Обеспечена ли пространственная жесткость каркаса?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обеспечена ли пространственная жесткость каркаса?

Обеспечена ли пространственная жесткость каркаса?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.05.2016, 21:45 #1
Обеспечена ли пространственная жесткость каркаса?
rekrut222
 
Орел
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 286

Здравствуйте. Изучив множество тем по связям в металлическом каркасе пришел к следующей схеме. Во-первых в каркасе кровля по прогонам, кровельное покрытие-стальной профилированный настил. Так как профилированный настил имеет жесткость только в продольном направлении, а прогоны крепятся к верхнему поясу фермы шарнирно и не будут препятсвовать потери устойчивости верхнего пояса, то необходимость в горизонтальных связях все таки остается. В итоге решил сделать горизонтальную связевую ферму в середине блока. В плоскости нижнего пояса предусмотрены только распорки в центре фермы. В панели где располагается связевая ферма устраивается вертикальная связь, для образования пространсвенной жесткости. Связи по колоннам - вертикальные в середине блока и распорки по верху колонн. В чем я прав, а чем нет, хочу услышать Ваше мнение. Ниже пространсвенная схема. Не получилось залить картинку. Схема в вложениях.
[IMG]http://********/showimage/CHertezh22_2740191_21884602.jpg[/IMG]

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж22-Model.jpg
Просмотров: 354
Размер:	146.8 Кб
ID:	170137  

Просмотров: 4545
 
Непрочитано 10.05.2016, 21:51
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


1) высота колонн и шаг какие? Визуально кажется, что одним крестом можно обойтись. Если два - то можно и распорку посередине пустить, чтоб остальные колонны из плоскости рам имели мю=0.5.

2) Горизонтальные связи покрытия располагают все-таки у торцов. Там ветер в торец, фахверковые стойки в эти связевые блоки упирать хорошо. А сейчас придется упирать в прогоны и прогоны (сжатые!) будут передавать нагрузку аж до середины здания. Если можно сократить путь передачи нагрузки в землю, то нужно его сокращать.

3) Как добавить вложение в сообщение?
 
 
Непрочитано 10.05.2016, 22:01
#3
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
профилированный настил имеет жесткость только в продольном направлении
Ну не совсем так. В серии Молодечно есть варианты, когда жесткий диск кровли образуется профнастилом без связей.
Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
то необходимость в горизонтальных связях все таки остается
Лучше поставить. По крайней мере как монтажные связи они не помешают.
Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
В итоге решил сделать горизонтальную связевую ферму в середине блока.
Классика жанра.
Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
В плоскости нижнего пояса предусмотрены только распорки в центре фермы.
Не понятно зачем, но эту распорку обычно дают.
Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
и распорки по верху колонн
Можно так делать. Иногда функцию распорки передают крайнему прогону.
Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
В чем я прав, а чем нет, хочу услышать Ваше мнение.
Куда прогоны подевал?
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2016, 22:02
#4
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Высота колонн 9,4 м, шаг 6м. Еще, чтобы не создавать дополнительную тему по коффициенту мю, хотелось бы спросить. В плоскости рам мю я принимал равным 2, поэтому решающим фактором была гибкость, так как нагрузки небольшие. Соответсвенно из плоскости гибкость тоже проходит при мю равном 1. В плоскости принимал равным 2, потому что тут один пролет и условно принимают, что две колонны теряют устойчивоть одновременно и рассматривают колонну как стойку защемленную одним концом. Прав ли я в этом? По поводу связей покрытия, а если исходить из тех же соображений, что и вертикальные связи по колоннам ставятся в середине блока, чтобы избежать температурных усилий в продольных элементах, или их тоже желательно поставить по краям, чтобы сократить путь передачи нагрузки на фундамент?
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 22:03
#5
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
2) Горизонтальные связи покрытия располагают все-таки у торцов. Там ветер в торец, фахверковые стойки в эти связевые блоки упирать хорошо. А сейчас придется упирать в прогоны и прогоны (сжатые!) будут передавать нагрузку аж до середины здания. Если можно сократить путь передачи нагрузки в землю, то нужно его сокращать.
Не критично. Можно и так делать.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2016, 22:04
#6
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Можно так делать. Иногда функцию распорки передают крайнему прогону.
Как это выполняется?

Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Куда прогоны подевал?
Прогоны условно не показаны)
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 22:08
#7
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
В плоскости принимал равным 2, потому что тут один пролет и условно принимают, что две колонны теряют устойчивоть одновременно и рассматривают колонну как стойку защемленную одним концом. Прав ли я в этом?
Прав. Но можно рассмотреть вариант с подходом нижнего пояса фермы к колонне. Тогда мю в плоскости будет чуть больше 1, но при этом нужно анализировать устойчивость сжатых участков нижнего пояса. Как это делается нужно смотреть в СП.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от dkspb
Можно так делать. Иногда функцию распорки передают крайнему прогону.
Как это выполняется?
Прогон работает и как прогон и как распорка. Я видел вариант, когда к полке швеллера встык приваривался уголок. Получается сечение устойчивое в обеих направлениях.

----- добавлено через ~16 мин. -----
rekrut222, Еще вопрос. Как торцы закрывать планируете? Обычно по торцам ставят не фкрмы, а балки. При этом шаг колонн по торцу 6м.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2016, 22:27
#8
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Еще вопрос. Как торцы закрывать планируете? Обычно по торцам ставят не фкрмы, а балки. При этом шаг колонн по торцу 6м.
С одной стороны стена кирпичная противопожарная 1-го типа, с другой фахферк и сэнвич-панели
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 22:29
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Не критично. Можно и так делать
тогда прогоны как сжато-изгибаемые считать. Зависит от высоты здания, от ветрового района и протяженности. На сильно коротких зданиях можно и один связевый в середине. Тут 50 метров, я за два.

Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
когда к полке швеллера встык приваривался уголок. Получается сечение устойчивое в обеих направлениях
От уголка? Недодвутавр? Много устойчивости этот уголок даст?

Крайний прогон в качестве распорки можно (но, естественно, с расчетом его на сжатие с изгибом, а не просто изгиб). При этом будут проблемы с монтажом - колонны придется раскреплять какими-то временными устройствами или монтировать сразу целиком рамы и кидать прогоны, что вряд ли в данном случае хорошая идея.
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2016, 22:35
#10
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
По поводу связей покрытия, а если исходить из тех же соображений, что и вертикальные связи по колоннам ставятся в середине блока, чтобы избежать температурных усилий в продольных элементах, или их тоже желательно поставить по краям, чтобы сократить путь передачи нагрузки на фундамент?
Что вы по этому поводу скажете, господа?
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 22:38
#11
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
другой фахферк и сэнвич-панели
Фахверк крепить к фермам - извращение.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
тогда прогоны как сжато-изгибаемые считать.
Формально, да. Но сжимающая сила небольшая и сжатый пояс прогона закреплен от смещения из плоскости профлистом. Здесь все хорошо.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
От уголка? Недодвутавр? Много устойчивости этот уголок даст?
Уголок перышком к полке швеллера приваривается. Получается "недокоробочка". Это решение применяли и применяют в ряде С-Петербургских специализирующихся на металлических конструкциях проектных фирмах. Проверено многолетней практикой.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от rekrut222
По поводу связей покрытия, а если исходить из тех же соображений, что и вертикальные связи по колоннам ставятся в середине блока, чтобы избежать температурных усилий в продольных элементах, или их тоже желательно поставить по краям, чтобы сократить путь передачи нагрузки на фундамент?
Что вы по этому поводу скажете, господа?
Нормальное решение. Буржуи так часто делают. Вот, нашел в интернете картинку http://zmk-element.ru/katalog/metall...e-zdaniya.html
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 23:12
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Какая веселая тема.. = ))
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обеспечена ли пространственная жесткость каркаса?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как обеспечить жесткость каркаса навеса без связей dik-son Конструкции зданий и сооружений 129 10.08.2016 10:51
Каким путем обеспечена жесткость здания в обоих направлениях kurstep Металлические конструкции 10 14.02.2016 19:45
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
Помогите рассчитать жесткость деревянного каркаса Дачник Деревянные конструкции 2 01.08.2013 05:07
Обеспечена ли жесткость каркаса? Haos Конструкции зданий и сооружений 4 19.02.2009 10:55