Как заармировать монолитную плиту состоящую из двух участков примыкающих под углом?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как заармировать монолитную плиту состоящую из двух участков примыкающих под углом?

Как заармировать монолитную плиту состоящую из двух участков примыкающих под углом?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.09.2016, 10:15 #1
Как заармировать монолитную плиту состоящую из двух участков примыкающих под углом?
ALEKSEMANDR
 
проектировщик
 
Калининград
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 190

Как заармировать монолитную плиту состоящую из двух участков примыкающих под углом? Монолитная плита перекрытия по кирпичным стенам толщиной 200. На прилагаемой схеме стержни складываются в 4 слоя, и максимальный защитный слой получается около 60 мм. Подскажите пожалуйста наиболее удачные решения этой проблемы.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
ВОПРОС ПО АРМИРОВАНИЮ ПЛИТЫ.dwg (457.3 Кб, 90 просмотров)

Просмотров: 2158
 
Непрочитано 29.09.2016, 10:32
#2
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


А как понимать 4 слоя?
Экс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 10:54
#3
ALEKSEMANDR

проектировщик
 
Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 190


Вот так. 4 слоя с низу 4 слоя с верху.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сечение.JPG
Просмотров: 228
Размер:	36.2 Кб
ID:	176992  
ALEKSEMANDR вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 10:57
#4
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Чо надо тянуть за язык? Зачем четыре слоя? Какая арматура, какой шаг, какой и откуда будет бетон? Размеры плиты?
Экс вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 11:16
| 1 #5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Зачем 4 слоя понятно, ТС хочет уложить арматуру не ортогонально.
Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
наиболее удачные решения этой проблемы.
Продолжать укладывать арматуру параллельно осям Х и У и для верхнего участка монолитного перекрытия.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 29.09.2016, 11:20
#6
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Зачем 4 слоя понятно, ТС хочет уложить арматуру не ортогонально.
Вы экстрасенс? Мне кажется все проще - ТС где то натырил сеток и использует то, что есть.
Экс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 11:30
#7
ALEKSEMANDR

проектировщик
 
Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 190


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Зачем 4 слоя понятно, ТС хочет уложить арматуру не ортогонально.

Продолжать укладывать арматуру параллельно осям Х и У и для верхнего участка монолитного перекрытия.
Как раз я то хочу уложить арматуру ортогонально, но только опорам. Не уверен что можно по другому.
ALEKSEMANDR вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 11:45
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Не уверен что можно по другому.
можно, если плиту считать в соответствующем направлении.
или армировать в направлении опор, как Вы хотите, а на угле поворота добавлять гнутые стержни для соединения
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 12:04
#9
ALEKSEMANDR

проектировщик
 
Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 190


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
можно, если плиту считать в соответствующем направлении.
или армировать в направлении опор, как Вы хотите, а на угле поворота добавлять гнутые стержни для соединения
Хорошо, а как тогда с усилением (с верхним дополнительным армированием по центральной стене и нижним в пролёте)? Кто и как делал?
ALEKSEMANDR вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 12:55
| 1 #10
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
гнутые стержни для соединения
Гнутые стержни в шве - это нонсенс, коллега. Если пораскинете мозгами - согласитесь.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 14:06
#11
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


А кто говорил про шов? Нахрена ее в 2 этапа лить, будь она хоть буквой зю.

ТС не заморачивайся и укладывай арматуру параллельно осям X и Y. Иначе можно такого нагородить... Доп армирование одиночными стержнями как и обычно (учащая фоновую сетку) в 2-х направлениях.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 14:09
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Собственно, допармирование над стенами будет просто в двух направлениях, но общей площадью примерно той же, как если б оно было в направлении одном. Раскладываем вектор усилия на два вектора... Так даже надежней будет, наверное.
 
 
Непрочитано 29.09.2016, 14:17
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
А как понимать 4 слоя?
Offtop: Четыре слоя рубероида и никаких с...(С)
Армировать одним слоем под углом.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 14:33
#14
ALEKSEMANDR

проектировщик
 
Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 190


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
А кто говорил про шов? Нахрена ее в 2 этапа лить, будь она хоть буквой зю.

ТС не заморачивайся и укладывай арматуру параллельно осям X и Y. Иначе можно такого нагородить... Доп армирование одиночными стержнями как и обычно (учащая фоновую сетку) в 2-х направлениях.
Когда говорилось про шов то имелось в виду - шов армирования, а не бетонирования, который получится если раскладывать арматуру перепендикулярно стенам. А вот доп армирование здесь получится совсем ни как обычно, или вы предлагаете раскладывать доп арматуру не перпендикулярно стенам. Сейчас накидаю в общих чертах.
ALEKSEMANDR вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 14:37
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
под углом
под прямым?

Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
А вот доп армирование здесь получится совсем ни как обычно, или вы предлагаете раскладывать доп арматуру не перпендикулярно стенам
обычно оно получится, обычно. Просто не перпендикулярно стене. Будет два доп стержня вместо одного, но общего сечения примерно такого же. Вы никогда не раскладывали вектора на составляющие по осям?
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 14:58
#16
ALEKSEMANDR

проектировщик
 
Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 190


вот такая схема

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
под прямым?


обычно оно получится, обычно. Просто не перпендикулярно стене. Будет два доп стержня вместо одного, но общего сечения примерно такого же. Вы никогда не раскладывали вектора на составляющие по осям?
Одно дело вектора раскладывать, другое дело непривычное для себя решение по армированию принимать. Спасибо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.JPG
Просмотров: 117
Размер:	85.0 Кб
ID:	177024  
ALEKSEMANDR вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как заармировать монолитную плиту состоящую из двух участков примыкающих под углом?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как заармировать фундаментную плиту толщиной 150 мм? millbau Основания и фундаменты 5 09.10.2015 22:27
Замена щебеночного основания на монолитную плиту из тощего бетона stim Основания и фундаменты 10 26.01.2010 08:25
Как посмитать монолитную плиту по профнастилу sslavik Железобетонные конструкции 7 01.02.2009 10:18
надо посчитать и заармировать плиту str02 Прочее. Архитектура и строительство 4 29.10.2004 16:34