Помогите с усилением опорной плиты
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с усилением опорной плиты

Помогите с усилением опорной плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.08.2016, 14:03 #1
Помогите с усилением опорной плиты
de-Esterado
 
Тула
Регистрация: 10.07.2015
Сообщений: 60

Добрый день, товарищи-строители!

Помогите вот с каким вопросом. Есть эксплуатируемая трёхуровневая технологическая площадка. На неё хотят установить дополнительное оборудование. Так как все несущие балки закреплены к полкам двутавровых колонн, то появится эксцентриситет, равный половине высоты двутавра. Из-за этого хим.анкера выдернет из бетона возросшим моментом (проверил расчётом). По этому возникла идея добавить два анкера (см. вложение). И отсюда возник ряд вопросов:

1) возможно ли к закреплённой опорной плите сбоку наварить "уши" и их закрепить новыми анкерами? будет ли это равноценно полноценной базе?
2) бетон не потеряет несущих свойств под воздействием высоких температур от сварки?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.png
Просмотров: 211
Размер:	20.0 Кб
ID:	175207  

Просмотров: 2455
 
Непрочитано 26.08.2016, 17:06
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


1) возможно, но не будет.
2) вряд ли. Если варить аккуратно.

----- добавлено через 34 сек. -----
Вари внахлёст, а не встык.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 17:08
1 | #3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А ребра не ставите, потому что согласно библейским традициям, боитесь, что они переродятся в женщин?
 
 
Непрочитано 26.08.2016, 19:26
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Хрень какая-то.
Одно из замечаний - без ребер перпендикулярно швам все это работать вряд ли будет.

И, это... По каким параметрам "болты не выдерживают"? Рвется металл самого болта, болт выдергивается с конусом бетона? Или и то, и другое?
Что за бетон, к которому цепляетесь?

Приварить, в принципе, можно (с подготовкой кромок, на остающейся подкладке - провар должен получиться)
Но есть куча других нюансов по производству работ.
Да и по работе этого усиления существующей конструкции, собственно.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 26.08.2016 в 19:35.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 21:08
#5
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Хрень какая-то.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И, это... По каким параметрам "болты не выдерживают"? Рвется металл самого болта, болт выдергивается с конусом бетона? Или и то, и другое?
Что за бетон, к которому цепляетесь?
Согласен, такие же вопросы. Внутрь колонны, ближе к к полкам болты попробовать просчитать дополнительные? Как считаете болты? Момент? Надеюсь берете расстояние между болтами? 460 мм ведь так, не 230 же?
Можете кинуть расчетик момента, болтов?
Не видно в целом ситуацию... хотелось бы на все это дело взглянуть в целом.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
вите, потому что согласно библейским традициям, боитесь, что они переродятся в женщин?
да и ребра бы поставить не помешало бы, надо все считать-смотреть, по вашему вопросу-заданию дать адекватный ответ сложно

Последний раз редактировалось dimasss, 26.08.2016 в 21:14.
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 23:32
#6
bere2005


 
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 41


Вклеиваете анкера мимо существующей базы и траверсой создаете жесткий узел.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: жесткая база колонн 9 тыс изображений найдено в Яндекс.Картинках – Yandex.jpg
Просмотров: 124
Размер:	54.9 Кб
ID:	175225  

Последний раз редактировалось bere2005, 26.08.2016 в 23:37.
bere2005 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 01:40
#7
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


полагаю здесь таки не обойтись без специалиста.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 07:53
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от bere2005 Посмотреть сообщение
Вклеиваете анкера мимо существующей базы и траверсой создаете жесткий узел.
Самое правильное решение.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 12:52
#9
de-Esterado


 
Регистрация: 10.07.2015
Тула
Сообщений: 60


уф! сколько тут написали мудростей начнём по порядку

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Хрень какая-то.
Одно из замечаний - без ребер перпендикулярно швам все это работать вряд ли будет.
хорошо, рёбра обязательно поставлю и "уши" могу уменьшить милиметров на 40

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И, это... По каким параметрам "болты не выдерживают"? Рвется металл самого болта, болт выдергивается с конусом бетона? Или и то, и другое?
Что за бетон, к которому цепляетесь?
Первоначально расчёт произвёл в програмке PROFIS Anchor от Hilty. потом задумавшись над верностью её решения решил руками прорешать. расчёт выполнил по пособию с СНиП 2.09.03 про анкерные болты. и опять что-то не то вышло. Расчётная величина нагрузки на один растянутый анкер без установки дополнительных анкеров получилась -9,25 кН.... Подскажите, что это означает? Что все анкера сжаты?

Цитата:
Сообщение от bere2005 Посмотреть сообщение
Вклеиваете анкера мимо существующей базы и траверсой создаете жесткий узел.
это невозможно из условий производства. там просто напросто некуда засунуть эти базы или они будут мешать проходу и проезду.

