| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Количество и диаметр арматуры в монолитном поясе
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69
|
||
Просмотров: 30595
|
|
||||
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113
|
Нужен или не нужен пояс, становится ясно после расчета на локальное продавливание кладки. Если делать пояс, то под несущими конструкциями(балки, плиты) для более равномерного распределения усилий на стену(не углубляясь в детали и формулировки). Нет необходимости делать пояс по всему периметру стен, только под балки/плиты. Армирование пояса - конструктивное, так как неравномерность осадок должен воспринимать фундамент, а не пояс в стенах.
Диаметр продольной - не менее 10 мм(из условий коррозионной стойкости), и на хомуты - 6 мм. Схема армирования - треугольник или 4 стержня по углам сечения. Хорошо, если стены заармируешь в углах и под краями проемов оконных сеткой сварной 4 Вр1 или отдельными стержнями. Хорошо, если бетон через 4-6 часов(при +20С) после заливки покрыть водным раствором жидкого стекла, чтобы пленка удержала влагу в бетоне, пусть набирает прочность за счет собственной влаги, это лучше, чем полив поверхностных слоев/ухаживание. Пояс защитить от выветривания влаги на период созревания. Высота пояса не менее 200 мм, меньше - это уже не пояс, а прокладка. |
|||
![]() |
|
||||
Монолитный пояс устраивают в двух случаях:
1. Функция восприятия усилий от неравномерных осадок/деформаций основания/кладки. 2. Функция распределения нагрузки и выравнивания напряжений от опирающихся на него конструкций. В зависимости от функции габариты и армирование монолитного пояса подбираются индивидуально. |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
а что бы было
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Цитата:
Пояс, конечно, сделать можно. Он повысит эффективность кирпичных стен с 300% до 400%. И кому это надо? Ведь получая эту избыточную конструктивную эффективность вы делаете процесс строительства более трудоемким, и дорогим. Появляется определенный объем арматурных работ, опалубочных, бетонных. Для продолжения строительства придется ждать твердения бетона. Необходимо позаботиться об устранении появившихся мостиков холода... сплошной геморрой, когда можно было бы выкинуть монолитный пояс и получить приемлемую конструктивную эффективность без финансовых, трудовых и временных затрат. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
Цитата:
3. Воспринять распор кровли (при необходимости) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Геометрически изменяемая система (Лира) | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 688 | 06.05.2025 13:39 |
Какова допустимая ширина зоны расстановки верхней надопорной арматуры ребристом монолитном перекрытии? | konstryktor | Железобетонные конструкции | 5 | 03.11.2015 15:52 |
анкеровка в монолитном поясе | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 15.11.2012 21:05 |
Диаметр арматуры и марка бетона. | Экс | Железобетонные конструкции | 1 | 02.08.2011 04:55 |
деформационный шов в монолитном поясе | skylark | Архитектура | 2 | 23.06.2010 18:26 |