Непрочитано 10.06.2016, 12:32 #1
Опирание мк колонн на фундамент на разной высоте.
mixapro1987
 
инженер-конструктор
 
Cамара
Регистрация: 13.05.2011
Сообщений: 62

Добрый день. Опирание мет.колонн на фундамент происходит на разной высоте. Существуют ли какие -нибудь особенности при расчете конструирования таких типов фундамента. Может кто сталкивался. Сделать на одной высоте неполучится. Часть элементов изготовилась уж...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема ф.jpg
Просмотров: 146
Размер:	33.0 Кб
ID:	171941  

Просмотров: 1816
 
Непрочитано 10.06.2016, 12:58
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


это одна колонна или две?
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2016, 13:18
#3
mixapro1987

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.05.2011
Cамара
Сообщений: 62


Это 2 разные колонны. 1 колонна основного каркаса. 2-я стойка крановой эстакады) Прошу прощения за некорректный рисунок
mixapro1987 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 13:18
1 | #4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Сложной для ЗМК не вижу. Резануть базу и приварить на нужной отметке. А так ничего особенного, только с расчетом заморочки типа оголовок переменного сечения и у стойки длина увеличина.
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2016, 13:30
#5
mixapro1987

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.05.2011
Cамара
Сообщений: 62



НУ это вы про конструкцию колонн имеете ввиду? По факту это будут 2 разных элемент мк. И резать ничего не надо. Сделали такой фундамент из-за стойки подкрановой эстакады. Вопрос стоит в рассчете такого фундамента. Есть ли " подводные камни" ))
mixapro1987 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 15:02
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от mixapro1987 Посмотреть сообщение
Есть ли " подводные камни"
Нет. Вообще не вижу сложностей.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 15:51
#7
Pin


 
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 159


Если усилия в основном каркасе от ветра, и нагрузки при движении крана не разрывают ваш подколонник в противоположных направлениях и краевые расстояния анкеров проходят, и вертикальная нагрузка от колонн примерно равна - то вашему рисунку можно верить.
ИМХО: я б тода проектировал как симметричный столбчатый под двойную колонну.
Pin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2016, 21:44
#8
mixapro1987

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.05.2011
Cамара
Сообщений: 62


Cпасибоо!!
mixapro1987 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2016, 22:41
#9
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от Pin Посмотреть сообщение
я б тода проектировал как симметричный столбчатый под двойную колонну.
вариантов много. можно левую колонну опустить вниз, сделав базы в одном уровне. а потом обетонировать.
gnomm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2016, 09:11
#10
mixapro1987

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.05.2011
Cамара
Сообщений: 62


Часть элементов уже изготовлена, из-за этого появилось такое решение.
mixapro1987 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опирание мк колонн на фундамент на разной высоте.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? Stinger Основания и фундаменты 46 05.11.2012 12:39
Опирание колонны на фундамент SS15 Основания и фундаменты 8 05.03.2011 08:50
Консольная заделка колонн в фундамент jack555 Основания и фундаменты 2 13.07.2009 19:22