Подскажите пожалуйста, где можно найти эффект очистки поверхностных сточных вод от нефтепродуктов при восходящем потоке?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите пожалуйста, где можно найти эффект очистки поверхностных сточных вод от нефтепродуктов при восходящем потоке?

Подскажите пожалуйста, где можно найти эффект очистки поверхностных сточных вод от нефтепродуктов при восходящем потоке?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.11.2016, 20:01 1 | #1
Подскажите пожалуйста, где можно найти эффект очистки поверхностных сточных вод от нефтепродуктов при восходящем потоке?
Мария Козкина
 
Инженер-проектировщик ВК, НВК
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 30.11.2016
Сообщений: 1

в ТП 902-2-411.86. Альбом I есть такая табличка где показано сколько процентов нефтяных частиц всплывёт на поверхности отстойника в зависимости от размера этих самых частиц. Соответственно чем меньше частица, тем хуже она слипается с остальными частицами, не всплывает и остается болтаться в общем объёме сточной жидкости.
Но эта табличка приведена для отстойников, в которых поток жидкости идёт сверху вниз. А у меня наоборот и в моём случае эту табличку использовать нельзя, т.к. эффект очистки меньше при движении потока жидкости снизу вверх.
Подскажите пожалуйста, где можно найти эффект очистки поверхностных сточных вод от НЕФТЕПРОДУКТОВ при ВОСХОДЯЩЕМ потоке?
Просмотров: 939
 
Непрочитано 01.12.2016, 12:24
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop: Потенциально что-то такое может быть в нагугленных:
"Очистка сточных вод и вторичное использование нефтепродуктов" Р.А. Рогов, В.А. Юфин, Москва "Недра" 1987 г.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И САНИТАРНАЯ ТЕХНИКА ООО "Издательство ВСТ" (Москва) Номер: 10 Год: 2003 статья НОВЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ НПЗ
Но в интернете их нет и у меня тоже нет. Подозреваю, что придётся покупать бумажные или электронные экземпляры.

Это моё личное предположение неспециалиста никак не связанного с ВК и очисткой. Скорее всего вру.
В безнадёжном случае можно попробовать сравнить известную из серии силу всплытия капли нефтепродукта при нисходящем потоке и неизвестную при восходящем.
Ведь можно, наверное, определить ускорения и силы всплытия в обоих потоках. И как-то на их соотношении грубо определить разницу в эффективности ? Конечно, будет большая неизвестная погрешность, но что делать.

С другой стороны те же силы действуют и на осадок.
Но
Цитата:
Влияние направления движения воды в тонкослойных блоках незначительно. Например, для отстойников с восходящим и нисходящим
движением потока по сравнению с горизонтальным гидравлическая крупность задерживаемых частиц uо соответственно изменяется менее чем на ± 2, ± 5 %, и лишь в редких случаях при других параметрах отстойников это отклонение может достигать 10 —15 %.
http://faufcc.ru/methodical-assuranc...erials/mp5.pdf
И может быть просто скорости потока в данном случае просто малы, и, поэтому, мало влияют ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 01.12.2016 в 12:54.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2016, 14:58
#3
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Если ты выбираешь готовые очистные, как сейчас делают, то никакой методики не найдёшь, в них коалесцентные модули используются, причём в разных очистных разные, только производитель наверняка знает как считать процент очистки их конкретных модулей.
Если ты сама проектируешь отстойник, то лучше обратись на http://forum.abok.ru/, там скорее подскажут, здесь, вроде, этим никто не занимается.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите пожалуйста, где можно найти эффект очистки поверхностных сточных вод от нефтепродуктов при восходящем потоке?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите пожалуйста где найти узел отмостки с покрытием из асфальта apxsaratov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.07.2013 11:21
Подскажите пожалуйста, можно ли заливать бетонн в диафрагму жесткости с вертикальной отсечкой qaz987 Железобетонные конструкции 5 20.05.2013 09:32
Подскажите пожалуйста, что можно придумать с вентиляцией в подвальном помещении? Максим 0808 Инженерные сети 14 26.12.2012 09:15
подскажите в каком сборнике РЭСН можно найти "устройство щебневой подготовки" o_O Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.02.2012 18:12