Можно ли устривать деф. швы в стене парковки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли устривать деф. швы в стене парковки

Можно ли устривать деф. швы в стене парковки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.08.2016, 09:02 #1
Можно ли устривать деф. швы в стене парковки
Григорий 131.13333
 
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 23

Здравствуйте! Прилагаю план фундаментов одного тем. блока по холодной стоянке. Вопрос в следующем. По подпорной стене (она же связана с остальным каркасом здания) по оси "л" идет изменение геометрии поперечного сечения стены стены, необходимо или нет делать там деф. шов.? если да, то не стыкуется с каркасом здания?

Вложения
Тип файла: pdf 4.pdf (84.5 Кб, 77 просмотров)

Просмотров: 1404
 
Непрочитано 25.08.2016, 09:15
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Григорий 131.13333 Посмотреть сообщение
По подпорной стене (
Стене подвала?
Задача деформационного шва - разделить здание на отдельные (дискретные) блоки. А что делит шов по одной конструкции? Так швы между сборными плитами можно назвать деформационными?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2016, 09:26
#3
Григорий 131.13333


 
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 23


Скажем не деф. шва в какой нибудь осадочный, не суть в названии, конструктивно выполняются они аналогично. Дело в том что, ширина стены слева и справа разные , ширина подошвы тоже разная, разность осадок скорее всего будет присутствовать, хотя тяжело сказать.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Стене подвала?
Задача деформационного шва - разделить здание на отдельные (дискретные) блоки. А что делит шов по одной конструкции? Так швы между сборными плитами можно назвать деформационными?
Это наши архитекторы ее так называют, вот и привык, конечно же стена подвала)
Григорий 131.13333 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2016, 09:39
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Григорий 131.13333 Посмотреть сообщение
ширина стены слева и справа разные , ширина подошвы тоже разная, разность осадок скорее всего будет присутствовать
Есть фундаменты (ленты) с разной шириной подошвы и иенно без всяких швов. Но там ширину подошвы специально меняют, чтобы разницу в осадках по длине уменьшить. У вас это зачем?
Но считается это просто. Самое главное - какие деформации будут?
Если до 2-5 см - дак это жесткостью и армированием свободно можно выбрать?
Если боитесь трещин - дак ослабьте сечение, чтобы трещина прошла именно в назначенном месте (потом закроете).
Если боитесь воды через трещины - для этого есть специальные шпонки (в том числе и скрытые).
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2016, 04:20
#5
Григорий 131.13333


 
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Есть фундаменты (ленты) с разной шириной подошвы и иенно без всяких швов. Но там ширину подошвы специально меняют, чтобы разницу в осадках по длине уменьшить. У вас это зачем?
Но считается это просто. Самое главное - какие деформации будут?
Если до 2-5 см - дак это жесткостью и армированием свободно можно выбрать?
Если боитесь трещин - дак ослабьте сечение, чтобы трещина прошла именно в назначенном месте (потом закроете).
Если боитесь воды через трещины - для этого есть специальные шпонки (в том числе и скрытые).
Дело в том, что считал не я, и узнать как считали теперь уже не возможно, с учетом швов или без них. Боюсь, концентрации напряжений в местах изменения сечения, поэтому и хотел разбить их. А если разбивать, то стена жестко связанна с плитой перекрытия, и тогда получится что напряженное состояние в плите в месте шва будет очень нехорошее, при возникновении разности осадок.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Если боитесь трещин - дак ослабьте сечение, чтобы трещина прошла именно в назначенном месте (потом закроете).
И еще проблемка, началось строительство, пришел надзор и говорит мол, "в стадии П нет деф. швов", а в рабочке есть, но выполняли обе стадии мы и говорят проходите экспертизу опять (ну а это время, деньги).
Григорий 131.13333 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 07:10
#6
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Нужно сделать расчет подпорной стены без шва, и смотреть по усилиям в конструкциях нужен шов или нет. Посмотрите геологию на предмет разнородных грунтов. При такой длине стены я бы сделал шов только в углу.
roman111 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли устривать деф. швы в стене парковки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли рассматривать дверь ведущую в тамбур, имеющий окно в наружной стене, в качестве проема для проветривания vlasctelin Пожарная безопасность 6 22.10.2014 12:43
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? NVN Технологические решения (ТХ) 9 25.01.2014 12:25
Можно ли сделать нишу в несущей стене усилив её перемычкой из уголка VVaDoS Конструкции зданий и сооружений 2 21.10.2013 17:31
Можно ли прорубить проем в наружной стене панельного дома 97-й серии TatyanaP Конструкции зданий и сооружений 7 03.05.2013 13:12
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23