Сбор нагрузок от веса кровли сложной формы
D.Light
 
Конструктор
 
Новороссийск
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 15

Здравствуйте, товарищи! Поступил заказ на реконструкцию одноэтажного здания(надстройка мансарды из бруса), архитектурный проект готов, от меня требуется разработать плиту перекрытия. Все бы ничего, но на эту плиту перекрытия в пролете опирается стена из бруса, на которую в свою очередь опирается конструкция кровли. Расчетная нагрузка на кровлю 255 кг/м2; Как правильно определить грузовую площадь на кровлях такой формы? и как будет передаваться нагрузка от веса кровли на стену по оси В ,а именно от балки (равномерно распределенная,трапецевидная или сосредоточенная). Подскажите где можно посмотреть? Учебники,пособия...
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 этаж.jpg
Просмотров: 236
Размер:	132.4 Кб
ID:	170636

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мансардный этаж.jpg
Просмотров: 250
Размер:	284.0 Кб
ID:	170637

Нажмите на изображение для увеличения
Название: План кровли.jpg
Просмотров: 190
Размер:	109.3 Кб
ID:	170638

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стена  3_151_30.jpg
Просмотров: 123
Размер:	144.0 Кб
ID:	170639

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стена  В_156_30.jpg
Просмотров: 80
Размер:	147.8 Кб
ID:	170640

Просмотров: 5198
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2016, 09:14
#2
D.Light

Конструктор
 
Регистрация: 17.01.2013
Новороссийск
Сообщений: 15
<phrase 1=


Нажмите на изображение для увеличения
Название: План этажа(мансарды).jpg
Просмотров: 89
Размер:	87.7 Кб
ID:	170641Уточняю:мансарду проектировал не архитектор,оси отличаются от архитектурных планов
D.Light вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 14:06
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506


Цитата:
Сообщение от D.Light Посмотреть сообщение
Поступил заказ на реконструкцию одноэтажного здания
Поздравляю с поступлением!
Цитата:
Сообщение от D.Light Посмотреть сообщение
Как правильно определить грузовую площадь на кровлях такой формы?
У Вас конструкция крыша разработана, чтобы собирать от нее нагрузку? Все зависит от расположения подстропильных конструкций. Или Вас только перекрытие интересует, крышу не будете проектировать?
Тогда могу только предложить взять условно как-то как на картинке
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План кровли.jpg
Просмотров: 142
Размер:	113.9 Кб
ID:	170680  
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2016, 14:54
#4
D.Light

Конструктор
 
Регистрация: 17.01.2013
Новороссийск
Сообщений: 15
<phrase 1=


Крыша вроде бы разработана(хотя в некоторых местах вызывает опасения,это еще буду оговаривать), хотят только плиту перекрытия, условно так и собирал получалось что-то около 1,2 т/м стены плюс опасения вызывает стена по оси 2*. Если рассматривать как сосредоточенную на опоре балки, получается больше 2 тонн...Никакая плита в пролете такую нагрузку не выдержит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План кровли.jpg
Просмотров: 73
Размер:	123.3 Кб
ID:	170681  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стена  2_1.jpg
Просмотров: 64
Размер:	288.9 Кб
ID:	170683  
D.Light вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 15:00
#5
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от D.Light Посмотреть сообщение
Если рассматривать как сосредоточенную на опоре балки, получается больше 2 тонн...Никакая плита в пролете такую нагрузку не выдержит.
какая никакая?... так не бывает. все описанные нагрузки не вызывают никаких страхов.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2016, 15:07
#6
D.Light

Конструктор
 
Регистрация: 17.01.2013
Новороссийск
Сообщений: 15
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
какая никакая?... так не бывает. все описанные нагрузки не вызывают никаких страхов.
Только пролет плиты 6,75 на 9,6 м...И фундаменты усиливать не хотят, и несущие стены из сборных панелей.
D.Light вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 15:15
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506


Цитата:
Сообщение от D.Light Посмотреть сообщение
И фундаменты усиливать не хотят, и несущие стены из сборных панелей.
ниче не понятно.
отметьте на плане, где больше 2 тонн? фундаменты обычно такую цифру даже не замечают...
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2016, 15:38
#8
D.Light

Конструктор
 
Регистрация: 17.01.2013
Новороссийск
Сообщений: 15
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ниче не понятно.
отметьте на плане, где больше 2 тонн? фундаменты обычно такую цифру даже не замечают...
Про 2 тонны это предположительно, я не понимаю как распределяется нагрузка от балки по оси 2* (см. вложения).
2 тонны не заметят а вес перекрытия под такую нагрузку заметят стены.

