Причина возникновения трещин, в стенах, жб каркаса
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 2706
|
|
||||
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166
|
По одной такой фотографии сложно о чем либо судить, надо обьемную картину смотреть по стенам, как ориентированы трещины, где больше раскрытие,а где меньше. Что за геология, смотреть куда сваи попали, возможно одни сваи сели на скалу другие нет, неравномерные деформации. Собрать всю информацию и делать расчет здания, смотреть по напряжениям, где что происходит со зданием. А как плита фундаментная себя чувствует? Есть ли в ней трещины ?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 23
|
[quote=mainevent100;1604554]так всего 10 этажей собственного веса, с толщиной 300 и без армирования должно проходить.
странные трещины (или следы от чего-то). только в одной стене?[/QUO По армированию, согласно проекту 20 шаг 200, вряд ли в арматуре дело. Следы от мела, для наглядности, показать характер трещин. По большей части трещины только в этом блоке и на первом этаже, на последующих они есть но незначительные. По Ст 11, характер и направленность трещин такая же, только до половины стены. Под этой частью фундаменты такие как описал, по Ст11 там сваи метров на 10 короче ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
2)Трещины в плите есть по торцам вертикально направления, они на всю высоту плиты ( и явно больше 0,4 мм) по горизонтальной поверхности есть одна с шириной раскрытия 1,5мм, параллельно Ст-11 в метре. 3) Так же есть трещины по стене в осях 2217-0322/2103-2109 (там она на один этаж) свободно стоящая стена. Трещина на всю высоту с шириной раскрытия так же больше 0,4 мм. |
|||
![]() |
|
||||
IT Регистрация: 22.10.2010
Лиски
Сообщений: 71
|
Похоже на температурно-влажностные воздействия: у каждого отверстия видны следы воды/конденсата со сколами бетона, изменён цвет 40% поверхности бетона. Для 1-го этажа у проблемных стен попробуйте поискать следы копоти/костра (если ваш объект долго не охранялся).
В этом случае возможно изменение прочности бетона до 15...30%. Насколько точно - будете знать, обстреляв склерометром самые проблемные из Ст-1...Ст-29 и сравнив с проектом. Завышенным значениям прочности особо не доверяйте, это может быть карбонизированная корочка, а не весь массив. Только потом по реальным значениям остаточной прочности есть смысл делать проверочные расчёты, ибо они слишком логичны и идеализированы, а реальность сурова и часто непостижима. Возможно трещины ваши идут на небольшую глубину, но это придётся учесть в расчёте снижением марки/сечения стен. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Очеь нужна помощь по диплому по металлоконструкциям | fox-nox | Металлические конструкции | 2 | 19.01.2016 11:32 |
Нужна помощь по Archicad 12 штриховка | Artmen | ArchiCAD | 10 | 11.01.2014 13:51 |
Нужна помощь узлы стоек, распределительные лежни, прогоны | citroen | Металлические конструкции | 48 | 29.11.2013 11:12 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |