Минимальный диаметр вязаной поперечной арматуры
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальный диаметр вязаной поперечной арматуры

Минимальный диаметр вязаной поперечной арматуры

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.11.2016, 12:35 #1
Минимальный диаметр вязаной поперечной арматуры
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 5,065

В СП 52-101 и его римейке СП 63 указано, что для вязанных каркасов изгибаемых элементов следует применять поперечную арматуру не менее 6 мм. С чем это требование связано? Из глубины веков идет, когда хомуты гнули только из A-I и A-II с минимальным диаметром 6 мм? Просто есть мысль применить в плитах перекрытия "змейку" из арматурной проволоки d5.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 3553
 
Непрочитано 11.11.2016, 20:20
#2
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Просто есть мысль применить в плитах перекрытия "змейку" из арматурной проволоки d5
В сборно-монолитных перекрытиях с треугольным арматурным каркасом применяется диагональная арматура ("змейка") из арматурной проволоки d5. Скорее всего это продиктовано технологией: импортные станки-автоматы обеспечивают выпуск арматурных каркасов 8 км в смену. Я для себя принял такую позицию: "Да. Имеется небольшое отступление от СП 63. Но это не критично".
Но в том же СП сказано: "В сплошных плитах, а также в часторебристых плитах высотой менее 300 мм и в балках (ребрах) высотой менее 150 мм на участках элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, поперечную арматуру можно не устанавливать". Значит есть возможности для манёвра.
Тиберий вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2016, 10:18
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Но в том же СП сказано: "В сплошных плитах, а также в часторебристых плитах высотой менее 300 мм и в балках (ребрах) высотой менее 150 мм на участках элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, поперечную арматуру можно не устанавливать". Значит есть возможности для манёвра.
ну так если воспринимается не только бетоном?
Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
В сборно-монолитных перекрытиях с треугольным арматурным каркасом применяется диагональная арматура ("змейка") из арматурной проволоки d5.
не знаю, какую именно сборно-монолитного перекрытия систему Вы имеете в виду, но "на слух" это конструктивная арматура. Тем более, что "импортные станки-автоматы" ее там варят, а сварную d5 нормы допускают.
В священном писании "Руководстве по конструированию..." допускается применять

Цитата:
г) обыкновенную арматурную проволоку класса В-I диаметром 3 - 5 мм для вязаных хомутов балок высотой до 400 мм и колонн;
В СНиПе 2.03.01
Цитата:
5.25. Диаметр хомутов в вязаных каркасах внецентренно сжатых линейных элементов должен приниматься не менее 0,25d и не менее 5 мм, где d - наибольший диаметр продольных стержней.
Диаметр хомутов в вязаных каркасах изгибаемых элементов должен приниматься, мм, не менее:
при высоте сечения элемента, равной
или менее 800 мм 5
то же, свыше 800 мм 8
Вот, получается в СП зачем-то увеличили, чем то 1 мм не угодил.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 10:48
#4
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
ну так если воспринимается не только бетоном?
Значит не будет большим грехом помочь ему (бетону) "пятёркой"вместо "шестёрки".

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
не знаю, какую именно сборно-монолитного перекрытия систему Вы имеете в виду
Сборно-монолитные перекрытия с несъёмной опалубкой по типу Теривы. Треугольный каркас (классический): внизу два рабочих стержня d=12 мм, вверху один стержень d=8 мм. С обеих сторон соединены диагональной арматурой ("змейкой") d=5 мм при помощи контактной сварки.
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
"на слух" это конструктивная арматура
Нет. Поперечная.

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Вот, получается в СП зачем-то увеличили, чем то 1 мм не угодил
Тут я вместе с Вами развожу руками. Они хотят нам сказать: "Мы умы, а Вы увы...".
Тиберий вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2016, 11:12
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Нет. Поперечная.
ну да - поперечная конструктивная. Слишком уж фривольно она расставляется во второстепенной балке. Когда как главные балки армируются по всем "классическим" жб правилам.

ИМХО
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 11:17
#6
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Слишком уж фривольно она расставляется
Есть конечно определённые допущения. Но "фривольно" - это не к ней. Станок чётко задаёт шаг "змейки". У него с этим делом всё строго.
Тиберий вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальный диаметр вязаной поперечной арматуры



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальный диаметр буронабивных свай? dkss Основания и фундаменты 36 29.05.2019 09:21
Расположение поперечной арматуры плиты в зоне колонны sergei78 Железобетонные конструкции 51 11.04.2015 07:36
Минимальный диаметр продольных не рабочих стержней армирования балки при шарнирном опирании vlasctelin Железобетонные конструкции 2 08.01.2015 17:57
врет ли арбат про шаг поперечной арматуры? ratkill SCAD 2 16.11.2012 11:24
Арбат. Продавливание за границей расположения поперечной арматуры. Another Расчетные программы 11 03.03.2010 13:45