Ребристая плита покрытия или монолитный железобетон.
robot
 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 1

Прошу меня не винить ,если вопрос глупый, но при проектировании здания (дипломный проект ) столкнулся с таким вопросом: нужно перекрыть некое пространство (по металлическим стропильным фермам без балок) 6 на 12м. Фермы идут с шагом 3 м.
1) Возможно ли перекрыть сразу три фермы одной ребристой плитой, поскольку ребристых плит длиной 3 м нет в природе?
2) Возможно ли устроить монолитную плиту непосредственно по металлической ферме, безо всяких вспомогательных балок?
Просмотров: 5130
 
Непрочитано 23.04.2016, 19:27
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Да и да. Но оба решения - бредятина.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 19:39
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


первый вариант - не уверен, что возможен.
 
 
Непрочитано 24.04.2016, 22:06
#4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Средняя ферма лишняя. И не понятно, почему на 12-ти метровый пролет принята ферма, а не балка
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2016, 22:43
#5
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


1 вариант - это сборняк? Тогда это точно не вариант - здесь потребуется верхняя рабочая арматура, а ее нет сборных элементов рассчитаных на работу на 2х опорах.
И учтите, что для средней фермы при такой схеме, неразрезной 2хпролетной, нагрузка возрастет в 1,25 раза.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2016, 23:47
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Тогда это точно не вариант - здесь потребуется верхняя рабочая арматура, а ее нет сборных элементов рассчитаных на работу на 2х опорах.
Т.е. по вашему, плита, рассчитанная на 6м, опёртая по середине не будет выполнять свои функции и рухнет?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 00:02
#7
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Т.е. по вашему, плита, рассчитанная на 6м, опёртая по середине не будет выполнять свои функции и рухнет?
Скорее может стать 2 разрезные плиты. Правда может и не по опоре треснуть. Надо смотреть нагрузки и армирование плитной части.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 07:07
#8
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


есть мелкоразмерные ж.б. плиты. 0,5х1,5 метра.
На три метра можно профлист бросить как несъемную опалубку.
Можно и сэндвич подобрать под 3 метра пролет (если малоснежный регион)
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 08:21
#9
Infinum


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от robot Посмотреть сообщение
1) Возможно ли перекрыть сразу три фермы одной ребристой плитой, поскольку ребристых плит длиной 3 м нет в природе?
А почему именно ребристой? Бери трёхметровые плиты и не парься.
Цитата:
Сообщение от robot Посмотреть сообщение
2) Возможно ли устроить монолитную плиту непосредственно по металлической ферме, безо всяких вспомогательных балок?
Ни разу не видел такого бредового решения. Я думаю, комиссия будет в шоке. У Вас на стройке кран, а вы монолит городите.
Infinum вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 08:40
#10
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Infinum Посмотреть сообщение
А почему именно ребристой? Бери трёхметровые плиты и не парься.
А как он устойчивость пояса обеспечит? Еще и связи городить? А ребристую приварить можно.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 08:54
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
сэндвич подобрать под 3 метра пролет (если малоснежный регион)
Минватные толщиной 250 у некоторых производителей аж до пятого района по каталогам должны держать.
 
 
Непрочитано 25.04.2016, 08:55
#12
Infinum


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Цитата:
А как он устойчивость пояса обеспечит? Еще и связи городить? А ребристую приварить можно.
Так и трёхметровые можно. Для дипломного проекта это вообще не проблема. Типа на заводе поставили закладушки в углах плит.
Infinum вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 09:12
#13
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от robot Посмотреть сообщение
Возможно ли устроить монолитную плиту непосредственно по металлической ферме, безо всяких вспомогательных балок?
Монолит по профлисту как вариант. А в общем случае, прикладывать нагрузку к поясу фермы не рационально.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 11:42
#14
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от robot Посмотреть сообщение
нужно перекрыть некое пространство (по металлическим стропильным фермам без балок) 6 на 12м
А почему это пространство надо всенепременно перекрывать ригелями пролетом именно 12 м, да еще и именно фермами? А в направлении пролета 6 м вот ничего нельзя сделать? Если уж вам ТАК приспичило применить ребристые плиты, то они бывают и пролетом 12 м. Хотите ребристые плиты пролетом именно 6 м? Ставьте балки пролетом 6 м с шагом 6 м, а по ним плиты. Кстати плиты бывают не только ребристые.
А если делать монолит, то вас комиссия непременно спросит - почему нельзя было просто сделать плиту толщиной 200 мм и пролетом 6 м, и зачем вам понадобилось городить все эти фермы да еще и с шагом 3 м?
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 11:57
#15
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Если уж вам ТАК приспичило применить ребристые плиты, то они бывают и пролетом 12 м
Поддерживаю, 2 ребристые плиты 3х12.
А может все-таки в металле в данном случае?
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 16:21
#16
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
А может все-таки в металле в данном случае?
У ТС есть руководитель дипломного проекта. Вот пусть ОН и решает что именно там применять, чтобы не выглядеть полным идиотом на защите.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 10:20
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Т.е. по вашему, плита, рассчитанная на 6м, опёртая по середине не будет выполнять свои функции и рухнет?
Ага.
Если дипломный, то монолит.
Offtop: Интересно, где это такие "дипломы" делают?

----- добавлено через ~2 мин. -----
А монолит, чтоб жизнь мёдом не казалась. И посчитать его по 1 и 2 ГПС.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 11:08
#18
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


И нелинейность и в двух программах и объемниками характерные узлы. Offtop: Набор умных фраз закончился
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 12:04
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
И нелинейность и в двух программах и объемниками характерные узлы.
Точно! Ну если магистр. А если бакалавр, то не надо.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 12:07
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Интересно, где это такие "дипломы" делают?
бакла бакалавриат предполагает сварганивание диплома за пару месяцев, а не за полгода-год, как у специалистов.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ребристая плита покрытия или монолитный железобетон.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
Плита покрытия техэтажа 50 мм? Алекс Т Конструкции зданий и сооружений 11 17.02.2009 19:04
Вопрос дилетанта. 1-447С-54 серия строений. Плита покрытия. Алекс Т Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.02.2009 10:18
SCAD. Плита покрытия с балками. Lirick SCAD 3 11.12.2008 10:56
Ребристая плита толщиной 400 мм Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 6 02.12.2005 08:36