Противодымная защита автостоянок
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Противодымная защита автостоянок

Противодымная защита автостоянок

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.10.2007, 12:57 #1
Противодымная защита автостоянок
Аshаs-ка
 
проектировсчик
 
Москва
Регистрация: 06.01.2006
Сообщений: 1,986

Эхх...Когда-то заказчик повелся (и я вместе с ним) на применение в подземной 4 уровневой автостоянке противодымной вентиляции, совмещенной с общеобменной. Особенно, когда ему показали площади, которые он на каждом надземном этаже теряет на шахты дымоудаления да на обычные вентшахты. Сейчас не могу пройти МГЭ. Монастыренко считает, что все, что не разрешено- запрещено ( Пособие не действует, В 41 СНиПе убрали один хороший пунктик... Что делать? Как доказать? На перепроектироание времени уж совсем не осталось... Пытался доказать, что противодымная - частный случай аварийной... не катит. Может, кто сталкивался? Помогите, плиз! Про АВОК не пишите, знаю.

В связи с вышеизложенным - может ли считаться противодымная вентиляция частным случаем аварийной вентиляции?

Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 30.10.2007 в 13:36.
Просмотров: 5215
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2007, 15:30
#2
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Что никому ничего не известно?!
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2007, 16:04
#3
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


противодымная не может быть аварийной. К ним требования разные, так что "пилите, Шура, пилите ..."
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2007, 16:52
#4
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


А вот позвольте не согласиться.
Из «Пособия» 13.91 к СНиП 2.04.05-91 «Противопожарные требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования»
(явно указано, что противодымная вентиляция является общим случаем аварийной вентиляции)

2.14. Аварийную противодымную вентиляцию для удаления дыма при пожаре следует проектировать для обеспечения эвакуации людей из помещений здания в начальной стадии пожара, возникшего в одном из помещений (5.1).

СНиП, канешна, отменен, и типа пособие не действует, но к новому СНиПу пособия нет....
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2007, 16:55
#5
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Вот смогу ли я эксперта убедить ЭТИМ ( если он слушать станет, ессно...)
Вложения
Тип файла: doc Приложение 1.doc (47.5 Кб, 1611 просмотров)
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2007, 10:51
#6
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Первый раз слышу чтобы противодымную совмещали с общеобменной и чтобы она являлась каким-то частным случаем. Всю дорогу делаем раздельные системы. Нынче фишка модная появилась - кондиционирование совмещенное с вентиляцией. Это да. А чтобы аварийную с вентиляцией...
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2007, 14:59
#7
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Perezz, а про систему вентиляции, где приточные воздуховоды совмещены с вытяжными никогда не слышал? Сделай вдох и выдох... легкие работают?
А про аварийную с вентиляцией - см.СНиП 41-01-2003 п.7.6.4... а про то, что противодымная - частный случай аварийной - см. пособие 13.91 к СНиП 2.04.05-91 п.2.14.... так что читать надо нормативную литературу. За бугром частенько совмещают, и ничего, катит. Вот только как наших экспертов убедить - они как раз ничего читать не хотят, они же и так все знают... Когда кругозор человека сужается до точки, он говорит: - "Это моя точка зрения!" (Это про экспертов, про экспертов!...) Р-р-р-р-р!!!!

Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 01.11.2007 в 16:30.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2007, 13:22
#8
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Ты чёто голову морочишь, друг!
Ты пишешь
Цитата:
заказчик повелся (и я вместе с ним) на применение в подземной 4 уровневой автостоянке противодымной вентиляции, совмещенной с общеобменной.
Теперь ты пишешь про какие-то приточные воздуховоды соединенные с вытяжными. И про то что противодымная частный случай аварийной которая частный случай общеобменной что-ли?

Давай сначала разберемся что ты делаешь.
Противодымную вентиляцию совмещать с общеобменной тебе никогда не разрешат, потому что бредовая идея чтобы раскалённый воздух с дымом и искрами летел по жиденьким коробам общеобменки. И я не думаю чтобы умные люди за границей проектировали такие системы.
А вытяжная противодымная вентиляция это и есть аварийная вентиляция. Точно также как аварийная приточная для создания подпора воздуха.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2007, 13:29
#9
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587



СНиП 2.04.05-91*
"Отопление, вентиляция и кондиционирование"
5.1. Аварийную противодымную вентиляцию для удаления дыма при пожаре (далее - противодымную вентиляцию) следует проектировать для обеспечения эвакуации людей из помещений здания в начальной стадии пожара, возникшего в одном из помещений.
5.3. Расход дыма, кг/ч, удаляемого из коридора или холла, при отсутствии коридора следует определять по расчету или по рекомендуемому приложению 22, принимая удельный вес дыма 6 Н/м3 его температуру 300°
5.4*. Удаление дыма из коридоров или холлов следует проектировать отдельными системами с искусственным побуждением.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2007, 13:39
#10
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


А общеобменка вообще должна вырубаться во время пожара! Читай раздел "воздуховоды":
4.109*. На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещение продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства:
а) огнезадерживающие клапаны (...)

***
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2007, 15:15
#11
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Perezz, речь идет о том, что вытяжные воздуховоды противодымной вентиляции используются также и для общеобменной. С соответствующим расположением клапанов. Одни закрылись - другие открылись. Не о мелких воздуховодах речь идет, но о магистральных, крупных. Речь идет либо о применении специальных двухскоростных вентиляторов термоустойчивых выпускаемых всеми и российкими фирмами тоже,переключаемых вентиляторов на разные режимы работы. Это вешь вполне обычная и за бугром сейчас и у нас до выпуска синипа 2003 года не утвержденного минюстом тоже обычная была. И в разделе аварийной вентиляции рекомендовали совмещать. И противодымная открытым текстом называлась "аварийная противодымная"... С 91 по 2003 годы, видимо, природа пожаров, вентиляции и воздуховодов сильно изменилась... теперь аварийная и противодымная разные вещи, в разных разделах снипа расположены.. Хотя МГСН по высотным зданиям действующий так не считает. Но суть вопроса в том, как убедить считать эксперта!...
Про приточные совмещенные с выпускными это типа прикол был. Типа, надо на вещи шире смотреть!...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2007, 22:20
#12
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 17:02
#13
LeeS

Отопление, вентиляция и кондиционирование
 
Регистрация: 10.12.2009
Астрахань
Сообщений: 1


Возможно поздновато, но есть решение твоей проблемы СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования Пункт 7.17
LeeS вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 17:05
#14
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


У меня для археологов по дешевке лопаты имеются
Дрюха вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Противодымная защита автостоянок



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Полезная нагрузка для автостоянок K700 Расчетные программы 51 14.11.2020 23:03
Авторская защита файлов от редактирования и распечатки Alexey_ AutoCAD 243 18.06.2016 18:04
Защита чертежей Alexey_ AutoCAD 16 07.06.2015 17:56
R0 в СНиПе 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 1 01.06.2005 19:20
Защита на изменение файла Legin85 AutoCAD 4 06.05.2005 07:57