P.S. Бетон марки В20, продольное сжимающее усилие от всех уровней площадки 12,2 т. Все нагрузки приложены к одной из полок двутавра. Сам двутавр марки 35Б1. Анкеры существующие - химические анкеры М16 Hilty

Последний раз редактировалось de-Esterado, 30.08.2016 в 12:59.
de-Esterado вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2016, 08:43
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от de-Esterado Посмотреть сообщение
.... Бетон марки В20, продольное сжимающее усилие от всех уровней площадки 12,2 т. Все нагрузки приложены к одной из полок двутавра. Сам двутавр марки 35Б1. Анкеры существующие - химические анкеры М16 Hilty
Куда-куда приложены 12,2 тонны? Это точно, что к одной полке? Отчего именно так?
Я к тому, что ВООБЩЕ-то по Сен-Венану 12,2 должны прийти ЦЕНТРАЛЬНО, если нагрузки далече от базы, например дальше чем высота профиля колонны. А момент - отдельно должен быть, в виде М. Где у Вас М? Без которого нет отрыва как такового...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2016, 09:28
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Ильнур, не глумись на товарисчем.. =))

итоговая эпюра не слишком "центральная" будет. Ты жсам о моменте заговорил. Ведь любое внецентренное осевое усилие можно перевести в центральное + момент (и наоборот)
А товарисч утверждает, что у него именно внецентренное.

Вот только будет ли там "отрыв".. Это уже считать надо, а мне лень Вполне возможно, что "сжатие" от вертикальной нагрузки перевесит "отрыв" от момента и все болты окажутся "конструктивными"
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 13:41
#12
de-Esterado


 
Регистрация: 10.07.2015
Тула
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Куда-куда приложены 12,2 тонны? Это точно, что к одной полке? Отчего именно так?
во вложении модель колонны и участков балок, которые все закреплены болтами к одной полке колонны. я это имел ввиду.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ведь любое внецентренное осевое усилие можно перевести в центральное + момент (и наоборот)
агась. просто не стал писать величину момента. она равна 12,2*0,175=2,135 т*м

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Вот только будет ли там "отрыв".. Это уже считать надо, а мне лень Вполне возможно, что "сжатие" от вертикальной нагрузки перевесит "отрыв" от момента и все болты окажутся "конструктивными"
я готов и сам посчитать не подскажите где посмотреть расчёт можно? я просто рассчитал по пособию с СНиП 2.09.03. и получил расчётное усилие отрицательное в анкерах, а смысл полученного ответа не пойму...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.png
Просмотров: 63
Размер:	46.9 Кб
ID:	175437  
de-Esterado вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2016, 13:50
#13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от de-Esterado Посмотреть сообщение
я готов и сам посчитать не подскажите где посмотреть расчёт можно?
Да где угодно. В любом учебнике по мк.
Есть 2 силы - вертикальная и момент.
Есть 2 эпюры - от вертикальной силы и момента.
Складываете и смотрите.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2016, 14:18
1 | #14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от de-Esterado Посмотреть сообщение
... не подскажите где посмотреть расчёт можно? ....
Имеется таки готовый грандиозный вычислитель для таких случаев, время обсчета 6 сек:https://dwg.ru/dnl/4589
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 15:50
#15
de-Esterado


 
Регистрация: 10.07.2015
Тула
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Имеется таки готовый грандиозный вычислитель для таких случаев
спасибо большое! вещь в хозяйстве нужная. расчётом всё проверил. достаточно и двух существующих болтов без дополнительных "ушей" для базы)) Единственное, что не даёт покоя теперь, это вычисления по пособию к СНиП 2.09.03. Почему же там такая шляпа получается? В чём смысловая разница тогда между двумя расчётами? Вроде и там и там усилие в растянутом болте ищем, а результат даже близко не бьётся
de-Esterado вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2016, 16:32
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от de-Esterado Посмотреть сообщение
... результат даже близко не бьётся
Насколько помнится, в Пособии заложена теория ж.б., а в МК-учебниках - здравый смысл.
Но по Пособию наоборот, запасов меньше должно получаться.
Думаю, у Вас просто механическая ошибка какая-нить...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 10:06
#17
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от de-Esterado Посмотреть сообщение
спасибо большое! вещь в хозяйстве нужная. расчётом всё проверил. достаточно и двух существующих болтов без дополнительных "ушей" для базы)) Единственное, что не даёт покоя теперь, это вычисления по пособию к СНиП 2.09.03. Почему же там такая шляпа получается? В чём смысловая разница тогда между двумя расчётами? Вроде и там и там усилие в растянутом болте ищем, а результат даже близко не бьётся
минус - болты сжаты. Ставятся конструктивно

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Насколько помнится, в Пособии заложена теория ж.б., а в МК-учебниках - здравый смысл.
Но по Пособию наоборот, запасов меньше должно получаться.
Думаю, у Вас просто механическая ошибка какая-нить...
У меня в эксельке расчет по обеим методикам идет
Какая хуже результат выдает, те болты и ставлю
Как правило низкая база считается по пособию, база с траверсами - по МК
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с усилением опорной плиты



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет опорной плиты под круглой металлической базой. Лютов_Л Металлические конструкции 47 19.09.2014 12:46
Спецы помогите с усилением фундамента shwarzalex Основания и фундаменты 2 29.06.2014 14:13
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Помогите. Проверка прочности многопустотная плиты, с преднапряженной арматурой. dengrits1 Железобетонные конструкции 11 13.05.2013 18:11
Расчет опорной плиты стальной колонны. Ал-й Металлические конструкции 18 16.02.2010 19:26