Вентиляция модульных ячеек в больших зальных помещениях
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вентиляция модульных ячеек в больших зальных помещениях

Вентиляция модульных ячеек в больших зальных помещениях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.06.2016, 17:22 #1
Вентиляция модульных ячеек в больших зальных помещениях
len_arch
 
архитектор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 03.05.2011
Сообщений: 19

Добрый день. Нужна консультация специалистов архитекторов и инженеров по ОВ
Ситуация следующая. Имеется большое зальное помещение с высокими потолками прямоугольной формы. У одной торцевой стены - приток с низкоскоростным воздухораспределителем, у другой - вытяжка. В силу не возможности протянуть ветку воздуховода через зал (историческое помещение, требование Комитета по охране памятников) было принято решение организовать вентиляцию таким протоковым образом.
Позже зал будет разбит модульными перегородками НЕ на всю высоту на ячейки. Таким образом, приток внутри ячейки обеспечен не будет. Я слышала, что есть такие модульные перегородки со встроенными "типа воздухораспределителями", что такие модульные перегородки очень даже и не "ноу-хау". сунулась в интернет - пока ничего подобного не нашла. Может кто на практике встречал?
Заранее спасибо за ответ)
Просмотров: 1600
 
Непрочитано 23.06.2016, 18:05
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от len_arch Посмотреть сообщение
со встроенными "типа воздухораспределителями"
Это что значит?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 18:14
#3
АВВ


 
Регистрация: 04.09.2015
СПб
Сообщений: 160


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Это что значит?
Думаю, что речь о переточных решетках.
АВВ вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 18:30
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от АВВ Посмотреть сообщение
Думаю, что речь о переточных решетках.
Я-то думал... Дырок в перегородках насверлить и все .
Offtop: Если серьезно - информации почти нет. Что за перегородки, какой высоты, что в ячейках помещается, почему перегородки можно, а воздуховоды нельзя, размеры помещения
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 20:23
#5
len_arch

архитектор
 
Регистрация: 03.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 19


Поясню. Потолок с историческими деталями, поэтому перегородки не до потолка. А внутри ячеек будут офисы, рабочие места. Задача - раздать воздух в каждую ячейку, без транзитного воздуховода в помещении. Представитель технадзора сказал, что возможно через перегородку загнать воздух в ячейку. Пока не уточняла как, решила сама для начала разобраться в вопросе.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото.jpg
Просмотров: 32
Размер:	106.7 Кб
ID:	172524  
len_arch вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 21:00
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от len_arch Посмотреть сообщение
Представитель технадзора сказал, что возможно через перегородку загнать воздух в ячейку.
А какое отношение представитель технадзора имеет к проектированию?
Присандалить воздуховод к перегородке не так уж и сложно, можно сделать его и интегрированным в нее, больше проблем будет с воздухораспределением. Главное, как доставить воздух туда - все равно потребуется раздаточный воздуховод через перегородки. Если все дело только в потолке, почему бы не сделать систему воздуховодов по верхнему краю перегородок с креплением к ним? Вообще, вопрос надо обсуждать с проектировщиком ОВ в первую очередь.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 08:38
#7
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,332


Сделать как в автобусе - люк над ячейкой. Хошь на выдув, хошь на вдув... А если серьезно, то воздуховод по ячейуам или между ними (да хоть во всю их высоту, зато узкий) не самое плохое решение. Опять же можно будет регулировку индивидуальную предусмотреть и счетчик на потребленный свежий воздух
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2016, 10:02
#8
len_arch

архитектор
 
Регистрация: 03.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 19


Технадзор к проектированию отношения не имеет, просто кинул фразу, и я за нее зацепилась, потому что кажется это не плохая идея. А так с инженером ОВ пока остановились именно на варианте вдоль перегородок протянуть по верху воздуховод транзитный и распределить воздух по ячейкам. Хочется все-таки выяснить, можно ли через перегородку распределить воздух, есть ли готовые такие решения, или все же тянет на изобретение
len_arch вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 10:39
#9
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,332


Как вы себе это представляете? Можно сделать перегородки не до пола, зашить сеткой и воздух будет проходить, но крайним свежий, а другим Б/У? И кому-то сквозит, а кому жарко... Если воздуховоды в стенках, то это действительно на изобретение потянет, но надо это как-то коммутировать - проходы же всякие поперек... Проще (и дешевле) поставить пару стандартных стенок и между ними бросить трубы, а еще проще по верхнему ребру перегородки провести, выше роста человека
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 10:51
#10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от len_arch Посмотреть сообщение
все же тянет на изобретение
Тянет. Запроектировать не сильно сложно, главное - кто будет делать эти перегородки. Думаю, что стоит рассмотреть промежуточный вариант: взять готовую систему модульных офисных перегородок и приделать к ним воздуховоды с распределителями. С минимальным вмешательством в готовую конструкцию.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 11:05
#11
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 705
<phrase 1=


Есть еще одно хорошее решение.
Вентиляцию можно развести не по верху, а по низу. В помещении устанавливается фальшпол, под ним протягиваются все коммуникации. Через решетки в полу устраиваются и приток, и вытяжка. Причем нет проблем протянуть именно так, как надо, с учетом любых перегородок и даже расстановки мебели.
Необходимо только четкое понимание следующих вопросов:
1. Что именно охраняется КГиОПом в этом помещении
2. Есть ли возможность (нормативная и расчетная по нагрузкам) установки фальшпола
3. Есть ли возможность финансовая для этого
4. Компромиссное решение - если под вашим залом нет охраняемых потолков и интерьеров, то можно попытаться пройти всей вентиляцией в помещении под вами, и выйти через перекрытие в пол зала.
DS1974 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 12:32
#12
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Краткий ответ - как 2 пальца ...

Потом начинается конкретика - схема распределения, необходимые диаметры/сечения, интерьерное решение. Полный интернет примеров, первое что под руку попалось - http://www.flaktwoods.com/air-comfor...-plan-offices/
jtdesign вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вентиляция модульных ячеек в больших зальных помещениях



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Применение ГВЛ во влажных и холодных помещениях deviser Конструкции зданий и сооружений 18 26.01.2015 08:11
Вентиляция (пиццерия в помещении свободного назначения) AntonyM Инженерные сети 6 20.12.2013 06:41
Применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях Route Конструкции зданий и сооружений 1 17.01.2011 14:37
Ищу чертежи конструкций амфитеатра в зальных помещениях Burov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.08.2009 09:23