Offtop: прошу прощения за PAINT
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Виды векторные_75.jpg
Просмотров: 144
Размер:	290.9 Кб
ID:	170688  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стена  2_1.jpg
Просмотров: 73
Размер:	288.9 Кб
ID:	170689  
D.Light вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 15:53
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506


Для расчета плиты перекрытия опорные реакции балки по оси 2 можно равномерно распределить на длину перегородок в пределах плиты.
Сложнее собрать нагрузку на саму балку ))

Я бы взял нагрузку от снега+покрытия (кг/м2), умножил на площадь монолитной плиты перекрытия (м2) и разделил на общую длину перегородок, стоящих на этой плите, которые несут нагрузку от кровли (м).
Загружаем плиту этой погонной нагрузкой (кг/м), армируем по результату расчета - больших цифр получиться не должно.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2016, 16:04
#10
D.Light

Конструктор
 
Регистрация: 17.01.2013
Новороссийск
Сообщений: 15
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Я бы взял нагрузку от снега+покрытия (кг/м2), умножил на площадь монолитной плиты перекрытия (м2) и разделил на общую длину перегородок, стоящих на этой плите, которые несут нагрузку от кровли (м).
Загружаем плиту этой погонной нагрузкой (кг/м), армируем по результату расчета - больших цифр получиться не должно.
Отличная мысль!Премного благодарен Вам, за то что откликнулись! Нагрузка от веса кровли, ветра, снега собрана, вопрос только в площади приложения...Почему именно умножать нагрузку на площадь перекрытия?
D.Light вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2016, 09:16
1 | #11
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Автору в ВУЗ надо поучиться, а то так и прибить кого не просчитанная конструкция может. До 5 лет по УК, приятель.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

Последний раз редактировалось TNemo, 20.05.2016 в 09:25.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2016, 09:36
#12
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


А как передается нагрузка от стен из бруса на нижележащее основание? По-моему в углах пересечения стен. Посмотрите как строят брусчатые дома - ставят столбчатый фундамент под углы, а пролетная часть стен ни на что не опирается. Если стены из бруса работают именно так, то всю нагрузку с вашей мансарды нужно приводить к сосредоточенным силам в местах пересечения стен, а не распределенным по их длине.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2016, 10:24
#13
D.Light

Конструктор
 
Регистрация: 17.01.2013
Новороссийск
Сообщений: 15
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Автору в ВУЗ надо поучиться, а то так и прибить кого не просчитанная конструкция может. До 5 лет по УК, приятель.
Спасибо за бдительность,уважаемый. Программа ВУЗа крайне ограничена стандартными примерами,а выполнение курсовых работ сводится к "читай методичку". Я не собирался ничего закладывать без расчета, просто есть сомнения по правильному сбору нагрузок, поэтому и зашел на этот форум спросить у знающих людей...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А как передается нагрузка от стен из бруса на нижележащее основание? По-моему в углах пересечения стен. Посмотрите как строят брусчатые дома - ставят столбчатый фундамент под углы, а пролетная часть стен ни на что не опирается. Если стены из бруса работают именно так, то всю нагрузку с вашей мансарды нужно приводить к сосредоточенным силам в местах пересечения стен, а не распределенным по их длине.
Стена из бруса лежит на плите перекрытия, и в любом случае передает нагрузку от своего веса+от веса кровли.
D.Light вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2016, 13:43
#14
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от D.Light Посмотреть сообщение
Стена из бруса лежит на плите перекрытия, и в любом случае передает нагрузку от своего веса+от веса кровли.
Лежать-то она лежит, но нагрузка на плиту передается вряд ли распределенная по длине. Скорее сосредоточенная в пересечениях стен. Кроме участков стен с дверными проемами.
Сет вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сбор нагрузок от веса кровли сложной формы

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сбор нагрузок на плиту в пк мономах 4.2 Дмитрий Зиберт Мономах 11 27.04.2012 12:04
Сбор нагрузок на фундамент и основание study Основания и фундаменты 7 29.06.2011 14:55
Опять про сбор нагрузок (сильно не бить, поиск юзал) Gevo Конструкции зданий и сооружений 39 21.04.2009 23:19
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08
Сбор нагрузок на рандбалку с учетом возведения. gad Конструкции зданий и сооружений 5 17.01.2008 17:16