Устройство температурно-усадочных швов в каркасе со скатной крышей
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство температурно-усадочных швов в каркасе со скатной крышей

Устройство температурно-усадочных швов в каркасе со скатной крышей

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.04.2016, 04:51 #1
Устройство температурно-усадочных швов в каркасе со скатной крышей
Dinar^^
 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090

Доброе утро. Помогите разобраться с этим вопросом. Есть здание порядка 150 м без подвала. Фундаменты столбчатые на свайном основании. Кровля металлическая, скатная с покрытием из сэндвич-панелей.
По снип 2.03.04-84 есть необходимость устройства темп-усад швов через 50 м как для отапливаемого здания (в нормах нигде больше не встретил эти регламентированные расмтояния).
По СНиП 2.03.01-84 (в новых сп не нашел) написано
"Осадочные швы, а также температурно-усадочные швы в сплошных бетонных и железобетонных конструкциях следует осуществлять сквозными, разрезая конструкцию до подошвы фундамента. Температурно-усадочные швы в железобетонных каркасах осуществляются посредством применения двойных колонн с доведением шва до верха фундамента".
Т.е. я делаю так как сказано - двойные колонны и общий фундамент, верно? (Если нет, поправьте).
А что делать с крышей? Так же пускать 2 стропилы рядом и не доводить прогоны и сэндвичи друг до друга? И закрыть потом это все дело "скользящим" нащельником? Может кто узлами поделится...исключительно в учебных целях и расширения знаний.

На что еще нужно обратить внимамание? Буду рад любым напутствиям и комментариям.
__________________
Ищу себя..
Просмотров: 1410
 
Непрочитано 28.04.2016, 12:27
#2
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Т.е. я делаю так как сказано - двойные колонны и общий фундамент, верно? (Если нет, поправьте).
да

Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
А что делать с крышей? Так же пускать 2 стропилы рядом и не доводить прогоны и сэндвичи друг до друга? И закрыть потом это все дело "скользящим" нащельником?
да

Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Может кто узлами поделится...исключительно в учебных целях и расширения знаний.
в интернете их как грязи
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2016, 05:44
#3
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Большон человеческое спасибо!
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство температурно-усадочных швов в каркасе со скатной крышей



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Какой документ регламентирует устройство деформационных швов? СергеевОВ Архитектура 8 19.05.2014 22:35