| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Защита банкетки опоры ЛЭП от размыва и ледохода
Инженер-строитель
Санкт-Петербург
Регистрация: 09.07.2010
Сообщений: 1,994
|
||
Просмотров: 6341
|
|
||||
Регистрация: 19.04.2023
Сообщений: 6
|
В похожей ситуации какую-то ерунду делаем. Получили на руки ПД на банкетки на вечномерзлых грунтах в подтопляемой зоне (ежегодное половодье, большая скорость течения). Банкетки из песка, который послойно пролить цемраствором (просто цемент+вода) и укрепление откосов: геотекстиль, георешетка с щебнем.
Как понимаю, по замыслу проектыров проливка песка цемраствором должна помочь от размыва. Есть такое подозрение, что раствор прольется, а песок всё равно вымоет за пару лет. Не лучше ли банкету тогда уж на всё тело из щебня отсыпать? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? | Bagettt | Инженерные сети | 25 | 21.07.2021 11:31 |
Защита двигателей от перегрузок | newrafael2015 | Электроснабжение | 4 | 15.02.2016 12:05 |
начерченные в dwg опоры ЛЭП 110 кВ, серия 3.407.2-170 | Tyhig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.12.2012 09:32 |
Нужна серия 3.403-2 выпуск 2 - Стальные опоры газопроводов предприятий черной металлургии. Плоские опоры. | romanovnic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.11.2011 17:44 |
Серии на опоры ВЛ | eilukha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 08.06.2009 11:54 |