Как расширить дверной проем в несущей стене?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как расширить дверной проем в несущей стене?

Как расширить дверной проем в несущей стене?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.08.2016, 12:13 #1
Как расширить дверной проем в несущей стене?
rekrut222
 
Орел
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 286

Здравствуйте! Как рассчитать расширение дверного проема в несущей кирпичной стене 640 мм с испоользованием перемычки из швеллера. Или где можно найти информацию о расчете, или может у кого пример есть, поделитесь

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 379
Размер:	27.6 Кб
ID:	174608  

__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Просмотров: 8183
 
Непрочитано 11.08.2016, 12:47
#2
Инжинер канструктoр

Расчет смет на продавливание
 
Регистрация: 11.07.2016
Сообщений: 88


https://dwg.ru/dnl/6841

также видел пособие, но что-то не могу найти
__________________
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом
Инжинер канструктoр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 17:43
#3
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Провели обследование. Там перемычка выстой 250 лежит над проемом, по схеме, ниже приведена. Как быть в таком случае при расширинии? Швеллер 27 закладывать? Или вынимать крайние перемычки? и стена не 640, а 510
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 17:44
#4
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Вот

----- добавлено через ~4 мин. -----
Или вообще штробить крайнюю и швеллер закладывать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12213.PNG
Просмотров: 394
Размер:	11.9 Кб
ID:	174634  
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2016, 18:15
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
там перемычка выстой 250 лежит над проемом... Как быть в таком случае при расширинии?
делать штрабу над перемычкой и заводить швеллер туда, потом демонтировать жб перемычки. Новый проем получится выше, чем был, на высоту жб перемычки. Если так не устраивает, зашить лишнее ГКЛом.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 19:35
#6
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
делать штрабу над перемычкой и заводить швеллер туда, потом демонтировать жб перемычки. Новый проем получится выше, чем был, на высоту жб перемычки. Если так не устраивает, зашить лишнее ГКЛом.
А если вмесо швеллера уголок под существующие перемычки подложить, и так же стянуть, чтобы не вынимать их? Такой вариант не лучше и почему?
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 19:43
#7
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Вот

----- добавлено через ~11 мин. -----
Или вообще не стягивать, перемычку проблематично сверлить
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок211321.JPG
Просмотров: 310
Размер:	23.9 Кб
ID:	174643  
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2016, 20:03
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Или вообще не стягивать,
Offtop: или вообще не расширять
нагрузки-то большие на перемычку?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 20:29
#9
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
нагрузки-то большие на перемычку?
Заодно проверьте меня) 1. Стена несущая, но проем шириной 1 м, до перекрытия еще 1.4 м, следовательно если h меньше b высоты до перекрытия, то учитывается только давление вышележащей кладки , эквивалентное весу пояса кладки равной 1/3 высоты пролета перемычки. Итак, пролет 1м, плотность кирпичной кладки порядка 1900 кг/м3, толщина стены 0,51 м.
Следовательно q=1/3*1 м*0.51 м*1900 кг/м3 = 323 кг/м. Как-то мало, правильно ли я считаю?
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2016, 20:39
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


перемножены цифры правильно ))
но при подборе швеллеров, я бы учел нагрузку от перекрытий.
ну или уголков

----- добавлено через ~5 мин. -----
Новый проем будет какой ширины?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 20:45
#11
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
перемножены цифры правильно )
не в цифрах дело, а в теории)) По теории же верно что 1/3 пролета при моих условиях? Новый проем 1000, старый 800

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
я бы учел нагрузку от перекрытий.
Сколько весит обычная пустотная плита в кг/м желательно)) А если на перекрытия опираются еще стены? их вес не учитывать? только от самого перекрытия?

----- добавлено через ~3 мин. -----
т.е эта стена на первом этаже, а выше еще 4
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2016, 22:31
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
А если на перекрытия опираются еще стены? их вес не учитывать?
да, и полезную нагрузку и перегородки и конструкцию пола
Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
а выше еще 4
верхние этажи учитывать не нужно.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 22:37
#13
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


под стенами я имел ввиду верхние этажи

----- добавлено через ~1 мин. -----
А если рассматривать перемычку как несущую? полностью учитывается вес кладки, до перекрытия??
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2016, 23:30
#14
Инжинер канструктoр

Расчет смет на продавливание
 
Регистрация: 11.07.2016
Сообщений: 88


Когда я делал проёмы в старом здании, которое выкупили под новых цех, я делал так:
Сбор нагрузок объяснять особо не буду. Вы считаете в точности, как считал я Offtop: только я плотность кладки брал 1800
Далее считаем прогиб сей басни Offtop: не забудь нагрузку умножить на 1.44 хотя б... для надежности
f=5ql^4/384EJ
Максимальный должен быть f/200, но желателен f/350-300
Дальше подбирай по сортаменту нужный уголок. Швеллер тут тебе не нужен. Для 1000 он будет мелкий и снабженцы хрен найдут, где бы вы не работали
Стягивать рекомендую весь проем (вертикальную часть считал как консоль от заглубления перемычки)
Длину уголка/швеллера бери L+500, где L - ширина проёма
Устанавливать лучше швеллер как в #7, а то геморроя схватишь при монтаже.
Offtop: И всё таки прочти то, что я скинул
__________________
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом
Инжинер канструктoр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2016, 09:05
#15
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от Инжинер канструктoр Посмотреть сообщение
Устанавливать лучше швеллер как в #7, а то геморроя схватишь при монтаже.
Спасибо за рекомендации, не понял только, устанавливать как где?
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2016, 09:34
#16
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Сколько нафлудили. А человеку нужна только одна ссылка:
https://dwg.ru/dnl/1555

Ни чего лучше по расширению проемов в кирпиче не найти.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2016, 09:52
#17
Инжинер канструктoр

Расчет смет на продавливание
 
Регистрация: 11.07.2016
Сообщений: 88


Offtop: спутал проекты

устанавливать как в рекомендациях
__
] [
__________________
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом

Последний раз редактировалось Инжинер канструктoр, 12.08.2016 в 10:04.
Инжинер канструктoр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2016, 10:34
#18
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Ни чего лучше по расширению проемов в кирпиче не найти.
Спасибо, действительно очень круто написано!
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как расширить дверной проем в несущей стене?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проем в несущей стене - перепланировка? RuEu Архитектура 41 30.12.2015 00:25
Дверной проем во внутренней несущей стене исторического здания RoNeX Прочее. Архитектура и строительство 13 21.01.2013 02:35
Проем в несущей стене из бруса anatolik Архитектура 13 21.07.2011 00:34
Дверной проем с монолитной стене фундамента Колян Основания и фундаменты 4 10.03.2008 08:42