Дополнительные осадки существующео здания от влияния водопонижения пластового дренажа
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Дополнительные осадки существующео здания от влияния водопонижения пластового дренажа

Дополнительные осадки существующео здания от влияния водопонижения пластового дренажа

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.07.2016, 09:29 #1
Дополнительные осадки существующео здания от влияния водопонижения пластового дренажа
9yard
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 81

Добрый день! Подскажите как посчитать дополнительную осадку существующего здания от водопонижения в пластовый дренаж при откопке котлована. Существующий объект - административное здание. Строящийся объект - паркинг, плита паркинга ниже фундамента существующего здания. Расстояние между ними 9.0 м. Есть ли возможность посчитать "вручную" или с применением программных комплексов? Интересует именно методика расчета.
Просмотров: 1420
 
Непрочитано 27.07.2016, 10:06
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Если упрощенно в 2-х словах, то раньше грунт в воде был во взвешенном состоянии, а после водопонижения он стал тяжелее на минус архимедову силу. Вот эта дельта и вызывает дополнительную осадку. Посчитать можно и вручную.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 10:13
#3
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Только уровень снижения под сущ зданием будет не одинаков, больше у паркинга, меньше у дальней стороны.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 10:16
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от 9yard Посмотреть сообщение
Интересует именно методика расчета.
Да метод послойного суммирования напряжений для неравномерно загруженной площади.

Да ещё может присутствовать механическая суффозия.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 10:18
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


считать депрессионую кривую. можно смотреть РМД 50-06-2009, можно в учебниках, да где угодно.
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Дополнительные осадки существующео здания от влияния водопонижения пластового дренажа



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как посчитать перераспределение усилий в элементах здания из-за осадки фундамента Krasjana Железобетонные конструкции 11 28.02.2015 17:52
Каким документом пользоваться при проектировании: Административные и бытовые здания или Общественные здания административного назначения vlasctelin Архитектура 7 15.10.2014 13:12
Продолжительность строительства здания суда forostenko_andre Технология и организация строительства 1 29.05.2014 13:46
Кто выполнял расчёт горизонтального дренажа для здания papa1953 Водоснабжение и водоотведение 1 14.09.2012 17:14