| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Обеспечена ли пространственная жесткость каркаса?
Орел
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 286
|
||
Просмотров: 4545
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
1) высота колонн и шаг какие? Визуально кажется, что одним крестом можно обойтись. Если два - то можно и распорку посередине пустить, чтоб остальные колонны из плоскости рам имели мю=0.5.
2) Горизонтальные связи покрытия располагают все-таки у торцов. Там ветер в торец, фахверковые стойки в эти связевые блоки упирать хорошо. А сейчас придется упирать в прогоны и прогоны (сжатые!) будут передавать нагрузку аж до середины здания. Если можно сократить путь передачи нагрузки в землю, то нужно его сокращать. 3) Как добавить вложение в сообщение? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Цитата:
Лучше поставить. По крайней мере как монтажные связи они не помешают. Цитата:
Цитата:
Можно так делать. Иногда функцию распорки передают крайнему прогону. Куда прогоны подевал?
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
Высота колонн 9,4 м, шаг 6м. Еще, чтобы не создавать дополнительную тему по коффициенту мю, хотелось бы спросить. В плоскости рам мю я принимал равным 2, поэтому решающим фактором была гибкость, так как нагрузки небольшие. Соответсвенно из плоскости гибкость тоже проходит при мю равном 1. В плоскости принимал равным 2, потому что тут один пролет и условно принимают, что две колонны теряют устойчивоть одновременно и рассматривают колонну как стойку защемленную одним концом. Прав ли я в этом? По поводу связей покрытия, а если исходить из тех же соображений, что и вертикальные связи по колоннам ставятся в середине блока, чтобы избежать температурных усилий в продольных элементах, или их тоже желательно поставить по краям, чтобы сократить путь передачи нагрузки на фундамент?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Цитата:
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~16 мин. ----- rekrut222, Еще вопрос. Как торцы закрывать планируете? Обычно по торцам ставят не фкрмы, а балки. При этом шаг колонн по торцу 6м.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
тогда прогоны как сжато-изгибаемые считать. Зависит от высоты здания, от ветрового района и протяженности. На сильно коротких зданиях можно и один связевый в середине. Тут 50 метров, я за два.
Цитата:
Крайний прогон в качестве распорки можно (но, естественно, с расчетом его на сжатие с изгибом, а не просто изгиб). При этом будут проблемы с монтажом - колонны придется раскреплять какими-то временными устройствами или монтировать сразу целиком рамы и кидать прогоны, что вряд ли в данном случае хорошая идея. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Фахверк крепить к фермам - извращение.
Формально, да. Но сжимающая сила небольшая и сжатый пояс прогона закреплен от смещения из плоскости профлистом. Здесь все хорошо. Уголок перышком к полке швеллера приваривается. Получается "недокоробочка". Это решение применяли и применяют в ряде С-Петербургских специализирующихся на металлических конструкциях проектных фирмах. Проверено многолетней практикой. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как обеспечить жесткость каркаса навеса без связей | dik-son | Конструкции зданий и сооружений | 129 | 10.08.2016 10:51 |
Каким путем обеспечена жесткость здания в обоих направлениях | kurstep | Металлические конструкции | 10 | 14.02.2016 19:45 |
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах | Jenec | Лира / Лира-САПР | 17 | 27.09.2013 22:23 |
Помогите рассчитать жесткость деревянного каркаса | Дачник | Деревянные конструкции | 2 | 01.08.2013 05:07 |
Обеспечена ли жесткость каркаса? | Haos | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 19.02.2009 10:55 |