#10
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Не помню СП позволяет уменьшить з.с. при обмазке бетона битумом например, если да то подошву помазать как бы. Ну это так мысли вслух, может и бред.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2016, 16:45
#11
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Не помню СП позволяет уменьшить з.с. при обмазке бетона битумом например, если да то подошву помазать как бы. Ну это так мысли вслух, может и бред.
Не стой под грузом!
juri18 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подбетонка как доп. защитный слой сборного ленточного фундамента.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой тип фундамента принять при данной геологии? Какой слой принять за основание фундамента? Georg1 Основания и фундаменты 7 02.06.2016 22:22
Как определить подстилающий слой фундамента при сложной геологии? 6yhn Основания и фундаменты 3 30.07.2013 13:40
Трещины по бетону ленточного фундамента Алексей-pgs Технология и организация строительства 14 05.10.2010 11:17