Опирание мк колонн на фундамент на разной высоте.
инженер-конструктор
Cамара
Регистрация: 13.05.2011
Сообщений: 62
|
||
Просмотров: 1816
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Сложной для ЗМК не вижу. Резануть базу и приварить на нужной отметке. А так ничего особенного, только с расчетом заморочки типа оголовок переменного сечения и у стойки длина увеличина.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 13.05.2011
Cамара
Сообщений: 62
|
НУ это вы про конструкцию колонн имеете ввиду? По факту это будут 2 разных элемент мк. И резать ничего не надо. Сделали такой фундамент из-за стойки подкрановой эстакады. Вопрос стоит в рассчете такого фундамента. Есть ли " подводные камни" )) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 159
|
Если усилия в основном каркасе от ветра, и нагрузки при движении крана не разрывают ваш подколонник в противоположных направлениях и краевые расстояния анкеров проходят, и вертикальная нагрузка от колонн примерно равна - то вашему рисунку можно верить.
ИМХО: я б тода проектировал как симметричный столбчатый под двойную колонну. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||