Окна с приямками в техподполье
Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 43326
|
|
||||
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 220
|
Подвальный или цокольный - это характеристика этажа относительно его расположения от уровня земли.
Технический - это характеристика этажа, относящаяся к его функциональному назначению. Т.е. один и тот же этаж может быть одновременно и подвальным, и техническим. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 220
|
Цитата:
7.4.2 В каждом отсеке (секции) подвального или цокольного этажа, выделенном противопожарными преградами, следует предусматривать не менее двух окон размерами не менее 0,9 x 1,2 м с приямками. Площадь светового проема указанных окон необходимо принимать по расчету, но не менее 0,2% площади пола этих помещений. Размеры приямка должны позволять осуществлять подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа (расстояние от стены здания до границы приямка должно быть не менее 0,7 м). А этот пункт входит в обязательный перечень к ФЗ-384 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 220
|
3.53 этаж технический: Этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций, который может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней части здания. Пространство, используемое только для прокладки коммуникаций, высотой менее 1,8 м техническим этажом не является.
Т.е. необходимо выполнение сразу двух условий, чтобы техподполье не считалось этажом: - высота 1,79 м и менее; - использование только для прокладки коммуникаций. В приведенном выше случае и высота более 1,79 м, и размещены не только коммуникации (находятся помещения электрощитовой, теплового пункта и водомерного узла.) Вывод - окна с приямками нужны. |
|||
![]() |
|
||||
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,284
|
|
|||
![]() |
|
||||
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,284
|
А я неоднократно видел.
Да, многие жалуются - нельзя экспертов в нужную сторону "продавить". С негосударственными экспертизами проще, некоторые из них ГАРАНТИРУЮТ положительное заключение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223
|
Вообще советую повнимательнее почитать Федеральные Законы.
За нарушение СНиПов не предусматривается никакой ответственности, а вот за нарушения ФЗ - предусматривается. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 123-ФЗ Статья 80. Требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции и изменении функционального назначения зданий и сооружений 1. Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий и сооружений должны обеспечивать в случае пожара: (Абзац в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ. ..... 4) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; ...... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Может Вы ещё и продухи в техподполье не делаете? |
|||
![]() |
|
||||
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,284
|
Этот пункт, впрочем как и все остальные, относится к зданию в целом, а не к отдельной его части в виде техподполья.
Делаем. Откуда такие предположения? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223
|
Цитата:
Что, ВСЁ здание вдруг стало очагом пожара? Есть продухи: ждите бутылку с зажигательной смесью в техподполье. ![]() Дальше: по ФЗ, потом по СП. Вот и вся цепочка. Попадись Вы мне на экспертизу, ровно в срок получили бы отрицательное заключение. Очень помогает, похоже на холодный душ ![]() |
|||
![]() |
|
||||
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,284
|
Удивительное упорство! Нет, блин, только из техподполья удаляют дым и подают пену.
Верхние этажи и чердаки гореть не могут. ![]() Ну логика! Тогда если есть окно - ждите гранату? Аргументы ещё есть? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223
|
Так и есть. Именно для непонимающих и пишутся нормы и правила.
![]() Какие ещё аргументы? Такие, как вы, по несколько месяцев не могут пройти экспертизу. Цитата:
Короче: читайте и учите НАИЗУСТЬ определения, что есть что. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 25
|
Спасибо всем отозвавшимся, не могу доказать заказчику, что подвальный и цокольный этаж - это расположение этажа относительно уровня земли (придирается к словам и все тут). Так же не могу доказать, что если находятся какие-либо помещения в техподполье, то он уже не является только для прокладки инженерных коммуникаций (т.к. там уже будет пребывание людей). Может есть еще какие-нибудь пожарные требования к данным помещениям в случае возникновения пожара?
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
СП 2.13130 п. 5.4.16. окна лестничных клеток | pablo_pavlovich | Архитектура | 23 | 06.03.2017 09:15 |
Могут ли ламели закрывать окна? | deviser | Пожарная безопасность | 16 | 12.07.2015 00:49 |
При активизации видового окна масштабируется весь чертеж внутри этого окна. | Gedezuk5 | AutoCAD | 4 | 06.07.2015 18:03 |